本专题为土木在线低压配电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压配电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有1人订阅
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。 (1)第一个字母表示电源端与地的关系 T-电源变压器中性点直接接地。 I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。 (2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系 T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 ...查看详情
低压配电屏(柜)有固定式和抽屉式两大类型。固定式中的所有电器元件是固定安装的;而抽屉式的某些电器元件按一定线路方案组成若干功能单元,然后灵活组装成配电屏(柜),各功能单元类似抽屉,可按需要抽出或推入,因此又称为抽出式。一般都是离墙安装,可双面维护。 1)低压配电屏种类。 低压配电柜按结构不同,分为两大类:一类为抽出式结构(即抽屉柜),如GCK (GCL \ GCS、MNS等;另一类为固...查看详情
在低压配电系统中,接地是保障电气设备和人身安全的重要措施。系统接地和保护接地是两种常见的接地方式,它们在接地目的、接地位置和接地方式等方面存在明显的区别。系统接地的主要目的是为了使系统能够正常工作,即保障电气设备的正常运行。系统接地通常设置在变压器的中性点上,通过将中性线接地,使得系统的电压和电流能够正常流通。而保护接地的目的是为了保护人身和设备的安全,防止电击事故的发生。保护接地通常是将设备的金...查看详情
问题描述 低压配电回路没有按维护和检修要求设置隔离开关,对维护、测试和检修线路和设备产生安全隐患。 原因分析 1)对低压配电系统维护、检修需要采用隔离开关或具有隔离功能的断路器,对需要维护、检修的设备与带电部分隔离没有充分的认识,对低压配电安全运行、维护和规范不熟悉。 2)认为只要是断路器就具有隔离功能。 应对措施 ...查看详情