已有人订阅
知识点:电气火灾监控器 一、电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成: ①电气火灾监控器、接口模块; ②剩余电流式电气火灾探测器; ③测温式电气火灾探测器; ④电弧故障探测器。 二、组合方式 工程中①是必选项 1.①+②+③可组合成一种测剩余电流+测温式电气火灾监控系统。 2.也可由①+③+④组合成一种测电孤故障+测温式电气火灾监控系统。 3.还可根据配电线路火灾危险性分别设置不同的电气火灾探...查看详情
电气火灾监控系统是消防报警的一个常见系统, 特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而火灾自动报警系统是为了减少损失。电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。 (1)电气火灾监控系统的设置与安装依据 1. 《建筑设计防火规范》 GB ...查看详情
请问:剩余电流式电气火灾监控探测器可以直接接到报警信号总线上吗?按火规9.1.4条是不行,按厂家(松江)的样本是可以,到底行不行? 单独成系统,在消控室火灾报警控制器中增加一个电气火灾监控设备,另外用信号线通过模块与剩余电流式电气火灾监控探测器联接.此信号线与报警信号总线不能共用,对吗?...查看详情
剩余电流式电气火警监控探测器是安置在线路上的套探测器,重要探测线路后真个泄电征象,意思是探测事情之前的线路不会泄电它才气发挥探测的作用,探测原理是凭据基尔霍夫的电流定律:即流入一个节点的电流矢量之和为0...查看详情
一工程设计人将电气火灾监控系统的探测器(有人称之为“模块”,其工作电源为交流220V)安装在配电箱内,审图专家判定违反GB50116-2013第6.8.2强条。不知大家怎么看?...查看详情
审图提出来,有电气火灾监控探测器的配电箱进线断路器可以不需要使用漏电保护器。难道电气火灾监控探测器可以作为漏电保护吗?...查看详情
电气火灾监控探测器有开口式和闭口式的,求教各位大侠是什么意思...查看详情
1 前言 电气火灾监控探测器是作为一种预防电气火灾发生的保护类产品被纳入消防产品类别。该类产品经过近十年的发展与市场考验得到了进一步充实与发展,如今电气火灾监控系统涵盖六类探测器产品及其系统组网平台即电气火灾监控设备组成(图1),同时该类产品被正式公告列入第二批实施强制性产品认证的消防类产品,将于2013年1月1日起纳入国家CCC认证产品目录,可以预见这将为规范此类产品质量及市场发挥积极作...查看详情
电气火灾监控探测器和传统的自动报警的检测器系统是不一样的,电气火灾监控探测器的系统是为了减免损失,而传统的是为了减少不必要的损失,这两者是完全不一样的,所以这就是说为什么以前安装上火灾报警器的单位还要安装电气火灾监控探测器的原因。那么在安装的时候需要注意哪些问题呢? 首先就是在安装的时候要注意分清楚所要监控的路数,和各种电流的相对应的线要连接好,其次就是每一个电路的电气火灾监控探测器不能超过63个...查看详情
近年来,我国国民经济的高速增长,各行业用电量的大幅度增加,同时伴随着电气火灾也呈现逐年上升的趋势,给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。而接地故障火灾是最常见的多发电气火灾。为避免接地故障引发的火灾,在建筑电气中已开始广泛使用电气火灾监控系统。电气火灾监控系统能准确监测电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒工作人员去消除这些隐患。 国家也颁布了相应的标准来规范电气火灾...查看详情
12.4 高度大于12m 的空间场所 12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。 条文说明 12.4.6 高度大于12m 的空间场所最大的火灾隐患就是电气火灾,因此应设置电气火灾监控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高,发生火灾不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的...查看详情
没有做过电气火灾的箱子,谁做过电气火灾项目三箱图,里面装有电气火灾探测器及监控器,最好是那种一拖一照片,麻烦发个看看 以便做个参考!...查看详情
XL-N电气火灾监控探测器 http://www.frigate.com.cn/UploadFile/2013827135243638.jpghttp://www.frigate.com.cn/UploadFile/2013827135253399.jpg...查看详情
大家好,我是上海一家做低压元器件的业务员,我想请教下大家我公司生产的那种叫分体式SL-380型剩余电流式电气火灾监控探测器中配有的CAN总线通讯接口是什么东西,起到一个什么具体的作用,最好能够附带一张详图看下。谢谢了...查看详情
电气火灾监控系统-——照明总配电箱电气火灾探测器与消防控制室电气火灾监控系统之间连接方式?是否需要在现场安装报警器?...查看详情
分体式电气火灾监控探测器的配电设计方案: 每台配电箱内的配电是:总进线一路,出线3路,以漏电报警/总进线开关及多路出线开关脱扣全保护方案设计,立站公司提供如下方案: 每台配电箱内安装一台立站牌SA2000分体式电气火灾监控探测器:监控3路出线的漏电/1路配电箱的空间或总进线的线缆温度/4路脱扣(配电箱空间或总进线的线缆温度异常时脱总进线开关/3路出线出现漏电异常时脱3路出线开关) (注:如果每台配...查看详情
那位大侠知道CCT1型号 电气火灾监控探测器和CCJ漏电互感器的价格或同类产品的价格。还有爱默尔的6路开关模块的价格...查看详情
六层住宅楼用设剩余电流式电气火灾监控探测器吗?有什么规定吗?如果用的话,小区内没有消防控制室,如何联动?另外,当地供电局规定,住宅进线总电源柜中不允许设断路器(带漏电保护的更不允许,否则不给送电),只能设隔离开关,这样的话,设剩余电流式电气火灾监控探测器更没用了。不知各位是怎样做的?请教了。...查看详情
3990897 D-ESA-100/F剩余电流式电气火灾监控探测器 ● 产品概要 过压保护; 欠压保护; 过载保护; 短路保护; 四路温度保护; 一路剩余电流保护(0-1000mA可设定); 辅助功能:消防联动;远程控制;(配CT-100剩余电流互感器,CT-1L三相电流互感器) ●产品特点 全中文操作菜单; 多功能保护:具有漏电、温度、过流、短路、过压、欠压、消防联动等多种保护功能; 电能管理功...查看详情