已有人订阅
转自公众号:筑声阁 作者陈佳俊 生活水泵房作为建筑设备系统的核心空间,其声环境控制直接影响建筑使用品质。据统计,未采取吸声措施的泵房内噪声可达 75~90dB(A) ,很可能对邻近声学敏感空间产生噪声影响。 但由于生活水泵房卫生、消毒、冲洗等特性,常规吸声材料是否适用在不同项目中也存在争论。 如北京某项目生活水泵房中,项目审查要求取消顾问提出的吸声做法(吸音板内衬岩...查看详情
建筑给排水与节水通用规范GB55020-2021,3.3.5条33.5生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。这个在图纸中怎么表示呢?哪位大神给指点一下,谢谢...查看详情
关于生活水泵房与消防水泵房是否可以合用的问题,《消水规》与《建筑给水排水设计标准》有分歧,具体如何执行? 可供参考的地方标准 一、《湖南》问题27 《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当生活泵房需要与消防泵房合建时,是否也需要按此要求设置防火隔墙? 处理意见: ...查看详情
哪位大神有没有计算书麻烦发一下谢谢...查看详情
来信 关于对《长沙市住宅供水技术导则》的意见: 17年施行的《长沙市住宅供水技术导则》DBCJ011-2017中的第6.1.8第三条规定泵房内应设置独立排水系统、集水井和污水泵,而最新的《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019中的第8.1.2第六条的条文说明中规定集水坑不应设在生活给水泵房内。应修改《长沙市住宅供水技术导则》使其符合国标的规定。 长沙市住建局 《关于对〈长...查看详情
生活水泵房内能否设置集水坑,这本来就是一个无需讨论 的问题,但《民用建筑设 计统一标准》GB50352-2019实施之后,却引起了一番争论。 先看下标准上的条文及解释: 集水坑不应设在生活泵房内 GB50352-2019 第8.1.2条 集水坑不应设在生活给水泵房内,且不应与生活污水、污水处理站等共用集水坑。 旧版的《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005中条文如...查看详情
刚刚才发现可以上传压缩文件,这是某住宅的生活水泵房,现已投入使用。当时用bim做的初衷就是"把它画出来,这样自己相当于做过一次",现在在做一个管综项目,后期也会接着更新。...查看详情
生活水泵房和消防水泵房可以合用一个房间吗?谢谢。...查看详情
请问各位大侠,现在小区生活用水水泵选用一用一备还是两用一备更合理啊?水泵变频控制,一共四栋房子,最高32层,现在几个人为到底是一备一用还是两备一用更合理争论,请问到底该怎么配置?...查看详情
今天看到东南大学设计院图纸,地下生活水泵房做了事故通风,规范没说要做啊...查看详情
如图右上方400*250水泵房排风能否接到 800*500的卫生间排风上。求哥哥姐姐指点。5041287 5041287...查看详情
目前生活水池进水阀前有过滤器,通气管及溢流管均设有防虫网,为何还要在水泵吸水管上设过滤器?增大吸水管阻力?设置过滤器是为了保护水泵吗?那是怎样的东东会在生活水池内能把生活水泵破坏?它是如何进入的呢?如果不是保护水泵为何不将过滤器设置在水泵出水管上那?水泵吸上真空高度有限,一旦有那个所谓的异物堵在滤网上,不是直接影响水泵吗,甚至引起汽蚀,这又如何保护水泵?烦请专家指点迷津!...查看详情
本帖最后由 zhzc2121 于 2014-12-17 15:52 编辑 目前生活水池进水阀前有过滤器,通气管及溢流管均设有防虫网,为何还要在水泵吸水管上设过滤器?增大吸水管阻力?设置过滤器是为了保护水泵吗?那是怎样的东东会在生活水池内能把生活水泵破坏?它是如何进入的呢?如果不是保护水泵为何不将过滤器设置在水泵出水管上那?水泵吸上真空高度有限,一旦有那个所谓的异物堵在滤网上,不是直接影响水泵吗,...查看详情
生活水泵房要用气体灭火系统吗?...查看详情
屋顶太阳能热水循环水泵 ,算不算生活水泵,负荷分级按照几级分?...查看详情
请各位前辈帮忙分析以下,...查看详情
项目新建一个水泵房,建成后水泵经常出故障,维修发现是水泵机械密封损坏,多次维修后寻找原因,原因是水池比泵房标高低,当水池水位下降到泵水平面一下后,未运行的水泵内未充满水,变频自动切换后,水泵运转导致机械密封损坏后漏水。水泵设置的低水位报警未起作用。 现问题如下,若低水位报警按泵房内最高的生活泵水平面设置,本来800吨的水池就只有1/3的容量能使用。想请问各位前辈还有其他的方法解决么! 我有一个想法...查看详情
刚才翻看10D303-3图集,看到生活水泵和消防水泵有各种启动方式,突然想上来发给帖,请前辈们根据经验说一下,水泵的启动方式的依据是什么,怎么选取生活水泵、消防水泵等的启动方式,谢谢前辈们。。。。。。。。。...查看详情
小弟所在工程消防水泵房、生活水泵房内有设计排烟送风系统,但是生活水泵房、消防水泵房高度有限,此处是否可以不安装风管管道或者是风管管道穿墙入内即可? 多谢了!...查看详情
图纸简介: 该图纸为某原水处理及生活水泵房全套结构施工图,图纸包括:结构设计说明,基础平面布置图,柱配筋平面图,粱配筋图和屋面结构图,水池底板配筋图,水池顶部平面粱配筋和结构平面图,控制室详图,剖面图,门窗表等。 补充说明:该套图纸图面表达清晰,内容完整,适合新手和学生参考。 投稿网友: yzjhwr 上传时间: 2013-11-05...查看详情