距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源: 消防产品技术 如有侵权,请联系删除 一、柴油机消防水泵: 1、特点: 柴油机消防泵与电动机消防泵的最大不同是它有自己独立的供电系统——蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离。 柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,又有应急柴油消防泵之称。当有消防信号时,或电动机水泵故障、电源断电的情况下才自动启动。与其...查看详情
技术标准要点 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 8.1.8 消防水泵房应采取防水淹的技术措施 。 建筑防火通用规范 GB55037-2022 4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。 从规范中我们能够明确的知晓火灾时消防水泵只能直接启动,要是功率大只能选择星三角和自耦降压变压器启动,是不推...查看详情
消防安全是和人们生命财产安全联系最为紧密的安全问题,消防安全渗透到我们生活的方方面面。而消防水泵控制柜作为控制供水设备的关键,必须严格遵照国家消防规范实施。 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,消防水泵房和消防水泵应该满足: 1、独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,在高层建筑内设置消防水泵房时,应采纳耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。 2...查看详情
消防水泵房承担着企业消防供水的重要作用,水泵房内动力设备多、管路复杂,消除水泵房内的安全隐患、确保供水设备、管网设施正常运行,对企业应急管理工作具有重要意义。 消防水泵房内潜在哪些安全隐患呢?小编通过现场调研,查阅大量技术文献,整理了一份消防水泵房隐患排查指南,请大家仔细对照排查,消除隐患,确保安全。 01隐患排查表 02隐患及危害...查看详情
一、一组消防水泵两条吸水管之间、 两条出水管之间是否要设置连通管? 二、规范组回复不需要设置连通管。 关于咨询确认相关设计是否符合 《消防给水及消火栓系统技术规范》要求的函 中国中元国际工程有限公司《消防给水及消火栓系统技术规 范》管理组: 由...查看详情
作者rzfireman 1、本方法适用于YE2、YE3系列电机。 2、本方法表格内电机外径尺寸源自相关国家标准。 3、外观尺寸仅仅是判断电机是否合规的一个因素。有的电机外观尺寸合格,但可能存在其他造假,如大壳小机芯问题。但外观尺寸与表格尺寸不符,基本可以判定电机不合格。 4、所谓节能电机外径小于表格尺寸,基本是胡扯,节能电机价格比普通电机高很多,消防水...查看详情
一、 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标识清晰、准确,阀门、管件支架安装标高统一,设备、管线排列整齐,成行成线(排),整齐美观。 (二)设备管配件安装顺序合理规范、固定牢靠、运行平稳,无跑冒滴漏现象。 (三)排水沟设置规范,坡度合理,无积水现象,采用地坪漆地面时,水沟与地面应使用不同油漆分隔警示。 (四)设备电...查看详情
消防水泵及水池优化设计及成本分析 我们在设计地下室的时候,一般都会遇到消防泵房设计问题。泵房设计的位置、面积大小是否合理,对地库的成本影响较大,经常会碰到的一些问题,限于篇幅,仅举个别案例说明消防泵房设计的重要性 。 一、优化案例一 某住宅小区项目面积约15万方,主要产品组成为二类高层、多层住宅及相应配套公建、其中地库建筑面积约3.5万方,消防泵房面积约90m2,水池面积在200m2左右,原设计消...查看详情
昨天说过 消防水泵房 的消防安全检查内容,那么,说起 消防水泵控制柜 ,给人第一感觉是什么呢?开启水泵?我相信,很多人还是和我一样,不懂电,以为控制柜配置有强电,一般情况下,是否都有一种畏惧的感觉?本期我们一起来说说消防水泵控制柜。 正常情况下,验收时都会按照消水规等规范、标准要求施工并验收合格,消防安全检查,相对而言,是建筑、消防设施以及消防安全管理的一种动态管理。 本来...查看详情
由于在结构中增加了消防水泵接合器的内部最小流通 面积的要求,因此删除了 5.7.2 条的规定。 目前消防水泵接合器产品上使用的安全阀是一个特种 类阀门产品,执行的标准为 GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》,绝大部分接合器生产企业采取了从安全阀生产企业购买合格的安全阀,然后直接安装在消防水泵接合器产品上,也就是说 安全阀是一个外购件 。而 GB 3446-...查看详情
大家都知道, 水泵房 是消防给水系统的 重要节点 , 平时 消防水泵处于 伺应状态 ,当控火、灭火指令发出,水泵控制柜发出启动指令启动水泵,将伺应状态直接转换为 工作状态 。 建设工程竣工消防验收合格投入使用后,消防设施如何保持正常的性能、功能及其技术措施, 产权或使用单位 的 日常消防检查 就显得非常重要,也非常必要。同时,聘请第三方消防技术服务机构协助...查看详情
说说日常消防安全动态管理时消防水泵控制柜主要查哪些内容。 #1 标志标识 为了让设施、设备容易识别,一眼就能认出,也便于日常检查管理。而对于在紧急情况下,可快速准确识别,有利于消防事故尽快处理,比如启泵方式以及应急启动。 需要标明消防控制柜所属系统及其编号。 无标志、编号 #2 供电问题 消防控制柜由所在防火分区的消防回路配电柜或配电箱供电,由配电柜接入消防...查看详情
1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。2消防水泵机组的布置应符合下列规定:①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机...查看详情
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
塔吊塔身能否穿地下消防水泵房?...查看详情
问题如题,不必重复! 不仅消防水泵备用泵自投,其他电动机主用与备用都涉及到备用自投问题, 通常拾取主用水泵主回路接触器的动断(常闭)触点作为备用泵的启动信号。 下面以消防泵一用一备全压启动为例加以说明,请参见《常用水泵控制电路图》16D303-3,P21~24页。主回路如图1所示,QA1、2为断路器,QAC1、2为接触器,BB1、2为热继电器,两台泵一用一备。 图1...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》中5.4.9条规定:水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水单位和额定压力。 这里的额定压力是指什么呀?怎么确定水泵接合器的额定压力?...查看详情
一、消防水泵的出水管设置要求 1、 水泵出水管的流速,关系到二次输送能耗的重要参数,参考GB50015 第3.6.9条的规定:当DN15-20时,流速小于等于1.0米/秒;当DN25-40时,流速小于等于1.2米/秒;当DN50-70时,流速小于等于1.5米/秒;当大于等于DN80时,流速小于等于1.8米/秒; 2、GB50974 第5.1.13-8条规定,当消防水泵出水管的管径小于DN250时,...查看详情
最近学习了《 河南省住建厅发布2 023版建筑消防设计技术指南》,看到了令我惊喜的一条 : 1、吸水母管我们多年前一直布置的方式不是最简洁,最实用的吗? 2、图集列处了4种连接方式,只是图集编制人他们认为其中无数种连接方式中的4种,除了这4种还是有N种满足规范的连接方式,具体满足不满足规范 不是看图集!不是看图集!不是看图集! 因为图集不能穷举,只能枚举。最应该看...查看详情