距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防管道施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防管道施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
建筑管道工程的一般施工程序为: “施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收”。 其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤,根据规范要求有5大试验要做: ①承压管道和设备系统压力试验、②非承压管道和设备系统灌水试验、③排水干管通球试验、④排水干管通水试验、⑤消火栓系统试射试验。 ① 压力试验(承...查看详情
目 录 1. 预留预埋 2. 支架的制作安装 3. 管道安装 4. 消火栓(箱)安装 5. 报警装置的安装 6. 喷头的安装 7. 消防水系统管道试压、冲洗 8. 消防管道的防腐、喷漆 9. 消防水系统调试 预留预埋 1、预留预埋工艺流程: 熟悉图纸→深化段计→绘制预留预埋图→材抖准备→加工制作预留预埋件→复核检查确定预留预埋点→预留预埋施工 2、预留预埋工作要点: 预留预埋在施工过程中应从以...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情
施工准备 0 1 材料要求 1、消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不冷等现象。 2、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 3、消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器...查看详情
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 施工准备 材料要求 1、所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫 生达标检测报告、消防准用证; 2、阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活, 关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并...查看详情
收录于话题 结果显示,认为维修更换漏水的消防管道属于维保行为的占多数...查看详情
在建项目,消防使用管径为160的镀锌管作为消防管道,图纸设计要求埋地,埋地深度为1米,此工程为工厂仓库,地面砼厚度为15cm等级为C25,下面是黄土经过20吨压路机压实过,等到使用后地面每平方米承受的重量为4吨,这消防管道使用法兰连接而不是直接焊接,但仓库内回填土深度为50公分,个人认为会发生不均匀沉降,造成法兰漏水,求助各位大神此管道要做什么防护或基础,最好是有cad施工图提供小弟参考,不尽感激...查看详情
在施工现场,经常会碰到消火栓系统、喷淋系统、通风系统、压力排水系统、桥架等之间相互打架的问题,而解决这些问题之后,会产生各专业的翻弯工程量。若是有变更的当然可以按照正常手续走,但是这些相互避让的工程量最后是以工程洽商的形式和甲方要,还是属于合同承担的部分而自己消化了呢。大家遇到这些问题都是怎么处理的。...查看详情
...查看详情
图纸简介: 本图是某2×330MW热电厂消防管道安装图纸,图纸包括管道总平面布置图及生活给水管纵断面图和消防供水管纵断面图。 投稿网友: wangliang1001 上传时间: 2014-09-10...查看详情
图纸简介: 本工程为四层办公楼自动喷淋和消火栓管道系统施工图。图纸内容包括:设计说明、平面布置图、系统原理图等。 投稿网友: bqy007 上传时间: 2014-07-21...查看详情
图纸简介: 这是瀚琳景都小屋内消防管道工程总施工图,图纸包括:小区内总平面图,小区内消防管道总平面图,小区内绿化、竖向总平面图。 投稿网友: gogo736 上传时间: 2014-07-11...查看详情
图纸简介: 该套图纸内容包括厂区排水管道施工图、厂区生活消防水管道施工图、节点详图、材机表等。 投稿网友: xiaoxiajianmi 上传时间: 2014-06-30...查看详情
图纸简介: 这是某小区室外给排水、消防、采暖管道工程施工图,图纸包括:自来水管道总平面示意图,消防管道总平面示意图,污水管道总平面示意图,采暖管道总平面示意图。 投稿网友: benming22 上传时间: 2014-06-12...查看详情
消防管道在穿梁时为DN32至DN150的管道,请教一下应该注意的施工重点。 是否先要求设计单位出具相关的评估报告/...查看详情
现场29层公寓楼,9层以下为商业办公。因标高需穿梁施工。请教各位大神,怎样保证每层100左右的预留孔洞的质量呢?有什么控制重点吗?后期安装时因孔洞预留时出现的质量问题采取怎样的措施呢? 跪求!!...查看详情
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢...查看详情
消防系统管道施工工艺...查看详情
3449307 消防水池设于-1层,泵房设于-2层,泵前管道穿水池底板。施工时应该注意哪些方面?套管以及防水措施应该如何考虑? 请大家给予指点!谢谢! 3449307...查看详情
本工程主要有室内给水、排水和消防水管道。管道主要用材是:生活给水采用PP-R聚丙烯管、排水采用PVCU聚乙烯管,消火栓采用镀锌钢管。连接分别采用热熔接、胶水粘接。丝扣连接。...查看详情