问题: 用SAFE分析某单层双跨的无梁楼盖,分别采用两种方式绘制板带,第一种方式:沿着结构中轴线方向绘制一条上下各1.5m宽的设计板带;第二种方式:将板带线偏移中轴线0.5m,同时设置板带单侧宽度为2m,另一侧宽度为1m,最终板带宽度示意见图1。由于板带仅仅是内力统计的工具,这两种方式绘制的板带内力图和配筋图应该完全一样,但是程序的分析结果却差异较大,见图2,图3。请问造成这种现象的原因是什么?...查看详情
问题: ETABS楼板采用划分板带进行配筋设计时,如果一块板带的宽度覆盖了两种不同厚度的板时,程序是如何配筋的? 解答: ETABS楼板采用划分板带进行配筋设计时,如果一块板带的宽度覆盖了两种不同厚度的板时,程序是取板带宽度覆盖的较厚的楼板截面作为设计截面进行配筋的,计算所得配筋会偏大。所以不建议用户划分板带时,将板带宽度覆盖两种不同厚度的板。 以一个简单的算例来验证该问题: ...查看详情
问题补充:1.除注明外,底板面筋为?16@150双向通长;2.除注明外,底板底筋为?16@150双向通长,图中所示为另加底筋,另加板底筋在柱上板带相交范围内设置。板面筋宜在支座搭接,底筋宜在跨中1/3范围内搭接,双层钢筋的凳仔支撑筋?14@1000x1000。3.底板通长面筋及通长底筋加450直钩.4、单桩竖向承载力特征值为1700kN,采用锤击法施工采用60#柴油锤,图中标注桩...查看详情
两种方式都有,目前哪种用得更多?对于柱网比较不规则的地下室顶板,是不是采用普通板钢筋方式更为合理? 如果是采用板带方式配筋,是用YJK生成的板带施工图来配筋呢,还是用有限元的结果来配筋?...查看详情
板带方式配筋好复杂有木有,什么情况下用这种配筋方式啊,还有大神能解释一下这是怎么配的?我接触的项目都是区域均匀配筋啊 5669781...查看详情
slabcad中:板带交互设计及验算结果中柱上板带及跨中板带配筋结果应该在么理解,可以用来直接画图么?...查看详情
个人理解:暗梁上部配筋不小于柱上板带上部配筋一半,暗梁下部配筋不小于暗梁上部配筋一半。有高手帮我把把关,理解对吗?不胜感激...查看详情
1. 最近才注意到:平板式筏形基础,柱下板带在柱宽及其两侧各0.5倍板厚且不大于1/4板跨的有效宽度范围内的钢筋配筋量不应小于柱下板带钢筋的1/2。 2. 有效宽度范围到底如何划分? 1) 柱宽+两侧各0.5倍板厚好理解。 2 ) “且不大于1/4板”啥意思?是指“每侧0.5柱宽+ 0.5倍板厚, 且不大于1/4板跨”还是指“柱宽+1倍板厚,且不大于1/4板跨”? 3) 个人理解:应该是“每侧0....查看详情
但是我们院的筏板基础都是双层双向通长配筋的啊...查看详情
普通住宅楼面的狭长板带,建模时板厚需要设置120厚吗(一般普通楼面板厚为100)?配筋时需要加强配筋双层双向吗?欢迎大家来讨论:)...查看详情
柱上板带与柱下板带都是双层双向配筋,那么重叠部分怎么配筋?总不能八层钢筋吧,...查看详情
柱下板带配筋双层双向,跨中板带配筋也双层双向,两者重叠部分呢?总不能八层吧...查看详情
1. 最近看到《高层建筑结构概念设计》(郁颜):无梁楼盖柱上板带(暗梁)按一般框架梁输入即可。楼板按柱轴线跨度计算,板简支或连续。即:无梁楼盖可以按正常的梁、板输入计算,不再需要进行有限元计算。 2. 柱上板带配筋容易理解,将按照一般框架梁输入计算得到的配筋As分摊到柱上板带L/2范围内即可。 但是,按一般楼板(开间 L )计算完成后,楼板(宽度 L )的钢筋应如何分摊到跨中板带L/2上? 1)是...查看详情
剪力墙筏板基础,按有限元分析计算后,是否需要分跨中板带和支座板带配近呢?刚筋怎么取阿?...查看详情
PKPM 现在08板的能不能按新梁板(板带)方式配筋的计算结果出图 PKPM的高手给个话 本帖最后由 caomo922 于 2009-12-29 11:50 编辑 ]...查看详情
按新梁板板带配筋计算后, 为什么施工图中 没有他的配筋施工图?难道是PKPM现在还不能画这个图纸吗?...查看详情