距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水泵房消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵房消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
技术标准要点 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 8.1.8 消防水泵房应采取防水淹的技术措施 。 建筑防火通用规范 GB55037-2022 4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、...查看详情
消防水泵房承担着企业消防供水的重要作用,水泵房内动力设备多、管路复杂,消除水泵房内的安全隐患、确保供水设备、管网设施正常运行,对企业应急管理工作具有重要意义。 消防水泵房内潜在哪些安全隐患呢?小编通过现场调研,查阅大量技术文献,整理了一份消防水泵房隐患排查指南,请大家仔细对照排查,消除隐患,确保安全。 01隐患排查表 02隐患及危害...查看详情
一、 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标识清晰、准确,阀门、管件支架安装标高统一,设备、管线排列整齐,成行成线(排),整齐美观。 (二)设备管配件安装顺序合理规范、固定牢靠、运行平稳,无跑冒滴漏现象。 (三)排水沟设置规范,坡度合理,无积水现象,采用地坪漆地面时,水沟与地面应使用不同油漆分隔警示。 (四)设备电...查看详情
大家都知道, 水泵房 是消防给水系统的 重要节点 , 平时 消防水泵处于 伺应状态 ,当控火、灭火指令发出,水泵控制柜发出启动指令启动水泵,将伺应状态直接转换为 工作状态 。 建设工程竣工消防验收合格投入使用后,消防设施如何保持正常的性能、功能及其技术措施, 产权或使用单位 的 日常消防检查 就显得非常重要,也非常必要。同时,聘请第三方消防技术服务机构协助...查看详情
1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。2消防水泵机组的布置应符合下列规定:①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机...查看详情
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
塔吊塔身能否穿地下消防水泵房?...查看详情
消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1、检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况。检查排水是否到位,是否堆放杂...查看详情
机电各专业的机房很多,比如暖通专业的制冷机房、锅炉房,给排水专业的消防泵房、生活水泵房以及电气专业的柴发机房、配电房、信息数据机房等,各专业的机房在开展BIM技术时,策划布置相当重要,这里面包括图纸的收集及审图,设备的选型,规范的满足,布置的要点,其他专业的协调,检修空间要求,施工注意事项等! 本文文档详细阐述机电各个机房策划布置要点,是BIM机电机房深化不可获取的专业知识学习要点! ...查看详情
消防水泵房在消防验收时检查的主要内容消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。1、检查消防水泵房标志是否明显,疏散门数量是否符合规范要求,是否为甲级防火门,是否能够直通室外或安全出口;2、检查消防泵房是否设置有挡水设施,挡水设施的设置是否满足规范要求;3、检查进出消防水泵房内的管道、桥架、线槽等穿墙部位的防火封堵措施是否完好、是否满足防火...查看详情
寒冷北方的一个项目,打算在室外地面做消防水泵房和消防水池,消防水池是做钢筋混凝土的,池体是否要做在室内的房间内的?如果消防水泵房做了暖气片,温度不低于5度,消防水池与管道是否还要做保温?如果做保温,钢筋混凝土水池的保温是怎么做呢?...查看详情
请问一下消防水泵房中,水泵出水管管道之间间距有什么要求?哪本规范可以找到相应的依据呢。谢谢!...查看详情
消防安全中,消防水泵房的设计是其重要组成部分之一。作为消防从业人员,要根据消防设计合理安装布置消防泵,保证消防系统的稳定性。下面,列举16个消防水泵房设计和布置要点。 要点一 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时...查看详情
消防水泵房 重点部位消 防安全检查 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1. 检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014节选 11.0.3消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。 【条文解释】 11.0.12 本条为强...查看详情
问题描述 1)建筑物外单独新建的消防水泵房,采用简易结构搭建或选用箱泵一体化设备,其耐火等级不符合要求; 2)消防水泵房未采取防水淹的技术措施 规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)有关规定: 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差...查看详情
消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。 今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧! 一、消防水泵房的设置应符合下列规定: 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大...查看详情
消防水泵房的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 消防水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统以及排烟系统等消防设施? 第一章 独立建造 一、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(8.1.6) 二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措...查看详情
消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消...查看详情