(一) 消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、 水泵接合器 应设在室外便于消防车使用的...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 下载方式见文末 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们! 来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除...查看详情
知识点:消防电 一、概述 自动火灾报警系统中心控制室设在消防控制中心,内设火灾联动控制柜,火灾自动报警控制柜,电话广播柜等。 整个工程根据不同的需要将各防火区划分为若干个报警分区,分别安装温感、烟感火灾探测器,同时在各个分区配置楼层显示器,当火灾发生时,管理人员可以通过查询主机上显示的地址和楼层显示器上显示的情况,知道火灾发生的区域和具体位置。 消火栓按钮采用编码智能型、报警信号可直接输入消防控制...查看详情
一.工艺流程二、金属风管制作1、材料要求(1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。(3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。2、作业条件(1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。(2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。(3)作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设...查看详情
一、消防给水 二、消火栓系统 三、应急照明和疏散指示系统 四、火灾自动报警系统...查看详情
FM认证中开水平安装消防泵参数汇总...查看详情
一、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 6.1.3火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m ,正面操作距离不应小于 1.2m 6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。 6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,...查看详情
1. GB 50974-5.1.13-1 【强条】 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量 。 2. GB 50974-5.1.13-2 【强条】 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 。 3. GB 50974-5.1.13-3 【强条】 一组...查看详情
消火栓 1.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。 2.地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.4 m,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施。 3.建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许...查看详情
消防设施安装高度 项 目 高 度 应急照明配电箱和分配电装置落地安装 50mm以上 应急照明控制器落地安装 高出地坪0.1~0.2m 应急照明集中电源落地安装 150mm以上 推车式灭火器最低位置与地面间的间距 不小于100mm 储罐上泡沫混合液立管下锈渣清扫口 0.3~0.5m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面 宜为0.70m 吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低...查看详情
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指...查看详情
食品加工车间存在潮湿结露、大量蒸汽、多油脂同时清洗剂还有腐蚀性的液体等特点,传统的火灾探侧器无法在这种环境下正常的、可靠的工作,虽然是在低温环境下,但冷库的空气非常干燥,冷库里的各种保温材料、包装材料等易燃物品仍然是潜在的火源。传送装置和照明系统,以及电缆,或者维修时的作业也会增大发生火灾的危险性。 一、冷库特点 根据消防部门统计结果,冷库设施中的主要火灾危险来源于下列因素: ·传送装置及其它运输...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 0 1 施工工艺流程 施工准备 立、干管安装 消防箱及支管安装 管道试压和冲洗 箱体配件安装 系统调试 验收 0 2 安装准备 01 ...查看详情
图集号:99S203消防水泵接合器安装(含2003年修改版) 需要完整图集的戳下面链接 99S203 消防水泵接合器安装PDF https://ziliao.co188.com/zbd10563.html S203 消防水泵接合器安装 2003年局部修改版 https://ziliao.co188.com/p62310116.html 消防水泵接合器安装 https://ziliao.co18...查看详情
如下目录及图集附件,现行版...查看详情
4.3 消防水箱安装和消防水池施工Ⅰ主控项目4.3.1 消防水池、高位消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量和观察检查。4.3.2 钢筋混凝土消防水池或消...查看详情