《建筑给水排水设计标准》中,对给水排水系统的设计有哪些具体要求?...查看详情
赵世民——建筑消防给水系统设计难点解析...查看详情
导 读 生活饮用水的安全是人健康需求的最基本保障,也是公共健康的重要资源,如何确保末端用水点的饮用水符合标准显得尤为重要。针对影响二次供水水质的因素进行分析,提出了建筑水龄的概念,以满足高品质生活给水的需要。在建筑生活给水系统中需要减小系统内的贮水容积,同时,对管道内的水加强流动。高品质生活饮用水需要设计先行,从建筑水龄控制的角度出发,通过宏观层、中观层、微观层的分析,分别对建筑生活给水系统提出...查看详情
国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)全面修订增加了给水排水节能设计要求。节水与节能是密切相关的,为节约能耗、减少水泵输送的能耗,应合理设计给水、热水、排水系统,正确计算用水量及合理选用水泵等设备,通过节约用水达到节能的目的。集中热水系统是给水排水设计的主要能耗系统,在设计时应注意热源的选择、水加热或换热站室布置位置、管道布置和保温等设计,力求减少热损失,从而达到降低能耗的...查看详情
5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情
3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情
1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情
可参考...查看详情
可参考!...查看详情
随着人们生活水平的提高,人们更加重视健康的生活环境,住宅建设在质量和标准上不断提升,住宅建筑的排水系统,作为人们生活必不可少的环节,也更加引起人们的关注,同时国家相关标准政策也在不断的更新优化,相关标准规范如《住宅设计规范》、《装配式钢结构建筑技术标准》、《装配式混凝土建筑技术标准》、《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)中更是明确规定“ 住宅卫生间宜采用不降板同层排水” ,国...查看详情
1) 5.2.10 热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环; 要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环 ,或有保证支管中热水温度的措施;循环系统应设循环泵,并应采取机械循环。 2)设有集中热水供应系统的建筑物中, 用水量较大的浴室、洗衣房、 厨房,宜设单独的热水管网。 3) 高层建筑热水系统分区应与给水系统分区一致;当采用减压...查看详情
随着人们生活水平的提高,人们更加重视健康的生活环境,住宅建设在质量和标准上不断提升,住宅建筑的排水系统,作为人们生活必不可少的环节,也更加引起人们的关注,同时国家相关标准政策也在不断的更新优化,相关标准规范如《住宅设计规范》、《装配式钢结构建筑技术标准》、《装配式混凝土建筑技术标准》、《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)中更是明确规定“住宅卫生间宜采用不降板同层排水”,国家标准图...查看详情
建筑内部给水系统设计计算步骤1.初步确定系统方案⑴ 给水系统——生活、生活~生产、生产~消防。⑵ 供水方式:H0与估算的H比较确定H0>HH0稍<HH0<H⑶ 管路图式:下行上给、上行下给⑷ 管道布置:枝状、环状⑸ 管道敷设:[s...查看详情
对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。 5346987 高层建筑消防水系统 高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体...查看详情
一、问题的提出 近年来,随着经济的发展,建筑业中各种超高层建筑不断涌现,消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,由于超高层建筑其建筑高度大,功能复杂,在消防给水系统的设计过程中往往存在着:分区多,管路复杂,管道系统受压过高,系统联动控制复杂,水泵运行过程中管道易出现超压现象,严重时甚至会出现管道破裂现象等一系列问题,特别是管道超压问题一直是设计人员谈论的热点,在设计过程中,设计人员都...查看详情
多年来,随着经济发展,国内的超高层城市综合体数量也在不断增加,这类综合体往往是包括两栋或两栋以上的超高层建筑,由裙房及地下室连接在一起。沈阳龙之梦亚太城就是由七栋200 m以上塔楼组成的。对于这类建设项目,设计人员目前能够借鉴的经验不是很多,再加上国内消防设计规范中相关的规定也不够明确,因此在消防系统的设计理念上往往有较大的不同,还未形成一个相对成熟的做法。笔者结合已完成设计的某超高层城市综合体对...查看详情
给水供应系统没有固定的形式,设计时根据用户的要求结合室外给水系统的实际情况经技术经济比较或采用综合评判法确定合理最优的供水方式。建设工程信息设计中,通常采用以下3种方式:由市政管网直接供给;水池→水泵房→屋面水箱→用水点;水池→变频供水设备/叠压供水设备→用水点。 采用第一种供水方式系统简单、投资省、安装维护便利,可充分利用市政给水管网水压,节约能源,但由于内部无贮备水量,当外网停水时,将...查看详情
本帖最后由 awdq94881 于 2015-7-8 08:19 编辑 1.工程实例分析 银星大厦位于西安市,于2002年完成设计,2005年建成投入使用,总建筑面积约为52000平方米,建筑高度约为126m,地下三层,地上31层,地下部分的主要功能为汽车库及水、暖、电各专业的设备用房,地上部分的功能主要为:一层为大厅、二层为餐厅,三层以上为办公及业务用房,其中16层为避难层,一—六层为裙房。...查看详情
一、高层民用建筑消火栓给水系统 1.建筑高度与系统类型 (1)建筑高度小于50m消火栓系统不分。区,2台消防泵(1用1备),上下成水平环管。如有困难(长条形建筑),也可采用纵向环管代替上下水平环管。(2)建筑高度大于50m且小于100m(分高低两区)。①高低区各用2台消防泵、低区采用比例式减压阀的方式。优点是:任一区系统维修时另一区系统能正常工作,采用比例式减压阀则可免除低区消防水箱,当分界面发生...查看详情