本专题为土木在线水泵房设施设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵房设施设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
...查看详情
消防水泵房的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 消防水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统以及排烟系统等消防设施? 第一章 独立建造 一、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(8.1.6) 二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措...查看详情
消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m; 当电动机容量不小于22kW,...查看详情
在给水泵房内取消喷淋设施对不,应采取何种方式?...查看详情
5.5.1 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:其中第一条, 消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架,目前碰到一个项目,消防水泵重量0.33t,个人认为可以不设,但审图提了,不知道这里的固定吊钩或者移动吊架是否有相关做法,或者图集?哪位高人解答下...查看详情
消防水箱的增压稳压设施可以设在地下一层的水泵房吗,这样做是否增加了管线用量和造价...查看详情
某高层住宅楼屋顶水箱不能满足最不利点水压要求,增压稳压设施放在室外消防水泵房内,审图单位认为不可以?屋顶水箱间太小不能放增压稳压设施,那该怎摸办?...查看详情