距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线加压水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与加压水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
住宅小区二次加压水泵调速运行,以最不利点作为恒压控制点时,如果最不利点用户无流量不产生动压,此时仍然在最不利点做恒压控制,能否满足次最不利点要求的总扬程? 我认为是很难满足的,因为最不利点无流量的话,则水泵提供给他的恒压值为:静压(最不利点高程产生)+服务水头。而次不利点需要的扬程为:静压(次不利点高程)+动扬程+服务水头。 所以,如果采用最不利点做恒压控制,必须满足静压(最不利点高程产生)>...查看详情
1. 水泵的流量—扬程特性曲线(Q~H),应是随流量的增大,扬程逐步下降的曲线。 2.应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行。 3. 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换交替运行。 6277968...查看详情
如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路...查看详情
高层建筑地下加压水泵间内,安装几台动力配电柜和控制柜,请问只把柜基础抬高,还是把安装配电柜的前后左右局部地面整体抬高(比如3米X5米范围内)?有没有规范或者图集可以遵照? 另外什么情况下配电柜和控制柜单独做一个房间? 本帖最后由 question 于 2012-8-13 11:07 编辑 ]...查看详情
地下室加压水泵立式的安装时怎么避免气蚀,求解。。@mad@...查看详情
小区500户,其中低区(1~9层)层高3米,220户,每户两卫一厨,高区(10~19层)130户。现有单级管道泵低区7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高区22KW,Q=50,DN80,H=75米,实际使用中感觉费电,不怕作用不大,想更换水泵,但不知道怎么换才最经济,特别是以后的使用能够节电。请各位帮忙给重新配置。谢谢...查看详情
我单位自来水加压站有30KW电机二台,ABB变频器一台,泵为144立方米/小时,有自动和手动转换开关.手动为降压启动.目前经常自动停机(自动档),特请求高手指点,因无图纸,还望提示调试方法及图纸....查看详情
现有一工程采用热回收机组,热水过热回收器后进日用水箱,水箱在屋顶,请问生活用水管子出日用水箱后的加压泵的扬程如何选择?急!!!...查看详情