距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线检查井设置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与检查井设置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
红线位置需要设置检查井和污水管道,这种是做支墩吗 做支墩的话,检查井怎么设置在支墩上呢,管道需要方包吗,请问有没有大样图呀各位大佬...查看详情
在纵断面中如何设置检查井高出地面...查看详情
BIM实用技巧:检查井的设置规范 与排水管的管径有关: 室外生活排水管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于等于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m与道路的地理位置有关:拐角、汇流、跌落处都需要设置检查井 后来得知为什么相隔2~3M设置一个检查井;每一户都会有一根主的排水管引水到检查井口,以前的地下排水管道...查看详情
目前有碰到一个情况,后做的De500的雨水支管要接入既有的管径DN2000的市政雨水检查井,按照通常做法采用顶平接入,出现水头跌差超过1米,按照室外给排水设计规范宜设置跌水井,但是要在既有的市政道路上改井工程量和影响都比较大,因此考虑直接顶平接入或者支管压低了接入,但是压低接入会出现暴雨时支管出水口在水面下导致排水不畅乃至倒流的问题,那么问题问题来了如果不考虑改井而采用顶平接入和压低支管二选一的话...查看详情
hdpe污水管检查井间距设置要按模数吗? 如果这样都不是整数了。 1000砖砌井布40.75米比较合适,有这么布的吗?...查看详情
室外电力检查井的设置,例如检查井的大小,检查井的间距,以及得出这些数据所依据的相应的图集规范...查看详情
DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。 现在主要存在以下问题: 1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求; 2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井) 3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。 目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。 哪位大神能有更好的办法?...查看详情
管径1200的顶管,长度182m,中间是否可以不设置检查井呢?此类顶管工程中,检查井设置间距是否还要满足《室外排水设计规范》4.4.2的要求呢?求指点...查看详情
区域设计中,排水检查井的设置间距一般是取上限吗,还是取各保守点的值...查看详情
采暖外网管道布置注意什么,检查井在什么地方设置...查看详情
10kV电压、电压电缆敷设时,多远距离要敷设一个电缆井 都是什么情况下需要电缆井、需要那种电缆井 除了低压配电设计规范GB2011-2011 7.6.50 采用多孔导管敷设,在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直接段上设置的电缆人孔井,其间距不宜大于100m。 其他还有么有相关规范?...查看详情
最近在做资料 控制桩的资料 具体要怎么设置呢? 4688025...查看详情
请教:检查井高度大于多少时就应设置爬梯?在哪有规定?谢谢。...查看详情
消火栓在拐弯的地方和引入管处需要设置检查井或者阀门井吗?...查看详情
加固的方法有哪些?大家有没有相关的图纸给分享一下,小弟拜谢了...查看详情
请问: 1、在建筑有洗手间的一边要设置检查井,那在没有洗手间的一侧,是否也需要预留呢?预留检查井要遵循哪些原则呢? 2、化粪池是一栋楼设置一个比较大的,还是一栋楼设置几个小的?两种方式哪种正确? ps:新手来的,高手莫笑。呵呵...查看详情
道路或厂区装置路面护坡处为什么不能设置检查井,除了护坡有较大高差之外,还有别的什么因素导致护坡上不能设置检查井...查看详情
请问各位,污水压力管如何设置压力检查井?压力检查井是否就是排泥井和排气井?井间距如何确定?...查看详情
大空间会议室消火栓环状给水分割阀设置是否在室内设置检查井?...查看详情
向全国各地(特别是广东地区)的同行了解下,常规路坡下,你们做道路排水时雨水检查井间距是如何控制的? 是按雨水口间距40米对应布置检查井?还是采用雨水口串联,以60米或者更大间距(参照排水规范的最大检查井间距)布置雨水井? 回帖请注明地区,雨水井间距。如:佛山,40米。 多谢赐教!...查看详情