谁能贴上《建筑设计防火规范》部分条文? 最新版2001版的关于消防喷淋部分的设置条文!! 偶的2001版找不到乐,紧急求助!!!...查看详情
我听说GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》有出新版本,但是问了中联书店,还是2001版, 问问大家是这个么?? 有没有出新的版本呀??...查看详情
”第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。” 请问,一般的厂区办公楼,体积不超过5000m3,室内仅有卫生间,给水入户管DN50以下,且室外消防用水厂区整体考虑,也需要设置消火栓吗,此规范的范围过于局限,模棱两可,一般建筑物均有生活给水啊,是不是一个500立方的公共厕所也要设置消火栓呢??现在审图中...查看详情
我做建筑给排水有2年了,一直对办公楼做消火栓应该套用建筑设计防火规范那一条比较疑惑。比如说我现在正在做的4层办公楼,体积10350立方, 1.套用商店病房教学楼这一条,那么室内消火栓用水量为10L/s 2.套用其他建筑大于等于六层或体积大于等于10000立方,那么室内消火栓用水量为15L/s。 恳请各位水哥水姐指点...查看详情
请教:高层塔式住宅的消防前室只能设一个消火栓时(前室很小),如何满足“两股水住同时到达一个着火点”? 是在楼梯间平台增设还是干脆不增设,把楼上或楼下前室的消火栓那来用呢?规范条文说明的第8.6.2条(P286)说除最高层外,一般不应采用双出口消火栓的!也就是说双出口消火栓只能算一个消火栓,不能当做两个来用!...查看详情
请问谁有《建筑设计防火规范》条文解释说明。 QQ2694215 email:gdzzy@263.net...查看详情
哪位有《高层民用建筑设计防火规范》,请传一份,非常感谢。...查看详情
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 哪 只有地下室一层的喷淋系统要设地下水池和水泵吗?用市政供水可以吗?...查看详情
第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求: 一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。 请问: 15L/s是室内消防用水量还是室外消防用水量?因为原规范好像是室外消防用水量。...查看详情
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅; 超过六层的意思包括通廊式住宅和底层设有商业网点的单元式住宅吗??? 还是底层有商业网点(超过100m^2)的单元式住宅都得设消防呢??...查看详情
涉及到一个制药厂的车间(两层,第一层生产,第二层是产品包装,每层层高5米左右,每层面积2240平米),是否要设喷淋? 《建筑设计防火规范》中第七节,8.7.1条关于闭式喷水灭火设备中并未涉及到制药厂的车间应设喷淋。而《自动喷水灭火系统设计规范》附录1中将“制药等工厂的备料与生产车间”列入中危二级,按理应设喷淋。 我想问,如果此两者有从属关系,那末《建筑设计防火规范》中不涉及制药厂设喷淋,是不是就可...查看详情
2001版的<<建筑设计防火规范>>的编号是多少?谢谢!...查看详情