《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1条的注1,针对某些火灾危险性类别的建筑物与周边建筑的防火间距进行补充说明,原条文如下: 如上所示,“注1”实际包含了4段内容: 其① 对乙类厂房与重要公共建筑或明火、散发火花地点的防火间距要求做了明确,属于对乙类厂房的严格要求,但又有别于3.4.2条对甲类厂房的强条要求; 其② 是对“单、多层戊类厂房”之间及与戊类仓库、民用建...查看详情
...查看详情
同样是“6”和“六” 两者之间有着什么差别呢? “6”代表 建筑总层数, 用1、2、3......表示 如图13F、15F所示, 为建筑的总层数 “六”代表 建筑某一层,用一、二、三......表示 如图一层、五层所示,为该建筑的某一层 如图所示: 知识点:隐藏在《建筑设计防火规范》中的“潜规则” 警惕工程造价中的“潜规则”...查看详情
建规里的“使用面积”和“建筑面积” 同样是面积,二者有什么区别呢? 他们通常又会用在什么情况呢? 使用面积 通常也叫作“净面积” 建筑面积 通常也叫作“轴线面积” 常用情况对比 知识点:《建筑设计防火规范》中的“使用面积”VS“建筑面积” 防火建筑面积...查看详情
“规划建筑高度”和“消防建筑高度” 同样是建筑高度,二者有什么区别呢? 他们通常又会用在什么情况呢? 规划建筑高度 通常是室外地坪至女儿墙高度 消防建筑高度 通常是室外地坪至屋面面层高度 设计中会出现不同的“建筑高度” 针对不同情况 所说的“建筑高度”也不同 消防建筑高度 通常只用作消防审批 以及《建筑设计防火规范》里提到的建筑高度 ...查看详情
建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情
现批准《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022, 自2023年6月1日起实施 。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准 。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文 : 一、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.7、...查看详情
消防车道的设置国家标准《建筑设计防火规范》有着明确的规定,下面是规范对消防车道规定的具体条文:7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的...查看详情
原标题:【建筑设计防火规范】灭火救援设施~消防车道7.1.1街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。(条文说明)7.1.1 对于总长度和沿街的长度过长的沿街建筑,特别是U形或L形的建筑,如果不对其长度进行限制,会给灭火救援和内部人员的疏散带来不便,延...查看详情
分享是一种快乐!看贴回贴是一种美德。谢谢各位鼎立支持!...查看详情
37大亮点,100多变更,8点遗憾: 1、解决了客(货)梯和消防电梯共用前室的问题; 2、修改了“直线距离”的计算方式; 3、所有儿童活动场所,均不得采用防火卷帘分隔; 4、明确了回字形、U形建筑不同防火分区相对外墙之间的距离; 5、明确了柴油发电机房储油容量大于1m?的处置方法; 6、明确了疏散门、安全出口、疏散楼梯的净宽度计算方法; 7、调整了疏散楼梯在避难层分隔的方式; 8、明确了丁字形走道...查看详情
一、第43页,修正了平面图中下部尺寸标注线的位置(原图示标注位置有误)。 二、第45页,删除了3.6.10图示的部分注释,取消了门斗隔墙的抗爆要求! 三、第127页,调整了5.5.17图示2中尺寸标注a的起始位置,同时增加了-(3)。 解说:原图示存在明显错误,本公众号还曾就此发布专题文章:规范争议:丁字形走道-房间疏散门至最近安全出口的直线距离。 遗憾的是,本次修订还是出现了小小瑕疵,疏...查看详情
第一章 扩展·隐喻 一、布置在民用建筑内的柴油发电机房,当储油容量大于1m?时,可分开设置,每个储油间其总储存量不应大于1m?。(5.4.13图示3,P108) 二、安全疏散的直线距离,应为直线行走的最短路线。 如下图所示:左侧为老版图示的直线距离(a+b),右侧为新版图示的直线距离(a+b),新版图示更符实际。 涉及图示:(5.3.6)、(5.5.2)、(5.5.10)、(5.5.17)、(...查看详情
一、增加了两个章节,补充了建筑外保温系统的防火要求 新版《建规》合并了旧版《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分; 同时,增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规范了木结构建筑的防火要求,并补充了建筑外保温系统的防火要求; 不仅如此,新《建规》将消防设施的设置独立成章并完善有关内容,还...查看详情
2015年5月1日,业界瞩目的新版《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式执行,作为基础性、综合性、通用性的防火技术标准,从建筑材料、建筑设计、建筑结构、消防设施等多个方面提升了建筑的防火安全水平,集中体现了建筑火灾防控领域的实践经验和理论成果,成为我国建筑防火标准发展史上的重要里程碑。 国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》(2015年修改版)...查看详情
要点摘录 主要特点: ① 协调专业规范;② 注重实际应用; ③ 解决应用误区;④ 处置规范争议; ⑤ 常用资料查询。 汇总设计审查验收常见问题,涉及技术要点数千项,部分摘要如下: 1.0.2要点:建(构)筑物功能分类及规范适用原则(P1) 1.0.4要点:同一建筑内不同使用功能场所之间的防火分隔措施(P5) 2.1.1要点1:建筑防火及高度分类(P7) 2.1.1要点2:“高层建筑”在部分条文中...查看详情
6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙 6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该...查看详情
现在专家会审,已经提出违反这个5.2.2强条。现场距离西南面的单层保安亭只有3米间距,本住宅建筑4层15米,西面做了防火墙和甲级防火窗,因大意,现已违反强条,会审时如何诡辩才能避免,否则就要扣分了。...查看详情
6.1 防火墙 6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。【图示1】 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层【图示2】。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。【图示3】 6.1.2 防火墙横截面...查看详情
5.4 平面布置 5.4.1 民用建筑的平面布置应结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置。5.4.2 除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外,民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。 经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。【图示】 5.4.3 商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时...查看详情