距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线潜水泵选型设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与潜水泵选型设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
电缆的接线方法 1、剥去水泵电缆的外层护套及主绝缘层,露出铜线35-40mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形,把线芯上的氧化层打磨干净,并用酒精(最好用盐酸)擦净线芯及待包扎的绝缘层、护套层并使其自然干燥。 2、接头 1)动力电缆 2)聚氯乙烯粘带 3)自粘性丁基橡胶带 4)φ1mm铜线 5)焊锡 6)引出电缆 3、准备好500W电烙铁、松香、焊锡、lmm裸铜线及绝缘带。 4、用裸...查看详情
车库高4.5,一个防火分区为2000平米,设两个集水坑,人防功能为二等人掩,知道扬程是根据高度和水损算出那如何确定潜水泵的流量呢...查看详情
请教各位大神们:景观工程的喷泉给排水设计中,如何对旱喷潜水泵或者喷泉(喷头形式)潜水泵进行选型?如何计算潜水泵的流量?...查看详情
潜水泵产品是一种潜入水下运转的提水机械。主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵和潜水螺杆电泵等几种类型。潜水电泵结构紧凑、安装便捷、使用方便,工作时整体位于水下,运行噪声消失在水下,几乎听不到机组噪声,极大地改善了工作环境。同时电动机水下运行,散热条件好,可提高电机效率,延长电机使用寿命。被广泛使用于农田灌溉、污水排除和饮用水输送等方面。 一、购置潜水泵注意事项 ...查看详情
大家好,请教一下各位专家关于水源热泵水源侧潜水泵选型的问题。目前,我知道的参数。一口供水井,井深70米,出水井到机房80米,机房到办公楼56米,建筑物层高12米,末端为风机盘管。主机选的是模块式水源热泵两台,参数为制热量:146KW,制冷量为130KW,冷却水流量:12m3/h,冷媒水流量:22.3m3/h。请问一下,潜水泵杨程是多少啊?具体是怎么计算的?流量是多少啊?是12*2*1.2=28.8...查看详情
小弟在此向诸位老师请教,请问一下地下水源热泵的井水潜水泵怎么选型?冷冻水泵、冷却水泵选型我明白一点儿是根据流量、扬程来选,我现在不明白的是井水潜水泵选型时他的流量根据主机来定,那么他的扬程呢?假如打井100米深,他的扬程怎么确定呢?我看到一份淄博博山大通品牌的潜水泵资料上还有一个指标“配套管路规格”是什么意思呢?诚心请教,小弟谢谢了!@dk@ @dk@ @dk@ 本帖最后由 xiaogang9...查看详情
厂家供应潜水泵至电控柜间连接电缆,该电缆选用的是3*2.5+3*1.5,芯线为:U、V、W、PE、XL2、XL2,其中XL2是控制回路使用的,请问你们有见过这样使用的吗?是否小功率的潜水泵供电就是为方便就将动力线和控制线在一根电缆内呢?...查看详情
有一个循环水池,我打算买一个潜水泵放在池底做供水用,池底和用水设备的垂直落差是5米,供水距离是20-30米(管道有弯曲)。 像我这样对潜水泵的选型应如何选择扬程和流量??我选2.2千瓦的潜水泵,我看同样电机的潜水泵流量和扬程有区别。不是大扬程小流量就是大流量小扬程 我的目的是在不浪费的前提下把供水水压达到最大化,请求帮助,多谢了! 本帖最后由 bingqing770 于 2011-8-7 10:...查看详情
中央空调的末端已经设计好了,主机也选还了,可是不知道潜水泵及循环泵怎么选型,请各位大虾帮帮忙吧!...查看详情
如题,我们有个工程用到了潜水泵,去交底的时候施工方说要有低水位自动停泵的功能。 这种自动停泵是 潜水泵本身的功能 还是要控制 接触器呢? 施工方说要控制接触器,就要有控制电缆,哪位大哥做过这方面的东西,给个建议??...查看详情