距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防管道安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防管道安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防设施验收消防泵房验收是重头,做好泵房验收赢一半,做好喷淋管道系统是一个需要懂规范又有经验的技术活;三天两头去项目巡查,喷淋管的做法参差不齐。 喷淋验收特别是地下室等大面的问题,提的多是常规的问题,整改要你命。1、布局;2、喷淋头安装位置;3、支架的设置;4、麻丝和油漆。 先说布局,布局的好坏影响整个感官,没有好的布局,什么规范要求细节你就是雕花也没有用;综合排布,按有压让无...查看详情
室内消防管道及设备安装 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象...查看详情
消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情
...查看详情
#1 管道 1)消火栓系统:架空管道当系统工作压力≤1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力>1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。 2)高位消防水箱:在屋顶露天设置时,水箱的人孔、进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。 3)消防水泵进、出水管上设置的蝶阀应有自锁装置。 4)自动...查看详情
支吊架形式的选用及安装 管道支(吊)架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重及观感。支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等都直接影响到消防工程的质量好坏一单管道吊架管道吊环:采用热镀锌扁钢 采用内膨胀螺栓管道生根:吊架根部做法要求:1、内膨胀螺栓与吊杆外丝配套2、根部加不锈钢装饰盖儿3、在不锈钢装饰盖儿下方加平垫、螺母固定装饰盖喷淋支管吊架设置: 1.吊...查看详情
施工准备 0 1 材料要求 1、消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不冷等现象。 2、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 3、消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器...查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.管材和阀门 1 )埋地管道。 当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无...查看详情
? 提示 : 点击上方 " 机电新世界 " ↑ 查看更多精彩内容哦 来源网络整理,如有侵权联系删...查看详情
(一) 消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、 水泵接合器 应设在室外便于消防车使用的地点...查看详情
一、编制说明 管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重及观感。支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等应符合国家现行有关标准的规定,并按设计要求安装牢固,位置正确。 本工程给排水专业图纸设计说明中要求支(吊)架的安装具体做法:参见《室内管道支挂及吊架》国标图集03S402。由于本场馆情况复杂,我公司依据现场安装情况制定支(吊...查看详情
消防管道的安装要点 消防管道支、吊架安装 1 )管道安装时,必须根据不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 2 )采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部位应家塑料或橡胶软垫。 在金属管配件与聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施。 3 )明敷管道的支、吊架作防膨...查看详情
橡胶补偿器在消防管道中的安装要点由于不正确的管道组合或安装,会产生各种作用力,例如高温介质产生的热应力,安装过程中拧紧力不平衡引起的应力,以及橡胶补偿器及其管道的一些人为碰撞等。 作用在橡胶补偿器及其管道上的应力很容易影响橡胶补偿器的性能。 在严重的情况下,它将影响橡胶补偿器系统本身,从而导致传力杆和导向件变形,并且无法与管道对齐; 用于分流橡胶补偿器的阀体可能会导致阀体法兰脱离; 应力还会导致管...查看详情
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 施工准备 材料要求 1、所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫 生达标检测报告、消防准用证; 2、阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活, 关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并...查看详情
1)支吊架的承重: 吊架:充满水的管重× 5 支架:充满水的管重+114kg 2)穿梁安装时, 穿梁处宜作为 1 个吊架。 3)下列部位应设置固定支架或防晃支架: 配水管中点 宜设一个, 当≤ DN40 可不设 。配水干管及配水管、配水支管长度 L>15m 时, 每 15m 内应至少设一个, 当≤DN40 时可不设 ;当 >DN50 ...查看详情
来源:建筑机电抗震支架网 如有侵权,请联系删除 一、编制说明管道安装在消防安装工程中占较大的比重,而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重及观感。支(吊)架的型式、材质、加工尺寸和制造质量等应符合国家现行有关标准的规定,并按设计要求安装牢固,位置正确。 本工程给排水专业图纸设计说明中要求支(吊)架的安装具体做法:参见《室内管道支挂及吊架》国标图集03S402...查看详情
DN150的管道可以接市政水安装DN100的水表吗?...查看详情
问题补充:None...查看详情
诸位同仁 这是我收集的图集资料-《油气管道站场给排水及消防典型安装图集》。油气站场内的水系统的图集,除了给排水、消防还有循环水系统。 小弟的截图手艺不怎么地,请包涵。 希望各位喜欢。 5918040 5918041 5918042 5918043 5918044 5918045 5918046...查看详情