距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑给水排水设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给水排水设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
超高层建筑给水排水设计要点简析 今天我来向大家介绍一下关于超高层建筑给水排水的设计要点的解析。我们下面就开始近年来中国的超高层建筑得到了个快速的发展,在新理念、新材料、新体系和新的建造方式等各个方面进行了不断的探索和创新,成为全球超高层先进技术的汇聚之地。大量的项目实践使得我国在超高层建筑经济性方面也积累了大量的经验,在经济与安全性做了很好的一个平衡。我国的超高层建造技术更是走在了世界的前列,在全...查看详情
本 次《建筑给水排水设计标准》在原规范的基础上,作了不小的改动,笔者发现在对集水坑的描述上,也有细微的区别,直接上图。 上下图分别为旧规范和新规范,很明显,在新规范的条文里,特意在集水池前加上了生活排水的前缀。关于“生活排水”的定义,在之前的文章里有详细的说明,即生活的废、污水合称,也就是人们排放的洗涤和粪便水。对于住宅的地库来说,地面的排水并不属于生活排水之列。除此...查看详情
01 卫生器具用水压力 洗涤盆、淋浴、洗衣机等卫生器具工作压力提高到0.10MPa,坐便器冲洗水箱提高到0.05MPa(09版规范分别为0.05MPa、0.02MPa),从而带来供水方式或供水分区的变化。 ● 由此带来的影响 : 供水分区对市政水压要求更加敏感,特别是楼层...查看详情
建筑给水排水设计手册...查看详情
用于生活饮用水的给水管道系统所用的管材、管件及与水接触的其他辅助材料的卫生要求,应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的有关规定。 目前现行有效的给水管材相关的部分技术规程及标准图集: 1.《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98 2.《建筑给水复合管道工程技术规程》CJJ/T155 3.《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T154 4.《...查看详情
...查看详情
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 https://ziliao.co188.com/p60297396.html 知识点:建筑给水排水设计手册(排水与雨水)...查看详情
术语篇 1、引入管:由市政管道引入至小区给水管网的管段,或由小区给水接户管引入建筑物的管段。解读:指市政至小区,或者小区内给水接户管引入建筑那段。------仅给水有 2、接户管:布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管或排出管相接的给水排水管道。 解读:布置在建筑物周围与给水引入管连接或与排水排出管连接。-------给水排水均有 3、入户管:从给水系统单独供至每个住户的生活给水管段。解读...查看详情
现在很多标准化,给排水设计也有很多标准化情况。感觉行业越来越没有意义。不知道设计的意义所在。...查看详情
给水篇之一般规定 1. 自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。(强条)解读:条文解释中强调在储存、加压、输送等各个环节均不能改变供水管网的水质。另《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012还规定,城镇供水管网“严禁擅自与自建供水设施连接”。比较有争议的是消防水池是否算自备水源?特别是当室外消火栓系统采用水池--水泵--管网的供水方式时,此时市政供水管能否通过倒流防止器后接入该室外...查看详情
给水篇之用水定额和水压1. 公共建筑用水定额表。解读:注意宿舍类当设公用盥洗卫生间时,时变化系数取值为6.0~3.0;办公类新增公寓式办公和酒店式办公用水定额(即soho)。2. 漏损+未预见=8%~12%。解读:原规范10~15,下调到8~12,根据技术进步,进一步体现节水节能。3.卫生器具给水额定流量、当量、连接管公称尺寸及工作压力表解读:本次为器具给水配件工作压力提升了,很多由原来的0.05...查看详情
一、总则1.0.1为保证建筑给水排水工程设计质量,满足安全、卫生、适用、经济、绿色等基本要求,制定本标准。解读:该规范的目的,同时明确了几条原则排序,安全放第一,任何工程安全必须放第一,因为关系人命!其次卫生,卫生干净与安全息息相关,卫生污染往往伴随着安全事故,如水质污染容易引起饮用者中毒等时间,雨污混流则易引起臭气熏天,污染生活环境。保证了安全、卫生后再去谈适用、经济、绿色才有意义。适用即掌握适...查看详情
请问哪位大佬有09S902民用建筑工程给水排水初步设计深度图样?...查看详情
1导读 前面几篇文章对变频供水系统的节能性进行了分析,文章介绍的计算方式可用于对超高层各种给水系统的综合效率系数进行计算,以及进行系统的节能性判断,文章以外的部分计算内容及结果不再详述(文字量大),其结论对超高层建筑给水系统选择及设计的指导意义如下: 1、工频泵-高位水箱重力供水系统,当工频泵提升至水箱的提升高度与其供水范围基本一致时: A. 当供水高度为50m时,其节能性优于变频供水系统。...查看详情
国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)全面修订增加了给水排水节能设计要求。节水与节能是密切相关的,为节约能耗、减少水泵输送的能耗,应合理设计给水、热水、排水系统,正确计算用水量及合理选用水泵等设备,通过节约用水达到节能的目的。集中热水系统是给水排水设计的主要能耗系统,在设计时应注意热源的选择、水加热或换热站室布置位置、管道布置和保温等设计,力求减少热损失,从而达到降低能耗的...查看详情
高层建筑给水系统设计步骤详解1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式;2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层);3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内);4、确定屋面(含各分区)生活或消防水...查看详情
5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情
3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情
1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情
可参考...查看详情