厨房排风系统更新时间:2024-12-01 17:02:28

本专题为土木在线厨房排风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与厨房排风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    厨房油烟净化排风系统的设计,应符合下列要求: 1、厨房排油烟风管宜采用不锈钢钢板焊接制作,不应采用土建式风道。 2、排风管段在室内宜设计为负压段,并尽可能避免穿越防火分区;水平设置的风管应设不小于 0.2%的坡度,坡向排水点或排风罩,最低点设有除油装置及带存水弯的疑结水导流管。 3、主风管设计风速宜为 10~2m/s, 排风罩接风管的喉部风速宜为 4~6m/s 。 4、严寒和寒冷地区的排油烟管...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:54 时间:2023-10-08
  • 请教各位前辈几个问题: 1、相邻的几个厨房,事故通风可以共用一个排风系统吗?比如A厨房燃气泄漏,排风经过B、C厨房排至室外,这样会不会导致B和C厨房也不安全? 2、厨房燃气泄漏的事故通风,排风能通过油烟井排到屋顶吗? 3、最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014中6.2.3规定公共厨房要用防火隔墙、门窗,这其中的意思就是公共厨房应该是一个独立防火分区?...查看详情

    用户:ncwu200808912 浏览量:9652 时间:2015-11-03
  • 专业承接餐厅、酒楼、星级酒店厨房抽排风系统及净化系统设计(含施工图绘制); 设计项目有:凯宾斯基酒店、深圳威斯汀酒店、广州喜来登酒店等上百家酒店厨房区域抽排风系统设计及施工图绘制; 联系人:谢生 电话:13530706680 XXYQ2010@163.com 欢迎来电咨询!!...查看详情

    用户:xxyq2010 浏览量:2656 时间:2010-04-29
  • 我是搞燃气设计的,对于地下燃气厨房的送排风系统的做法不太懂,请各位赐教。比如有一个地下室厨房,面积为20*30米,安装20台大灶,用气量为100立方米/小时,请问:它的送排风怎么做?造价大约多少?最好能教给计算方法。...查看详情

    用户:gasmiss 浏览量:4961 时间:2009-10-14
  • 厨房排油烟系统和平时的排风系统可以共用一个系统吗...查看详情

    用户:zhch666666 浏览量:9437 时间:2009-09-28
推荐专题
标签达人
厨房排风系统热门资料