西安工程大学 室外工程 电缆敷设施工方案 一、施工部位及工程概况 西安工程大学临潼校区 22-8# 、 22-9# 学生公寓室外工程,楼内电源从西环路西侧总控室引进 380V 供电, 8# 楼为 3 根 YJV22-4 × 300 ,长度 437m , 9# 楼为 2 ...查看详情
请问一下大家,电缆井都是根据需要的大小自己画的吗...查看详情
电缆井不能正对大堂,所以使得电缆井没有正对塔楼电井,使得电缆出来就得转弯;或者斜着埋进去,现场有无施工过的;...查看详情
消防和非消防负荷的电缆共用室外电缆沟进单体,消防电缆要采用矿物绝缘电缆吗?《建筑设计防火规范上》有提出这一条,但是室外环境敷设矿物绝缘电缆又不是特别好,所以能不能换为阻燃耐火的电缆?请教大家都是怎么做的?...查看详情
请教关于室外电缆仅2根5*6的小铠装电缆,过园区内部道路时还需要单独设置强电手井吗?...查看详情
请教室外电缆仅2根5*6的小铠装电缆,过厂区道路还需要设电缆井吗?...查看详情
有个小区需要室外场地电缆布置,楼数超过6栋,采用T接箱方式进户。那么能不能采用电缆直埋的方式?...查看详情
请教下,由室外箱变出线的低压电缆采用排管敷设引入一类高层地下室后再用电缆桥架敷设到配电房低压柜,箱变出线至一类高层配电房的电缆是否需要采用低烟无卤电缆?...查看详情
请问,室外电缆直埋时,如果地方不够,通信电缆可以和电力电缆上下层敷设吗?请大神指教!...查看详情
工程有个室外罐区有6台泵 每台11kw 配动力电缆规格50mm2 不知道够不够?要多少芯才合适?...查看详情
室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊 《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。 GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。 看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关规范和图集号,能告诉我一下么?...查看详情
一个厂区室外电缆沟里用的都是铠装电缆,如果在室外穿钢管到各个构筑物,是否可以不用铠装?...查看详情
本帖最后由 akenshanba 于 2016-11-14 10:15 编辑 求助大神,室外电缆在爆炸危险区和跨越爆炸危险区和非爆炸危险区时的防爆隔爆做法,寻找相关图集,审图中心提出来的问题,不知道哪本图集上有相关做法,大概是石油化工或者加气站的相关图集。...查看详情
5587636 5587636...查看详情
5584787 5584787...查看详情
本帖最后由 a396673967 于 2016-5-25 21:40 编辑 变电所室内的电缆沟和室外出线用的电缆沟,在建筑外墙的地方,是直接连通,还是预留几根大管径的套管。希望高手解答一下。...查看详情
火灾自动报警设计规范GB50116-2013中规定 5527381 现在厂区道路什么的都弄好了,直埋的话还得挖路,请问一下能走电缆沟吗? 5527381...查看详情
室外从配电房到设备,电缆3x240+2x120的面积多大,怎么敷设比较好,距离200多米...查看详情
室外高压电缆埋地穿管敷设,多少米加一个过线井。直线段为两段,600米一段,然后拐弯,第二段200米,请指教。...查看详情
本帖最后由 大同00 于 2016-3-28 16:09 编辑 室外直埋低压电缆接头或进户处是否设电缆井?请各位大侠不吝赐教,并说出理由和依据。谢谢了。...查看详情