本专题为土木在线生活热水循环设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与生活热水循环设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一个高层集中生活热水系统,保温水箱设在屋顶,一根热水供水管,在低区楼层主支管上设减压阀减压后,回水立管处压力比层环网压力大,采用机械循环,请问这种情况存在压力差,能否进行循环?采用什么办法可解决? 5821992...查看详情
图见附件,家里的生活热水循环泵关了 龙头打开还是马上有热水。不知是何原因,施工单位说也不清楚。不漏水,储水罐在一楼,别墅共三楼。 4499676...查看详情
本人通过相关课件上得知,开式热水系统的补水泵流量应根据热水供热系统的最大设计用水量和系统正常补水量之和确定,而循环水泵流量是不是就是供热系统的最大设计流量?这样的话补水泵的流量比循环水泵的流量只多了一点正常补水的水量,正常补水的水量最多为循环水量的1%,所以很小,这么看来补水泵的流量和循环水泵的流量就是长差很少,是这样吗? 哪位大侠帮忙解释一下,谢谢~...查看详情
从锅炉出来的热水直接供到各用水点,多余的热水或用水量少时,管道中的热水经热回水管到达与锅炉的冷水供水口连接,回到锅炉中,此时锅炉的冷水供水相当于补水. 3359925...查看详情