一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水...查看详情
一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要...查看详情
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置、管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1: 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应...查看详情
废气收集处理设施安装维护消防安全指南...查看详情
屋面试验消火栓 1、压力表、缓冲管、旋塞阀装 置齐全。 2、管道处于室外,需做保温。 成排水泵接合器 安装: 1、水泵接合器接口距地面700mm,成排安装时要求排列整齐、标高一致。 2、油漆应均匀光亮,接合器用途、类别标识清晰。 报警阀组安装: 1、报警阀组安装应排列整齐、标高一致,支架设置合理美观;报警阀组控制的系统部位要标识清楚明白。 ...查看详情
消防设施验收消防泵房验收是重头,做好泵房验收赢一半,做好喷淋管道系统是一个需要懂规范又有经验的技术活;三天两头去项目巡查,喷淋管的做法参差不齐。 喷淋验收特别是地下室等大面的问题,提的多是常规的问题,整改要你命。1、布局;2、喷淋头安装位置;3、支架的设置;4、麻丝和油漆。 先说布局,布局的好坏影响整个感官,没有好的布局,什么规范要求细节你就是雕花也没有用;综合排布,按有压让无...查看详情
解说湿式报警阀的工作原理,安装规范,验收会哪些操作 使用设备我们首先总要知道这个设备的 工作原理 湿式报警原理图 湿式报警阀的工作原理平时保持恒压状态,当出水端有水流动,水从下往上流动形成压力差,往上部主管增压的同时通过压力开关传递信号给报警主机和喷淋泵启动运作,同时水力警铃现场报警;根据设计规范,湿式报警阀环境温度低于5°不合适安装,在预作用使用时最...查看详情
喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在设计、施工中注意对照。 01喷淋头安装基本要求 1)喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。 2)直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3)喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4...查看详情
一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大...查看详情
一、 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标识清晰、准确,阀门、管件支架安装标高统一,设备、管线排列整齐,成行成线(排),整齐美观。 (二)设备管配件安装顺序合理规范、固定牢靠、运行平稳,无跑冒滴漏现象。 (三)排水沟设置规范,坡度合理,无积水现象,采用地坪漆地面时,水沟与地面应使用不同油漆分隔警示。 (四)设备电...查看详情
在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (一)...查看详情
喷淋系统有 消防泵房、楼梯间 、电梯前室、地下室、屋顶 等重点检查部位以及 末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置 等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要...查看详情
在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (...查看详情
按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。 一、消防水源的检查 消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也...查看详情
消防水箱 排水沟 成排管道下增设喷头 消防水池溢流、泄水管 报警阀 溢流管 水力警铃...查看详情
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指...查看详情
室内消防管道及设备安装 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象...查看详情
消防栓系统压力开关安装高度一般是多少...查看详情
在弱电工程中安装门禁系统中,经常会遇到各类门,防火门是安装的最多的,每种门安装磁力锁方法不同,防火门根据等级的高度不一样,安装难度也不一样。还有就我们做机房工程时,需要选购防火门,选购机房防火门一定要满足消防验收的要求,如果不懂,可以向消防施工单位咨询了解。 防火门分为常开和常闭门,很多时候安装磁力锁时是要在消防验收通过后才能安装的,因为有时安装完了会影响消防验收,所...查看详情