供配电系统更新时间:2024-12-12 20:04:15

本专题为土木在线供配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    电路基本知识:电路组成及作用:中间环节:由开关、导线等组成。起传递、分配和控制电能的作用。电路的作用:电能的传输和分配:如电力、照明线路。信息的传递和处理:如电话、电视、消防、安防线路。交流电路:在工业生产及日常生活中,广泛使用的是交流电路。交流电具有容易生产、运输经济、易于变化电压等优点。三相交流电路与单相交流电路相比,有节省输电线用量、输电距离远、输电功率大等优点。目前电力系统广泛采用三相交流...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:123 时间:2024-08-08
  • 供配电技术图片1

    #1 住宅建筑分类 根据《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)》5.1.1条: 住宅分为高层与单、多层民用建筑。 住宅项目中一类高层住宅,难度较大,体量较多,本文以一类高层住宅项目为例,进行详细的系统阐述。 #2 工程概况 1、项目建设地点为南方某市,一类高层住宅,地上26层,地下1层,建筑高度78.4m,建筑面积约1.3万方,绿色建筑...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:78 时间:2024-06-28
  • 供配电技术图片1

    工程概况 某超高层公共建筑位于大连市东港商务区,总建筑面积157 616 m 2 ,地上总建筑面积为117 920 m 2 ,地下总建筑面积为39 696 m 2 ,主要包括办公、商业、餐饮、银行等业态。建筑高度245.8 m,地上共55层,1 ~ 4层为办公大堂、商业、银行、餐饮,5 ~ 11层为租赁办公,13 ~ 22层及24 ~ 33层为出售办公,35 ~ ...查看详情

    用户:wx_52312949 浏览量:24 时间:2024-06-27
  • 供配电技术图片1

    供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电 系\ 问题1:电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同防火分区处未做防火封堵 问题描述 : 电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板处和穿越不同防火分隔处未做防火封堵或防火封堵措施不符合规范要求。【图示1】 原因分析 : 1)责任主体对于防火封堵不够重视,招标清单、预算或合同中容易遗漏该部...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:39 时间:2024-06-25
  • 供配电技术图片1

    来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电 系\ 问题1:电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同防火分区处未做防火封堵 问题描述 : 电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板处和穿越不同防火分隔处未做防火封堵或防火封堵措施不符合规范要求...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:111 时间:2024-06-13
  • 供配电技术图片1

    随着大数据、云计算、人工智能、区块链、ChatGPT等技术加速创新,数字文化产业发展动力强劲,不断解锁新兴业态。近年来,各级政府重要会议中也多次强调“新基建”今后一段时期驱动新一轮产业革命的战略性新兴产业,工信部每年发布绿色数据中心先进适用技术产品目录,梳理囊括如液冷服务器、模块化数据中心、分布式光伏并网发电等新技术应用,使我国数据中心逐渐走上高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路。 ...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:51 时间:2024-06-13
  • 供配电技术图片1

    电路基本知识: 电路组成及作用: 中间环节:由开关、导线等组成。起传递、分配和控制电能的作用。 电路的作用: 电能的传输和分配:如电力、照明线路。 信息的传递和处理:如电话、电视、消防、安防线路。 交流电路: 在工业生产及日常生活中,广泛使用的是交流电路。交流电具有容易生产、运输经济、易于变化电压等优点。 三相交流电路与单相交流电路相比,有节省...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:80 时间:2024-04-16
  • 供配电技术图片1

    含有超高层建筑的城市综合体由于其规模庞大、建筑高度高、功能复杂、人员密集,在火灾防控、灭火应急救援及人员疏散上都有很大的难度。特别是当建筑高度大于150 m甚至大于250 m时,超高层建筑的消防设备配电更是有其特殊要求,具有一定的复杂性和特殊性。因此,本文结合现行消防相关规范要求,就此类建筑的消防用电设备供配电系统设计及需注意问题进行分析与探讨。 消防负荷供配电系统 ...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:100 时间:2024-02-02
  • 1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:47 时间:2023-10-20
  • 供配电技术图片1

    什么是供电电压? 供电电压是指供配电系统从电力系统取得的电源电压。我国目前所用的企业供电电压等级有6kV、10kV、 35kV、 60kV、 110kV等。一般大中型企业常采用35~110kV作为企业的供电电压,中小型企业常采用6kV、10kV作为供电电压,其中采用10kV是最为常见的。究竟采用哪级供电电压,主要取决于以下三方面的因素。 (1) 电力部门所能提供的电源电压。如某一中小型企业...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:113 时间:2023-08-24
  • 供配电技术图片1

