本专题为土木在线电力变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电力变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
变压器中性点接地方式多样,如直接和间隙接地,用于处理接地故障。在电力系统中,接地故障时,中性点接地变压器需装零序电流保护,含两段时限,短时限断母联或分段断路器,缩小故障范围;长时限则断变压器各侧断路器。中性点接地变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压可能威胁中性点不接地变压器绝缘,因此需装零序电压或间隙零序电流保护。大型变压器是电力系统核心设备,成本高,故110千伏以上电网多采用分级绝缘变压器...查看详情
电力变压器的阻抗标幺值是指在额定条件下,变压器阻抗的归一化值。阻抗标幺值用复数表示,通常用于电力系统分析和计算。短路阻抗标幺值是变压器的额定短路阻抗与额定阻抗的比值。 其中,额定短路阻抗是在变压器的额定电压和额定一次侧功率下,变压器短路时的阻抗。阻抗标幺值用于分析电力系统中电流、电压、功率等参数的相互关系,以便更好地了解系统的运行特性和稳定性。 通过使用阻抗标幺值,工程师可以在不...查看详情
电力系统中变压器抗短路能力提高的措施 电力变压器是传输、分配电能的枢纽,是电力网的核心元件,其可靠运行不仅关系到广大用户的电能质量,也关系到整个系统的安全程度。电力变压器的可靠性由其健康状况决定,不仅取决于设计制造、结构材料,也与检修维护密切相关。就电力系统中变压器抗短路能力的提高的问题进行探讨。 一、电力变压器概述 电子电力变压器主要是采用电力电子技术实现的,其基本原理...查看详情
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电力变压器的温升试验方法温升试验是验证试品在额定工作状态下,主体所产生的总损耗(空载损耗与负载损耗)与散热装置热平衡的温度是否符合有关标准的规定,并验证产品结构的合理性,发现油箱(或外壳)和结构件上的局部过热的程度。1、温升试验的地点应清洁宽敞,在试品周围2m~3m处不得有墙壁、热源、杂物堆积及外来辐射气流等干扰,室内可有自然的通风,但不应引起显著的空气回流。...查看详情
湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电力变压器温升试验的检测方法温升试验是验证试品在额定工作状态下,主体所产生的总损耗(空载损耗与负载损耗)与散热装置热平衡的温度是否符合有关标准的规定,并验证产品结构的合理性,发现油箱(或外壳)和结构件上的局部过热的程度。1、温升试验的地点应清洁宽敞,在试品周围2m~3m处不得有墙壁、热源、杂物堆积及外来辐射气流等干扰,室内可有自然的通风,但不应引起显著的空气回...查看详情
知识点:矿用隔爆型电缆连接器 随着时代的进步,电力系统也得到了进一步的发展,而变压器作为电力系统中的的重要设备,也发挥着重要作用。变压器的运行,关系到电力系统运行的安全性。 接下来,就由小编来带大家一起了解一下由中重智能生产的矿用隔爆型变压器吧! 矿用隔爆型变压器适用于煤矿井下和其他周围介质中含有气体(甲烷混合物)的环境中,为各种动力设备和各种用电装置提供电源。 矿用隔爆型变压器由KBSG系列矿...查看详情
简介1. 变压器的安全运行受到绝缘事故的威胁,因此,在变压器的制造、安装、检修和运行过程中,对变压器绝缘系统的安全十分重视。本文着重分析引起变压器绝缘事故的原因以及对绝缘事故的预防。详细介绍2 绝缘事故产生的原因2.1 绝缘事故概述变压器的绝缘系统是一个绝缘配合问题。合理的绝缘配合是指变压器绝缘的耐受电场强度(以下简称“场强)大于其受到的作用场强,并有一定的裕度。当绝缘配合受到破坏,便引起绝缘事故...查看详情
知识点:高压试验 1.电力变压器高压试验的方法 1.1按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的安全性、可靠性。 1.2在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零"位。 1.3在电力变压器接通电源后,绿色指示灯点亮后,可以按下启动按钮;红色指示灯点亮后,等待升压。 1.4试验人员顺时针、匀速旋转控制箱中调压器的手...查看详情