1 工程概况 浙江省兰溪市政府大院的空调机房位于大院西北角,空调机房内装有空调机8 台,功率为35kw×8、给水泵4 备2 用,功率为30kw×4;屋顶上装有一台冷却塔,水量250t/h。空调机房北侧为市政府领导休息宿舍,宿舍楼为五层,距离噪声源仅有15m 左右,为最主要受影响的敏感点。 由于冷却塔及空调机均为高噪声设备,若不进行有效的噪声治理,将对政府官员的正常休息及周围的环境造...查看详情
杭州某高校办公楼地下一层为冷冻机房,因办公室紧缺,需将该冷冻机房上方位于一层的教材库调整为教师办公室、行政办公室和研究所等功能用房。 由于改造单位缺乏环保意识,仅按常规办公用房进行了改造,改造完工后的第一个空调运行期,即发现冷冻机组运行对办公用房有严重的噪声干扰。 通过现场调研和测试分析,发现办公室主要为低频噪声干扰,虽然A计权噪声级不很大,但实际干扰很大,办公室低频噪声主要由冷冻机、水泵...查看详情
鼓风机、引风机是工业锅炉上应用最广泛的设备,其噪声给环境带来的污染较严重,如何消除这种危害井考虑得更经济合理,-直是我们探求的目标。 四川大学锅炉房,房内安装:t/h卧式快装锅炉两台,用煤作为燃料,在安装锅炉时。 其鼓风机、引风机均没考虑采取降噪措施,所以锅炉房运行后给宁静的校园带来了严重的噪声污染,为此我们承接了这一综合改造治理工程。 1 风机噪声的特性 鼓风机、引风机的空气动力噪声是气体...查看详情
图纸简介: 发电机房噪声治理隔声降噪施工图纸,包括发电机房降噪平面图、进出风口、墙面、吊顶、隔声门制作施工图。 投稿网友: lyfx028 上传时间: 2014-09-17...查看详情
中央空调冷冻机房低频噪声及振动的治理.rar4119631...查看详情
水源热泵机房的噪声治理.rar4094464...查看详情
罗茨鼓风机房噪声综合治理...查看详情