5656689 根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 5656690 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应...查看详情
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应...查看详情
在建项目,消防使用管径为160的镀锌管作为消防管道,图纸设计要求埋地,埋地深度为1米,此工程为工厂仓库,地面砼厚度为15cm等级为C25,下面是黄土经过20吨压路机压实过,等到使用后地面每平方米承受的重量为4吨,这消防管道使用法兰连接而不是直接焊接,但仓库内回填土深度为50公分,个人认为会发生不均匀沉降,造成法兰漏水,求助各位大神此管道要做什么防护或基础,最好是有cad施工图提供小弟参考,不尽感激...查看详情
如题,大家在设计或施工中: 1.市政压力的室外给水、室外消防埋地管道采用什么管道材料,管道连接形式采用何种? 2.室外埋地的二次加压给水管小于100、大于100的管道,室外埋地的室内消防管道(加压)常采用什么管材,采用什么管道连接形式?...查看详情
在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的...查看详情
DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?@jiayou@...查看详情
小区内的消防室外埋地管道(球墨铸铁管),是否需要设置支墩,规范有要求吗?如果有规范条文要求,请指点一下出自哪个规范?哪一条? 谢谢。。。...查看详情
室外埋地消防管道能用热镀锌钢管吗?我这儿的一项目,设计院给了了这样的设计!不知是否允许!印象中,室外消防管道一般用的是给水球墨铸铁管。...查看详情
埋地镀锌消防管道防腐是否还是采用两布三油,我们总工说镀锌钢管镀锌就是防腐了,真是不懂啊...查看详情
埋地消防管道可否采用塑料管材(PE或PPR)?有前辈采用吗?...查看详情
小区室外埋地生活加压及消防加压管道采用什么材质呀: 1\采用镀锌钢管,如何连接?焊接不行,卡箍连接施工验收规范又说接口法兰\卡箍等不应埋在土壤中.是否应考虑采用焊接钢管? 2\采用钢丝网骨架PE给水管,这是我最初的选择,可价格比较出来,太贵了,特别是DN150及以上的管道,用不起. 3\采用球墨铸铁管,这也许可行,但不知它的接口承压能力有多大?至少要能达到1.6MPa才行呀! 乞求各位经验丰富的同...查看详情
见标题...查看详情
如果室内埋地消防管道设置了阀门,那么阀门怎么安装?是设置在阀门井里的吗?没有见过实际工程,谢谢指教!...查看详情
用法兰?沟槽?焊接?...查看详情
消防埋地管道能用卡箍连接吗...查看详情
最近我遇到一个工程,原定埋地管道是采用球墨铸铁管,后经过业主说,也可以采用PE管作,听说这个是最近的技术,请问各位老法师有没有遇到这样的情况,埋地管为DN100-DN250的? 十分着急,请指教,谢谢。...查看详情
临时高压消防埋地管道用镀锌钢管焊接可以吗?内外防腐!各位是怎么做的?请各路高手赐教!...查看详情
请问一下塑料关可以做室外消防埋地管道么?请各位指示!...查看详情
小区室外埋地消防管道可以采用塑料管吗? 有网友说,塑料管不耐压,做消防用途不保险,也有网友说,当然可以,已经用过了。...查看详情
如题,如果可以,用什么管材较好?...查看详情