冷冻水泵更新时间:2025-02-18 14:52:32

本专题为土木在线冷冻水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷冻水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有0人订阅

  • 暖通资料库图片1

    冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大设计热负载 ( 即最高气温时 ) 选定的,且留有 10% 左右的余量。在一年四季中,水泵系统长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜的温度变化及用户负荷的变化,设备实际的热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。由图 1 可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负载 ( 负载率为 100%) 相比,一年中负载率在 50% 以下的运行小时数约...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:97 时间:2024-07-17
  • 暖通资料库图片1

    冷冻水泵变频节能技术已越来越多地在中央空调系统中得到应用,但应用效果却各不相同,有的节能量很可观,有的不但没有明显的节能效果、有时甚至还影响空调系统的正常运行。分析不同控制方式的特点,以便针对不同的系统采用合适的或最佳的变频控制方式、获得既能稳定运行又能最大限度节能的效果,期望能对工程实践有所帮助并能引起人们对选择变频冷冻水泵控制方式的重视。 目前,变频冷冻水泵闭环控制方式主要有压力或压差控制...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:554 时间:2023-06-14
  • 动力燃气系统图片1

    冷却、冷冻控制系统概述: 在众多制冷设备中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大设计热负载 (即最高气温时)选定的,且留有10%左右的余量。在一年四季中,水泵系统长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜的温度变化及用户负荷的变化,设备实际的热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负载(负载率为100%)相比,一年中负载率在50%以下的运行小时数约占全部运行...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:55 时间:2023-01-12
  • 中央空调图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 目前空调冷冻水系统、冷却水系统及热水系统的循环水泵都是直联传动的单级清水离心泵,所配电机一般为三相异步电机。 因此,根据电机的特性,水泵的额定转速有两种,即:1450r/min和2900r/min。 循环水泵的形式分为:卧式泵和立式泵(下图)。 1 . 卧式泵 卧式泵的 优点是便于...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:51 时间:2022-11-17
  • 知识点:冷冻泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷冻水泵,是一个冷冻水循环系统,一般应用于中央空调等大型制冷设备中. 冷冻水泵的选择原则: 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2).水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍.最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:102 时间:2022-08-29
  • RT,感谢大佬解答!...查看详情

    用户:cof1600742273345 浏览量:2184 时间:2021-04-13
  • 实测某项目空调水系统,该系统为一机一泵的形式,共计6台主机,实测1-3号冷冻水系统压力,水泵入口720kpa,出口1150kPa(扬程43米水柱),进入冷机蒸发器前压力886kPa(从水泵出口到冷机入口,只有一个单向阀,截止阀,冷机入口的电动阀,其中电动阀前几年更换过),水泵出口到冷机蒸发器入口压力损失有26米水柱,请问这种现象正常吗,可能是什么原因造成的?...查看详情

    用户:小猫咪xixi 浏览量:77 时间:2020-10-30
  • 这个图的里面v101以及它右侧的两个方框的作用是什么,还有v102。如果需要增加冷冻水循环泵,我可不可以在蒸发器两侧都加水泵?如果需要增加冷冻水补水泵和冷却水补水泵,应该加在哪?...查看详情

    用户:cof1594253429541 浏览量:39 时间:2020-07-09
  • 冷水机组和冷冻水泵设置在楼顶,水泵会不会发生气蚀?...查看详情

    用户:别让我选 浏览量:58 时间:2019-12-06
  • 开式系统与闭式系统水泵的扬程有什么区别?...查看详情

    用户:kwjtracy 浏览量:152 时间:2019-12-04
  • 楼主你好,我想问一下一个四层超市建筑,负一层有一个水泵房,没有其它多余空间,三楼屋顶有部分是露天的放冷却塔,锅炉,四楼有两个中央空调机组房,我想问的是冷却水泵和冷冻水泵的位置放在哪里比较好呢?放在机房还是水泵房...查看详情

    用户:cof1561203931044 浏览量:522 时间:2019-11-21
  • 根据标准图集中,一用一备回路有两个时间继电器,一个通电延时,一个断电延时,但是我查了图集中继电器的型号,以及其他品牌的型号,时间继电器只有通电延时才配有瞬动触点,断电延时没有这个触点,请问各位大佬是怎么解决这个问题的? 急急急,在线等...查看详情

    用户:jim6238804100 浏览量:1115 时间:2018-07-24
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 一朵海棠压梨花 于 2017-7-17 22:38 编辑 机组是风冷热泵,在冷冻水循环泵的吸入口设置了一个电动蝶阀! 请教各位,说说这个电动蝶阀的作用?还有怎么控制它是和水泵一起启动吗?还是比水泵先打开? 总感觉设计的位置不对。 画圈的位置是电动蝶阀的位置! 5834159...查看详情

    用户:一朵海棠压梨花 浏览量:1531 时间:2017-07-17
  • 有些设计院的图中,冷冻水泵,冷却水泵流量比冷水机组大,有些的图纸又与冷水机组流量一致,那究竟水泵的流量需不需要进行附加,为什么?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:679 时间:2017-06-05
  • 请问BA控制系统发生断网故障,二次冷冻水泵电机会烧毁吗?...查看详情

    用户:一条大柴weibo 浏览量:557 时间:2017-02-24
  • 空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析: 在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。 1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:2628 时间:2016-08-23
  • 冷冻水泵的扬程计算怎么计算...查看详情

    用户:王527 浏览量:1898 时间:2015-12-12
  • 我按PDF版用CAD画出来了,但转换开关的触点不知道怎么搞,是这个图纸有问题吗? 请各位大侠指点一二5323681...查看详情

    用户:xolex 浏览量:2442 时间:2015-09-13
  • 摘 要:本文以海洋石油大厦A座中央空调冷冻水泵更换水泵并加装变频装置为例,提出了2个改造方案,分别针对改造方案进行了耗电节能的计算,具体阐述了投入与回收的成本分析。 关键词:变频装置;耗电量;收回成本;具体实施 一 、海洋石油大厦A座的现状 根据海洋石油大厦A座中央空调现实状况,中央空调冷冻水泵为工频恒定转速运行,用调节阀门来控制系统水流量,来保证制冷机组蒸发器进出水温度的温差,既不经济又不能...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:2603 时间:2015-09-11
  • 6太风冷模块机组供冷水,单台机组制冷量为84kw,末端为变流量系统。 请教冷冻水泵配置的问题: 一般是水泵与模块机组一一对应配置?还是只配置一台水泵,设置变频器? 旁通阀也是按“红宝书”要求,按一台机组最少流量配置? 另外,管道长度约300米,阻力较大, 会不会出现管道阻力较大,导致系统水量都从旁通阀给普通掉的情况吗?...查看详情

    用户:ukong 浏览量:12515 时间:2015-05-24