一 配变电所《全国民用建筑工程设计技术措施》---电气专业 3.3.2第13条 配电室内通道应畅通无阻,不得设门槛。 3.3.2第14条 配电室应设向外开启的甲级 防火门 ,通往配变电所其他房间的门应为双向门。 3.3.2第15条 高压开关柜下设有地沟时,其地沟深度应考虑电缆弯曲半径及电缆数量,...查看详情
1.单栋住宅建筑用电设备总容量为250kW以下时,宜多栋住宅建筑集中设置配变电所;单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW及以上时,宜每栋住宅建筑设置配变电所。 2.当配变电所设在住宅内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅地下的最底层。 3.设置在住宅建筑内的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。 4.当变压器低压侧电压为O....查看详情
一栋27层高民用建筑,配变电所的位置如何选择? 地下为车库...查看详情
图纸简介: 10kv用户变配电所,2x630kv变压器电气设计,图纸内容包括:电气接线图,1#开关站(含配变)高压柜配置接线图,配电房高压柜配置图,开关站电气平面图,预埋件布置图,配电房照明图等等。 投稿网友: zhuangxl 上传时间: 2014-07-01...查看详情
超高层建筑配变电所设计: a、配变电所应设置在负荷中心,主配变电所宜设在地下一层、地下二层(非最底层)和首层,也可设置独立的变电站。分配变电所应根据负荷情况设在避难层、顶层,其变压器容量不宜超过1000kVA。 b、超高层建筑至少在主配变电所设值班室,值班室宜单独设置,也可与控制室合用。值班室应能直通或经过走道与高压配电装置室和相应的配电装置室相通,并应有门直接通向室外或走道。 根据工...查看详情
论文简介:内容将重点讲述开闭所(开关站)和配电站设计基本知识。 投稿网友:chuhuitao04 上传时间: 2013-03-29...查看详情
伴随着城市电网建设与改造的步伐加快,其配电自动化系统的实施建设对配变电所的规划与布置也提出了许多新的要求。城市用地紧张、负荷增大、供电可靠性要求高等特点,使城网配变电所设计面临诸多困难。鉴于此,我们结合城市配变电所的总体设计及建造的要求,对其选址与布置要点进行了总结分析,以供各位参考。 1、所址选择应遵循密布点、短半径、均衡分布的原则,应深入或接近负荷中心,在居住区内合理布置。单独建造时外形、颜色...查看详情
如题,配变电所的照明如何设计,备用电源如何理解?按照规范要求配变电所需设计备用照明,但一直迷迷糊糊,没彻底搞明白, 尤其是配变电所的应急照明时间要求是180min。。。。 求高手指点一二!...查看详情
刚开始做工厂低压配电项目,接了个变配电所10/0.4KV,初步估算用800KVA干式变压器。求这方面的资料,有图最好。如按甲级设计院出图标准,二次做吗?...查看详情
民规4.9.6 当配变电所与上、下或贴邻的居住、办公房间仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。 请问设计中大家如何实施?...查看详情
09措施 3.1.3 配变电所位置选择 4 设置在地下最底层的配变电所,应考虑抬高地面及设置机械排水装置,并在变配电装置下设电缆夹层,以防洪水及消防水对配变电所的浸渍。 1、请问大家都设置电缆夹层吗? 2、电缆夹层是否将电气设备抬高了?也就是说,电气设备安装地面,比本层地面要高出来? 或者电缆夹层是向下挖出来的?即电气设备所在地面不动,电缆夹层向下延伸?...查看详情
地下商场共计2层每层约8万米,合计约17万米,每坪方密按200瓦计算。合计34000KVA单相,三相合计19630.48,变压器按0.6系数算合计29445KVA.上级为6.6万双路变压器供电1万。商场1万变400,请教需要几个变电所...查看详情
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 明确写明: 4取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的 可能性。 那一般地面抬高多少,具体数据有没有要求。还有无其他的措施可以采用? 请各位讨论!!...查看详情
在配变电所设计中,高低压配电室里面的电容器的作用是什么? 初次接触,不知道是干吗的 大哥,大姐给我回答一下 谢谢了!...查看详情
如题!~请大家指点一下!...查看详情
一点疑问,《措施》及《民规》都提到配变电所的设计及电气设备安装应采取必要的抗震措施。 请问:这些抗震的措施包括那些措施?????...查看详情