水泵流量更新时间:2024-12-23 07:43:39

本专题为土木在线水泵流量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵流量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现有一项目共有8台水冷涡旋机组,冷凝器流量为53.3m3/h,共计426.4m3/h,因国标空调工况为30/35度的进出水温,冷却塔国标工况为37/32度进出水温,为满足空调水温工况(30/35度)要求,冷却塔厂家需放大冷却塔流量为750m3/h(37/32度),请问各位大神,现在冷却水泵是按主机的流量选型还是冷却塔的流量选型?若按主机流量选型,冷却塔流量是否不能满足,水温将无法达到(30/35度...查看详情

    用户:summerfm 浏览量:93 时间:2024-01-10
  • 采暖供热图片1

    冷热水循环水泵选择时的扬程和流量附加,应符合以下规定: 1、水泵流量应按照系统设计计算的流量选择,附加系数应<5%; 2、水泵扬程可在设计计算其承担的系统水阻力的基础上,附加 5%~10% 的安全系数; 3、流量和扬程的附加系数,不应同时取高限。 另外说明 工程应用的产品,本身应是符合国家标准的产品。空调供暖冷热水系统中,决定循环水泵流叠的主要因素是冷热负荷与设计温差。实际工程的...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:26 时间:2023-08-08
  • 计算出来的数值在坐标上必须要落在泵的特性曲线上吗?急急急,谢谢各位老师...查看详情

    用户:孙立东 浏览量:18 时间:2023-06-16
  • 暖通资料库图片1

    摘要 本文建立了变流量空气源热泵建筑供暖的数学模型,利用该模型研究了不同水泵控制方式下空气源热泵系统的性能。结果表明:为了使热泵机组保持较高的性能,其最小经济流量为额定流量的30%;3种控制方式中,供回水干管压差控制水泵功耗最大,最不利末端支路压差控制水泵功耗最小;相比于供回水干管压差控制,最不利末端支路压差控制水泵可节能0~31.84%;3种控制方式中,温...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:96 时间:2023-06-06
  • 水泵流量计算公式是什么?在水泵使用过程中,常常需要计算水泵流量,但是不少人对水泵流量计算公式都不甚了解。下面来为大详细介绍水泵流量计算公式。 单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s),L/s=3.6m3/h=0.06 m3/min=60L/minG=Qρ G为重量,ρ为液体比重。 水泵的轴功率(kw)=送水量(升/...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:120 时间:2023-05-30
  • 建筑给排水图片1

    流量不足 产生原因: 多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 排除方法: 检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:54 时间:2023-05-09
  • 建筑消防给水图片1

    泵的扬程计算是选择泵的重要依据,泵扬程与流量的关系可以参照下面这张图。 泵扬程由管网系统的安装和操作条件决定,计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。 一般管网如下图所示, D ——排出几何高度,m; 取值: 高于泵入口中心线: 为正; 低于泵入口中心线: 为负; S ——吸入几何高度,m; 取值: 高于泵入口中心线: 为负;...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:256 时间:2023-03-24
  • 建筑给排水图片1

    常用的水泵流量调节方式可分为:调节阀控制、旁路控制、并联泵控制和变频器调速控制等。 01 调节阀控制 通过调节阀调整工作点。优点是系统比较简单,但是会增加水力损失和降低泵效率,无法实现节能,也需要较长的时间调试。 备注1:水力损失:液体流过泵体内时,其流速大小和方向都要改变,并发生冲击,从而又一次将传递过来的机械能损失掉一部分,称为水力损失 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:340 时间:2023-03-22
  • 上一节主要讲解了排水工程第八章管渠维护内容,详见《排水工程》22讲。这部分内容不是重点内容,只会涉及到很小一部分的知识题目,大家有时间可以看看,没时间的话甚至可以不看。本节是一个案例重点考核章节,但是难度一般不大,所以给出四星评价,主要讲解排水泵站及其设计部分内容。排水泵站按照不同角度,可以分为不同类别。《根据室外排水设计规范》5.1.1条规定,排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。...查看详情

