来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019已实施多年,但部分条文容易疏忽,现将《民标》部分易忽略条文做一下梳理,便于大家查漏补缺。 (一)负荷等级 1、150m及以上的超高层公共建筑的消防负荷应为一级负荷中的特别重要负荷(通规中定义为特级负荷),GB51348-2019第3.2.3条。(...查看详情
变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。下面将对变配电所的电气设计进行详细介绍。 (1)变配电所的任务 变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。作为各类工厂和民用建筑电能供应的中心,...查看详情
求《 民用建筑电气设计规范》的最新版本 原版本号为JGJ16-2008 最新版本为GB(国标)...查看详情
知识点:民用建筑电气设计标准 本条中的“重要电信机房”如何界定?哪些建筑类型中会有重要电信机房?建筑有特别重要负荷时需要按照特别重要负荷为“重要电信机房”设计供电系统?比如大型商业建筑类的电信机房如何配电? 意见: 重要电信机房建议按《数据中心设计规范》GB 50174-2017第3.1章定性分级。当业主或项目需要,提高设计标准时,例如大型会展中心、重要政府机构的数据机房、企业总部级数据中心等,可...查看详情
导读: 本编包含:第5章? 继电保护、自动装置及电气测量 特别提示:条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 5继电保护、自动装置及电气测量 5.1一般规定 5.2继电保护的基本规定 5.3配电变压器保护 5.420kV或10kV线路保护 5.535kV线路保护 5.635kV、20kV或10kV母线分段断路器保护 5.7并联电...查看详情
本编包含:第6章?自备电源 特别提示:条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 6自备电源 6.1自备柴油发电机组 6.2应急电源 6.3不间断电源 6??自备电源 6.1??自备柴油发电机组 6.1.1??本节可适用于民用建筑自身供电需要,发电机额定电压为10kV及以下自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的工程设计。 6.1....查看详情
导读: 本编包含:第7章??低压配电 特别提示:条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 7低压配电 7.1一般规定 7.2低压配电系统 7.3特低电压配电 7.4导体选择 7.5低压电器的选择 7.6低压配电线路的保护 7.7低压配电系统的电击防护 7 低压配电 7.1??一般规定 7.1.1??本章可适用于民用建筑工频交流电...查看详情
导读: 本编包含:第9章常用设备电气装置. 特别提示:条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 9常用设备电气装置. 9.1一般规定 9.2电动机 9.3电梯、自动扶梯和自动人行道 9.4自动旋转门、电动门、电动卷帘门和电动伸缩门窗. 9.5舞台用电及放映设备. 9.6医用设备 9.7交流充电桩 9.8其他用电设备 9?...查看详情
6 自备应急电源 6.1自备应急柴油发电机组 6.1.1本节适用于发电机额定电压为230/400V,机组容量为2000kW及以下的民用建筑工程中自备应急低压柴油发电机组的设计。自备应急柴油发电机组的设计应符合下列规定: 1符合下列情况之一时,宜设自备应急柴油发电机组: 1)为保证一级负荷中特别重要的负荷用电时; 2)用电负荷为一级负荷,但从市电取得第二电源有困难或技术经济不合理时。 2机组宜靠近...查看详情
导读: 本编包含:第4章?变电所 特别提示: 条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 4变电所 4.1一般规定 4.2所址选择 4.3配电变压器选择 4.4主接线及电器选择. 4.5变电所型式和布置 4.635kV、20kV、10kV配电装置 4.7低压配电装置 4.8并联电力电容器装置 4.9所用电源及操作电源 4.10...查看详情
3 供配电系统 3.1 一般规定 3.1.1本章适用于民用建筑中10kV及以下供配电系统的设计。 【注释】本规范为适应一般常用情况,特规定适用于10kV及以下电压等级的供配电系统。由于一些民用建筑的规模很大,用电负荷相应增大,某些地区的个别建筑物内部设有35kV等级的变电所,应按国家有关标准设计。 3.1.2供配电系统的设计应按负荷性质、用电容量、工程特点、系统规模和发展规划以及当地供电条件,...查看详情
现批准 《建筑电气与智能化通用规范》 为国家标准,编号为GB 55024-2022,自2022年10月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文 : 一、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第3.1.5、3.1.7、6.1.1、10.1.1、...查看详情
全文强制性规范《建筑节能与可再生能源通用规范》GB 55015-2021(以下简称规范)于2022年4月1日开始实施,该规范属于技术法规需要严格执行,当其他标准与该规范有矛盾、冲突之处以规范为准。 那么,对于建筑电气专业标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019(以下简称民标)与规范有什么关系?下面就规范电气部分的内容与民标进行比对。 规范涉及到电气专业共计11条条款,其中照明...查看详情
不知哪位师傅有《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008电子板本,请赐予,谢谢!...查看详情
12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例 供大家学习,见附件。...查看详情
收录于话题变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。下面将对变配电所的电气设计进行详细介绍。 (1)变配电所的任务 变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。作为各类工厂和民用建筑电能供应的中心,变电所担负...查看详情
新《民用建筑电气设计标准》存在的疑点解析,收录于话题 来源: 智能建筑电气技术杂志 ,版权归其所有, 侵权请联系删除。...查看详情
收录于话题问题1:第3.2.5条 本条中的“重要电信 机房 ”如何界定?哪些建筑类型中会有重要电信机房?建筑有特别重要负荷时需要按照特别重要负荷为“重要电信机房”设计供电系统?比如大型商业建筑类的电信机房如何配电? 意见: 重要电信机房建议按《数据中心设计规范》GB 50174-2017第3.1章定性分级。当业主或项目需要,提高设计标准时,例如大型会展中心、重要政府机构的数据机房、...查看详情
(来源: 老王和你聊电气 , 作者:湖南省建筑科学研究院有限责任公司 聂科恒 )...查看详情
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 近日,盼望已久的GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》终于拨开它的神秘面纱,“真身”直接跃至众人眼前,瞬间一石激起千层浪。GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》自2020年8月1日起实施,这意味着JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》作废,“新民标”也升级为国家标准。下面是某公众号整理的GB51348-2019《民用建...查看详情