高层建筑排水更新时间:2024-11-23 20:09:47

本专题为土木在线高层建筑排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高层建筑排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 超高层建筑给水排水设计要点简析 今天我来向大家介绍一下关于超高层建筑给水排水的设计要点的解析。我们下面就开始近年来中国的超高层建筑得到了个快速的发展,在新理念、新材料、新体系和新的建造方式等各个方面进行了不断的探索和创新,成为全球超高层先进技术的汇聚之地。大量的项目实践使得我国在超高层建筑经济性方面也积累了大量的经验,在经济与安全性做了很好的一个平衡。我国的超高层建造技术更是走在了世界的前列,在全...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:48 时间:2024-10-11
  • 1、水灭火系统设备机房排水设计要点 1)屋顶层消防水箱间排水设计 超限高层建筑屋顶通常设置防水保温层,厚度一般为 300mm 左右。屋顶消防水箱间地坪高于室外完成面 100mm 左右,宜保证水箱泄水和地面积水能通过重力自流至室外屋面(如设置侧排地漏排出地面积水)。 屋顶水箱间可采用结构抬板或垫层回填等措施 ,以满足地坪高于屋面完成面等要求。 2)设备层消防转输水箱间排水设计 ...查看详情

    用户:wx_52991127 浏览量:28 时间:2023-12-28
  • 高层建筑给水系统设计步骤详解 1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式; 2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层); 3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内); 4、确定屋面(含各分区)生活...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:25 时间:2023-11-16
  • 1高层建筑给排水施工的重难点 1.1标准层部分 从整个建筑结构来看,标准层和转换层都需要用大量的梁和柱子作为支撑,其结构非常复杂,这无疑增加了管道铺设的难度,直接导致排水管道安装的不合理,极易引发排水管道漏水和堵塞等问题。要避免或消除类似问题,就要加强相关的预防工作,也可以采取多种方式进行。 1.2土建施工阶段 钢筋混泥土是高层建筑的主要原材料,因此,钢筋混泥土工程就成为超高层建筑...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:21 时间:2023-10-26
  • 在建造高层建筑过程中,给水排水系统的施工是非常重要的,其施工质量对整个建筑的质量都有一定影响,因此,这项工作必须受到施工单位的重视。从给水排水施工的工程量和难度来考虑,技术是施工中的关键,为了满足人们的居住要求,必须做好相关的建设工作。 1 施工中存在的问题 1.1 空调冷凝管排水系统缺失问题 在高层建筑的给水排水施工中,排水管的细节问题容易被忽略。一些高层建筑缺少空调冷凝管排水系统,而是把...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:35 时间:2023-07-25
  • 一、设计条件 建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类( 该建筑属于几类高层?建筑?主要作为消防系统设计依据 );?? 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定 用水点(排水点)位置 ;?? 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺?寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)。 电气部分 ...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:16 时间:2023-07-21
  • 1高层建筑给排水施工的重难点1.1标准层部分从整个建筑结构来看,标准层和转换层都需要用大量的梁和柱子作为支撑,其结构非常复杂,这无疑增加了管道铺设的难度,直接导致排水管道安装的不合理,极易引发排水管道漏水和堵塞等问题。要避免或消除类似问题,就要加强相关的预防工作,也可以采取多种方式进行。1.2土建施工阶段钢筋混泥土是高层建筑的主要原材料,因此,钢筋混泥土工程就成为超高层建筑土建施工中最为重要的工程...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:21 时间:2023-03-24
  • 建筑给排水图片1

    一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:154 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    对 于高层建筑的使用来说,安全性是极为关键的一个指标,而对于这种安全性的保障来说,消防安全又是极为重要的一个组成部分,为了更好地确保其消防安全,加强对于高层建筑给排水消防设计的关注极为必要,这也是本文探讨的核心要点所在。下文主要针对高层建筑而言,分析了建筑消防给排水设计的一系列问题。 01消防给水系统的选择与运用 1)根据给水压力选择 根据给水压力的不同,可以将消防系统分为...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:67 时间:2023-03-24
  • 高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。 给水管道 1)PPR热熔管 .......工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有与金属管材相当的强度,易于弯曲并不反弹,耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异。 2)给水管安装高度 .......PP...查看详情

