距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水泵房消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵房消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况...查看详情
关于生活水泵房与消防水泵房是否可以合用的问题,《消水规》与《建筑给水排水设计标准》有分歧,具体如何执行? 可供参考的地方标准 一、《湖南》问题27 《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当生活泵房需要与消防泵房合建时,是否也需要按此要求设置防火隔墙? 处理意见: ...查看详情
消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m; 当电动机容量不小于22kW,...查看详情
消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。 3. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的...查看详情
图纸共一张,为200立方米消防水池积水泵房水施图,包括水泵房及消防水池平面图、潜水泵系统图、消防水泵系统图、剖面图等内容。 需要图纸的戳下面链接即可下载 推荐资料: 200立方米消防水池积水泵房水施图 https://ziliao.co188.com/d62294043.html 消防水池、消防水泵房给排水施工图 https://ziliao.co188.com/d58511699.htm...查看详情
5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情
一、工程概况 某医院改造工程:消防水泵房和消防水池,工程包括水泵房及消防水池建设。 由于建设用地紧张,利用内部一个室外运动场地,在该运动场地下建设消防水池及泵房,为地下一层建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度,防水等级为三级,工程占地面积为268平方米,建筑总高度为3.6米.本工程墙体均采用C30钢筋混凝土墙体,厚度为300厚,根据本图施工完后需对运动场进行修复。 二、编制主...查看详情
消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧! 一、消防水泵房的设置应符合下列规定: ( 规范中的强条,要会背! ) 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出...查看详情
消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧! 一、消防水泵房的设置应符合下列规定: ( 规范中的强条,要会背! ) 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室...查看详情
消防水泵房位于左下角,在进行室内消防设计时,是按哪种埋管方式呢?...查看详情
水泵房消防水泵落地式配电柜安装是否需要设置基础,有没有规范的要求...查看详情
如题,有人说可以,做双墙即可,有人说不行,想求证一下。...查看详情
对于附设在建筑内的消防水泵房,其建筑构件的耐火等级规定作出了相关规定,有规定当然是好的,但就怕不同规范有不同的规定,这样会造成设计人员疑惑 先看《建筑设计防火规范》(以下简称建规): 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、 消防水泵房 和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的...查看详情
地下消防水泵房出屋面楼梯间用做保温吗?...查看详情
消防水泵: 1 、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2 、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3 、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情
如题:室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??请大神帮忙解释一下。感谢...查看详情
《消水规》第5.5.12条之规定——“1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; 3附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 《消水规》第11.0.12条之规定——“消...查看详情
由于场地限制,地块较小。规划过程中为了满足容积率达到1.0以上的要求,场地除去消防车道,基本上没有位置了,只能放置在厂房旁边,距离也就2米多。规范对这块没有 明确的说明,希望大神可以指点。...查看详情
6171696...查看详情