地下室走道设置了机械排烟系统,没有设置机械补风系统,而是利用土建竖井,在室外设置防雨百叶,地下室内走道设置下补风口,这种补风是否可行?有这样做过的吗?...查看详情
结合《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017, 以常见的净高 3~4 米地下车库单个防烟分区为例 1. 住宅类地下室 防烟分区最大 2000 ㎡, 排风量: 2000( ㎡ ) x3(m)x4( 次 /h)x 1.2 = 28800 CMH 排烟量: 31500CMHx 1.2 ...查看详情
建规8.5.4条,总面积大于200平方米的无窗地下室,只是说要设置排烟,因为不能开窗,就按照机械排烟做,但问题是机械排烟系统怎么设置,是每个小房间一个防烟分区呢还是可以在公共走道内集中设置排烟口,如果是每个房间都有排烟口,那每个防烟分区(也就是每个房间)排烟量就不得小于15000,如果是在公共走道内设风口,排烟量又该怎么确定?更重要的是走道本身也是需要排烟的,走道和房间怎么同时考虑?...查看详情
本人遇到一个1万平方左右的地下室,甲方要求做自然排烟,是不是满足汽车库防火规范2%的排烟口面积,排烟口满足30米的保护半径即可。急求各位大神指点...查看详情