    用户:pl_21748866 浏览量:28 时间:2023-03-10
  • 近年来,高层及超高层建筑数量与规模日益拓展,与此同时也带来了较多问题,给排水设计问题便是其中一项,人们对其越来越重视。针对超高层建筑给排水设计工作而言,通过何种方式优化目前所应用的设计模式进而实现材料与能耗的最小化是当下急需解决的问题。以万璟台项目为例分析了超高层建筑给排水系统设计,阐述了给排水设计要求,研究了管材的选择和应用。万璟台夜景鸟瞰效果图1超高层建筑的给排水设计基本要求建筑高度大于100...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:12 时间:2023-03-03
  • 给水管道的敷设及管材 室内给水管道的敷设、布置应严格按照建筑给排水设计规范的要求进行,建筑室内管道布置和敷设原则如下:(1)室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。(2)室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。室内给水管道的布置,不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。(3)室内给...查看详情

    用户:pl_29978161 浏览量:110 时间:2023-02-24
  • 建筑给排水图片1

    01概述 对于超高层建筑排水系统,需考虑生活排水系统的排水体制、合理分区和系统消能措施等。 表 17-1 为国内部分超限高层建筑生活排水系统设置情况。其中设有中水回用的建筑项目基本都采用污、废分流制系统,其余类型项目则采用污、废合流制居多。 表 17-2 为内部分超限高层建筑塔楼雨水排水系统情况统计。 塔楼屋面均采用半有压流(87型雨水斗)雨水排水系统,塔楼屋面雨水系统设计重现期基本...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:128 时间:2023-02-07
  • 建筑消防给水图片1

    一、工程概况 某超高层大厦占地面积4430㎡,总建筑面积81084㎡,其中地上面积59383㎡,地下建筑面积21701㎡。1~4层为商业,6-32层为办公,地下5层,主要为停车库、商业及设备用房,地上建筑高度149.7m,为一类高层公共建筑。本工程耐火等级地下室为一级,建筑主体耐火等级一级,裙房耐火等级一级。 二、消防灭火系统设置 本工程设置的灭火系统和灭火设施有:室外消火栓系统...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:40 时间:2022-12-26
  • 建筑给排水图片1

    在高层建筑给排水施工中经常会出现各种施工质量问题,这些质量问题的存在造成材料、设备的浪费,延误工期,影响观感和使用功能,甚至给今后使用留下隐患。笔者根据实践经验,结合相关规范,总结出高层建筑给排水施工易被疏忽的一些问题,通过交流达到提高施工质量的目的。 1)预埋套管外刷油漆。这种做法是不正确的,套管与混凝土接触部分,不做防腐处理 ,预埋在混凝土内的套管如果在管外涂刷油漆 ,会使管道与混凝土接触部...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:39 时间:2022-12-20
  • 输变电工程图片1

    近年来高层建筑给排水技术不断发展,相较于以往的技术,又有了哪些提高,哪些变化,哪些优势呢?下面来为大家盘点一下最新的建筑给排水处理技术。 0 1 超高层屋面雨水排放 对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。 分析原因,主要是屋面溢...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:28 时间:2022-12-01
  • 输变电工程图片1

    作者 郑文星 点击阅读原文下载文件 版权声明:本文来源网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:14 时间:2022-10-19
  • 建筑给排水图片1

    雨水消能池 1、概述 超高层建筑塔楼屋面雨水排水以采用半有压流雨水排水系统为主。当超高层外墙采用幕墙时,会受条件限制无法设置溢流口。或溢流口设置高度相对天沟面较高、或不设溢流口时,系统内极易出现满管流(或分段的满管水塞流)现象,当建筑高度大于150m时,塔楼雨水出户管宜采用消能检查井,一个消能检查井宜承接一根半有压流雨水排水管。工程中往往受条件限制,多根雨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:318 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    超高层住宅喷淋系统设计 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 8.3.3-4:建筑高度大于100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。 条文说明:对于建筑高度大于 100m 的住宅建筑,需要在住宅建筑的公共部位、套内各房间设置自动喷水灭火系统。 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB500...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:133 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    超高层建筑高度范围变化较大,部分超高层功能相对复杂,不同超高层项目,其生活给水、热水、排水、消防系统设计存在较大差异。 如果把以上几个主要系统作为超高层建筑给排水设计的整体框架,在框架确定的情况下,仍有非常多的细节内容可以加以研究,部分细节的总体设计原则类同,本文试对超高层中相关设计细节做进一步探讨。 1 灭火器配置 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50...查看详情