距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排风管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排风管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位大佬,小弟在某数据中心项目,遇到一个疑问,排风系统中,排风机位于5层(共5层),1~5层的排风由5层的排风机,进行排风,风机末端设置了排风箱(如附件图纸所示),排风箱作用是啥,构造和原理和静压箱有啥区别,希望大佬解答疑惑,感谢...查看详情
知识点:排风管布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 为使室内维持一定的新鲜空气量,要根据人员多少、停留时间、污染程度等因素把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入房间。对新风管的连接有要求时,如:新风接风机盘管入口、新风接风机盘管出(送)风管等,按要求布置;无要求时,新风单独接风口。新风送入房间后经过人的呼吸不再新鲜,要排出房间以使新风再进入。排风有几种方式: (1...查看详情
排风扇的排风管属于通风工程吗...查看详情
6295715柴油发电机房中的储油间,设置有二处风管。一处风管设有防爆风机、70度防火阀,作用是什么,进风还是排风?而下侧也设有一处风管,与发电机房连通,这根风管作用是什么?...查看详情
洁净室内的排风口,其作用为排热、排湿、排污染物质。当室内设备产热太大时,为了节能,可把设备产热就地排走以减小空调冷负荷。这时的排风口位置应设在产热设备的正上方;如果在洁净室内,由于工艺要求,某些湿表面不能密闭时,为了减小室内的湿负荷,可在湿表面附近,设置排风罩(可在正上方或侧面设置);在生产过程中,有可能散发有害气体或微粒,最好的污染控制方法是在污染物散发源处及时排走污染物。可采用排风罩或密闭隔离...查看详情
请问整室收集的时候,如果用管道沿着室内长边布管,管道侧方开若干个孔,请问孔的数量和孔径怎么设计?...查看详情
求助:图纸上排风管预留DN150风阀设计意图? 5852428...查看详情
如图所示,地下车库排烟(排风)管道每段风管的管径是按风量累计叠加计算,那每段风管的风量累计具体怎么算呢?能详细说明下吗?总排烟量,排风量是按换气次数计算的,每段该如何计算,望前辈详细解释下 5849471...查看详情
厨房的排风管道与补风管道需要加消声器吗,求高手解答?...查看详情
ps:请大神推荐一本实用的风水电施工规范。...查看详情
别墅吊顶新风机,新风机只能装在设备间,外墙开孔位置固定,新风管和排风管有15米长,请教各位,这样做有问题吗?...查看详情
问一下,设备的排风量该如何计算,现在有个项目一直设备排风口的接口尺寸为dn200,20个设备,主管的尺寸该如何确定,请高手指教!...查看详情
RT,在计算管道的时候有两个公式,采用假定流速法后分别算出管径采取大的那个吗?那主风管和风支管如何确定呢?我在网上看到说每四个支风管才变换主风管的管径对吗?? 5491983...查看详情
看到设计院图纸里装在了回风管上,是为了不让新风从回风管进入室内?但网上又说止回阀宜装在风机出口,有点矛盾啊...查看详情
有个110平方饭店,8个包房,铁锅炖活鱼的形式,4米高的举架。呼吸次数按照15计算,应该用6600风量的排风机。风速设计9米每秒,用镀锌铁皮管道,应该用多大的呢?有计算公式吗?谢谢...查看详情
当有一排风管未端排风压力不够时,可否采用在管道上增加风机加压? 答:在管道上增加风机可以改善末端排风压力不够的问题有几个思路参考。 1.提升原来风机的转速及功率或更换大风机来增加风管末端的抽风量。 2.合理改善管路系统降低管路压损来增加风管末端的抽风量。 3.做好系统风量平衡保留余量给末端来增加风管末端的抽风量。 4.另外加装风机也是可行的。...查看详情
5090275 请问一下,关于送风管,新风管,排风管以及回风管的风速都可以参考这个样本么? 5090275...查看详情
就是这个(210+340)*(800+1200)是通风系统图,这个是什么意思啊 5089812 5089813...查看详情
如图,就是这个(210+340)*(800+1200)是通风系统图,这个是什么意思啊 求指教! 5089809 5089810...查看详情
请教各位:排风管接至排风夹墙,然后再排风夹墙上开排风孔的排风方式是否合理?这种方式有没有什么弊端?...查看详情