    一、感性无功功率 在交流系统中运行的所有的感性(即电磁性)设备,将来自电力系统发电机的电能转变成机械能和热能。这种电能可以用电度表测量,它也可以称作“有功”电能。为了实现这种转变,必须在电机中建立磁场。 磁场是由感性线圈中的电流循环所产生的。因此,这些线圈中的电流相对于电压会滞后90°,表现为由电机所吸收的无功电流。 需要注意的是,无功电流(更准确地说是负荷电流的无功分量)虽然不会从系统中吸收功...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:135 时间:2023-08-21
  • 电气资料库图片1

    【导读】本文以团体标准《超级计算数据中心设计要求》T/CCUA 016—2021电气系统内容为依据,对超算中心供配电系统进行分类归纳。在此基础上,对电力资源复用、绿电储能技术等供配电系统节能方式在超算中心领域的应用做初步探讨,为超算中心供配电系统的设计提供思路和借鉴。 文/江峰 (中国建筑设计研究院有限公司,北京 100044) 0 ...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:131 时间:2023-08-09
  • 供配电技术图片1

    说到供配电系统三相负荷不平衡的原因及危害,想必大家都非常清楚了。低压配电系统三相负荷在实际运行中常出现不平衡甚至严重不平衡,经测试度非常严重。三相负荷不平衡对低压电网,配电变压器均造成危害。为了今后在设计,施工中能重视三相负荷的平衡。下面本文就来简单地分析一下供配电系统设计和施工中三相平衡的调试。 供配电系统设计和施工如果未考虑三相平衡,就会造成单相负荷过大,以至于在负荷高峰期出现开关...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:37 时间:2023-08-09
  • 供配电技术图片1

    1 概述 接地的概念:将电气设备的中性点、外壳、支架等与接地装置做良好的电气连接就称为接地。按接地的工作性质分为:工作、保护、防雷、静电接地。 其概念如下: 1)工作接地:(也叫系统接地)为保证电气设备的安全运行,而将电力系统的 一点或多点的功能性接地。 2)保护接地:为防止绝缘损坏的漏电或感应电而造成的触电危险,将系统、装置或设备的一点或多点的接地。 3)防雷接...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:129 时间:2023-08-09
  • 电气资料库图片1

    导读】 应急备用电源在日常生活中应用比较广泛,常见的应用场景有工业项目等,能够为项目提供持续电力保障。本文着重介绍柴油发电机组和不间断电源作为应急备用电源的选用原则和容量计算方法,并结合工程案例探讨了其配电系统方案。 文/张晓萍1,张哲2,张林华2,傅卫东3 0 引言 随着自然环境的改变和科学技术的发展,为保障医疗疾控、科学研究、...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:75 时间:2023-08-09
  • 电气资料库图片1

    ...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:27 时间:2023-08-03
  • 供配电技术图片1

    由各种电压的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,统称电力系统。电力系统由电源、电力网、电力用户组成。 一、低压配电系统的接线方式及特点 (1)带电导体的形式:所谓带电导体是指正常通过工作电流的相线和中性线(包括PEN线但不包括PE线)。宜选用单相两线、两相三线、三相三线、三相四线。 (2)系统接地的形式:所谓配电系统接地是指电源点的对地关系和负荷侧...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:39 时间:2023-08-02
  • 供配电技术图片1

    一、单路进线的配电方案 单路进线的配电形式 单路进线的配电方案属于点状配电方案,也是最简单的配电方案。 单路进线的配电方案仅能对负荷提供最低水平的供电可靠性,因为一旦供电中断后没有冗余电源提供第二路电能支持。 二、 双路进线的配电方案 双路进线的配电方案 双路进线的配电方案中,有2套电力变压器与2套进线回路。 图中的双路进线供电方案之1中两套电力变压器可单独供电或者并列供电。若电力变压器单独供...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:92 时间:2023-08-02
  • 供配电技术图片1

    说到住宅小区供配电系统设计,想必从事电气设计行业多年的设计人员都非常清楚了,但是对于刚刚入行或工作一年两年的电气设计人员来说就可能云里雾里,甚至还有一些电气设计初学者是完全没有接触过的。众所周知住宅是我们最常见的建筑类别,其对电气专业要求相对简单,住宅虽然简单,但要做好它还真不是那么简单,还是有许多内容需要我们思考,比如负荷选取等;住宅在方案阶段对设备管井考虑不多,公共部位空间有限,造成管井局促,...查看详情

    用户:zsd_3739791186 浏览量:58 时间:2023-08-02
  • 供配电技术图片1

    配电系统就是将进入电源的功率合理地分配给每个用户的装置。它的由总降压变电所、高压配电线路、分变电所、低压配电线路及用电设备组成。 在配电系统图能表示出整体电力系统的配电关系或配电方案,并能从图中看到该项工程配电的规模和各级控制关系,以及控制设备、导线规格和各路负荷用电容量等。电气系统图是表示建筑物内外配电线路控制关系的线路图,根据负载性质不同分为照明系统图、动力系统图和电话系统图等。那么配电系统...查看详情