请求专家指点: 近期规模5万方水厂,远期10万方,二级供水泵房水泵如何配置选型。 近期:按照时变化系数取1.6,配置大泵三台水泵流量1650m?/h,最大时启用两台,其中一台备用;小泵按平均时选泵两台,流量1050m?/h(不设置备用,远期可以换成大泵),预留水泵安装基础以备远期使用。这样配置合适吗? 请求指点!谢谢!!...查看详情
某平原地区自用水率为5%、规模为12 万m?/d 水厂的进水所需压力为0.12Mpa,原水由泵房通过长8km 的DN1200 的内衬水泥砂浆钢管单管供应。为适应水厂规模扩建至20万m?/d,拟另择地新建泵房和输水单管与原系统联合供水,新输水管长取10km,口径DN1200 内衬水泥砂浆钢管,接管点位于原输水管距水厂2km 处。假定水厂进水和原有泵房输水压力不变,则新泵房供水压力(MPa)最接近以下...查看详情
随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压供水设备也在各行业应用广泛。据“供水设备推广中心”的资料显示,箱式无负压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。 箱式无负压供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户...查看详情
请教各位前辈,净水厂的取水泵房及送水泵房内 如水泵为三用一备,设置几台变频泵,设置原则是什么,谢谢...查看详情
图纸简介: 某市污水厂粗格栅及污水提升泵房施工图,内容包括平面图、剖面图、部分详图、材料设备表等。 投稿网友: hanjunguogps 上传时间: 2014-07-10...查看详情
图纸简介: 工程概况:本工程为耿井水厂原水提升泵房机泵改造工程施工图项目。 设计范围:改造前的情况,改造后的情况。 图纸包括内容:改造前电气平面图,改造后电气平面图,6KV电力电缆平面布置图,配电室电气平面布置图,接地平面图,提升配电室系统图,提升配电室订货图。 投稿网友: qinglong001k 上传时间: 2014-07-10...查看详情
图纸简介: 本图为日产3万吨的净水工程取水泵房电气设计图纸,包括:配电系统图、控制柜图、端子图等。 投稿网友: zhang8711535 上传时间: 2014-05-19...查看详情
图纸简介: 本套图为某水厂一级泵房初步设计图纸。图纸内容包括泵房不同标高处平面图和泵房剖面图。 投稿网友: hebingwen121212 上传时间: 2014-05-13...查看详情
新做了一个项目,想请问一下各位大神,400吨/天小水厂里面自用泵房的流量和扬程怎么选取,考虑到消防和清洗设备。...查看详情
图纸简介: 本图为某20万吨水厂送水泵房设计图,包括:泵房平面图,泵房横剖面图、纵剖面图,材料表,真空管线布置图。 投稿网友: wxk1619 上传时间: 2014-01-15...查看详情
招标)石嘴山市第五水厂变压器、深井泵、泵房自控设备招标 所属行业:其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:宁夏 石嘴山市第五水厂改扩建工程 设备招标公告 1.招标条件 本招标项目石嘴山市第五水厂改扩建工程已由石发改发【2010】40号文件批准建设。资金来源为 国家补助+自筹,招标人为石嘴山市第五水厂改扩建工程建管办。项目已具备招标条件, 现对该项目变压器、深井泵、泵房自控设备进行公...查看详情
石嘴山市第五水厂变压器、深井泵、泵房自控设备招标 所属行业:其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:宁夏 石嘴山市第五水厂改扩建工程 设备招标公告 1.招标条件 本招标项目石嘴山市第五水厂改扩建工程已由石发改发【2010】40号文件批准建设。资金来源为国家补助+自筹,招标人为石嘴山市第五水厂改扩建工程建管办。项目已具备招标条件, 现对该项目变压器、深井泵、泵房自控设备进行公开招标。...查看详情
大设计院的污水厂进水泵房阀门井标准图 自己画的,发给大家欣赏...查看详情
水厂的泵房,变配电室合建...查看详情
本设计为前阳应急供水工程加氯间设计。加氯间的设计规模为2.5万吨/日。加药间设计规模为2.5万吨/日。送水泵房为半地下式泵房,设计供水规模为2.5万吨/日,时变化系数1.5 。 图纸内容包括:1.加氯间设计说明及设备材料一览表 2.加药间设计说明 3.送水泵房设计说明 4.加氯加药间、泵房及变电所平面图及剖面图 5.加氯原理图 6.加药原理图 7.加药系统图 8.排水系统图 9.溶药罐平面图 10...查看详情
扬程是根据哪个水位确定,最低水位,常水位,还是什么的? 流量是在最低水位时,还是在常水位时保证设计流量?...查看详情
大家看下,希望对您有帮助 本帖最后由 andyjianming 于 2009-10-30 02:19 编辑 ]...查看详情
某市污水处理厂粗格栅、提升泵房构筑物,池底标高-15.3,拟采用大开挖方式施工,具体基坑施工该分几级开挖,如何放坡,结构施工又改如何施工望各位大侠赐教。...查看详情
菜鸟求助:今年刚毕业参加工作,我们水厂送水泵房水泵老是出现气蚀的问题,才换了几个月的水泵叶轮现在又完全被气蚀的不能工作了。水泵是在清水池水位以下的啊,怎么气蚀现象还这么严重,到底哪些原因会导致新的叶轮几个月就气蚀坏了呢。请各位老鸟帮忙分析一下,谢谢!...查看详情
请问大家:自来水厂的一般送水泵房,是否得设甲级防火门?是独立泵房。...查看详情