    用户:pl_43793451 浏览量:32 时间:2023-03-10
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述水泵空转和水泵零流量运转的概念、危害及防范措施。同时探讨《水规》5.1.16条文及图示的疑惑! 关于水泵空转和低流量(零流量)运转等概念,详见文末备注! 一、离心式水泵的空转,通常是指水泵运转时,泵壳内无水或进入较多空气的情况,空气进入水泵会造成气蚀损害,无水运转更导致水泵干磨发热,造成轴承或密封损坏。因此,须采取防止水泵空转的措施。 由于产品标准(《消防泵》GB6245)没有防止水泵空转...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:77 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是消防水泵的性能曲线之一,是水泵选型的关键要素! 第一章 消防水泵的性能曲线 一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括: 1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。 2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。 3、流量Q—效...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:160 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管;当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65试水管。 注:有关流量测试装置替代试水管功能的观点,本文支持并做详细分解,仅供参考。 主要争议: 1、消防水泵的试水管直径,是否必须为DN65? 2、当消防水泵设置有流量测试装置时,可否不设置试水管? 争议由来: 依据现行规范《消防给水及...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:57 时间:2022-12-15
  • 本节是一个案例重点考核章节,但是难度一般不大,所以给出四星评价,主要讲解排水泵站及其设计部分内容。 01排水泵站的分类 排水泵站按照不同角度,可以分为不同类别。 按照排水性质分类,可以分成污水泵站,雨水泵站,合流泵站,污泥泵站; 按泵站的作用分类,可以分为局部泵站、中途泵站、终点泵站(又称总泵站); 按泵启动前能够自流充水分类,可以分为自灌式泵站和非自灌式泵站; 按集水池与机器间的组合情...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:462 时间:2022-08-31
  • 水泵流量计算公式是什么?在水泵使用过程中,常常需要计算水泵流量,但是不少人对水泵流量计算公式都不甚了解。下面来为大详细介绍水泵流量计算公式。 单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/minG=Qρ G为重量,ρ为液体比重。 水泵的轴功率(kw)=...查看详情

    用户:艾不闻哇哇 浏览量:274 时间:2022-08-10
  • 由于公司唯一的前辈也辞职了,我刚毕业,实在是不知道正不正确。想请教一下各位前辈老师。谢谢大家! 接到任务要设计一个400立方米的中转池,在计算流量和杨程这里有很多不确定的地方,我根据(室外排水规范)有压流的流速要求(0.7-2),在最快时间排完的情况下(2个小时),计算出要用DN200的管(此时流速约1.9),流量就是200立方每小时,然后杨程就是我的管子沿长损失+局部损失(取的30%的沿长损失)...查看详情

    用户:wx_67568867 浏览量:39 时间:2022-07-07
  • 我查看了《泵站设计规范》和《灌溉与排水工程设计规范》里面对于水泵流量及扬程的的设计都是文字叙述要求,并没有相应的计算公式,请问哪个规范里有相应的公式计算。...查看详情

    用户:1维克vitor 浏览量:152 时间:2022-06-24
  • 离心泵是目前使用最为广泛的泵产品,广泛使用在石油天然气、石化、化工、钢铁、电力、食品饮料、制药及水处理行业。如何经济有效的控制泵输出流量曾经引发过大讨论,曾一度流行全部使用变频调速来控制输出流量,取消所有控制阀控制流量的型式,单从目前来看市场上有4种广泛使用的方法: 出口阀开度调节、旁路阀调节、调整叶轮直径、调速控制 。 现在我们来逐一分析讨论各种方法的特点。 ...查看详情

    用户:被表白的大象 浏览量:39 时间:2022-03-30
  • 水泵无法启动常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法: 放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。 流量不足 产生原因: 多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 排除方法: 检查吸水...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:450 时间:2021-11-03
  • 空调系统水泵计算流量时,所说的主机额定制冷量是一台还是所有主机的流量?若是三台及三台以上并联的话,是否制冷量是乘以1.3?...查看详情

    用户:cof1627436430139 浏览量:70 时间:2021-07-28
  • RT,感谢大佬解答!...查看详情

    用户:cof1600742273345 浏览量:2173 时间:2021-04-13
推荐专题
标签达人
水泵流量热门资料