距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线桩基础加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桩基础加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
公路养护工程创新大赛 获奖工程联展 根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》,总结和发布公路养护管理工程典型案例,促进公路养护管理高质量发展。 2023年,在中国公路学会的支持下,中国公路学会养护与管理分会面向全国开展 “第二届公路养护工程创新大赛” 征集评选活动。 征集历时一年,经过公开、公平、公正地三轮评审,共评选出 59项 技术含量高、经济效益好、...查看详情
问题补充:第二章桩基础及地基加固工程说明第八条单独打试桩、锚桩,按相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.5。利用广联达计价软件GBQ4.0只有输入预制桩的定额标准换算才有系数乘以1.5的选项灌注桩则没有乘以1.5系数的选项单独打试桩、锚桩,按相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.5此条说明是只适用于预制桩还是适用于所有的桩...查看详情
我手头有个很头疼很头疼的项目,折磨我2年了,现在问题一箩筐。 首先简单介绍下项目: 某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。 2012年计划小改,折腾了一回。到了2013年,重新规划,要大改。裙楼重新进行商业布置,开些大大小小不规则的多个洞口,或者把以前一些旧的洞口封起来。这么一来,有些框架梁要打断,柱传力途径发生了变化。梁、柱、基础都要进行加固。 基础均采用人工挖孔桩,主...查看详情
一个已完工的建筑需要改造加固。原有三层地下室,丰水期水头8米左右。 原基础为人工挖孔桩,单柱单桩,桩径800~1700,大部分有扩大头,桩长不详。底板厚350~400mm。 地下三层净高3.7~4米,为地下停车场,已投入使用,且刚重新装修完毕。 经过计算,桩承载力不满足。比如桩承载力7500kN,算出来9500kN,等等。 这个桩基础有办法加固吗?...查看详情
本人最近在工程中遇到因原有构筑物加高,荷载增大导致原有桩基础的单桩承载力不够。且原有基础与旁边建筑物基础很近,无法扩大基础来实现补桩。有没有办法可以提高单桩承载力?...查看详情
3642339...查看详情
桥梁下部结构基础承受着全桥荷载,对桥梁结构安全具有决定性影响。基础在常年的使用过程中,受到洪水、大气等自然界各种因素影响,将会出现不同程度的损坏。处理洪水对基础损害原则是“预防为主,防治结合”。 某公路桥下部结构的桩基础和扩大基础因桥址处洪水侵袭、河道采砂导致河床下降,基础覆土冲刷,扩大基础局部脱空,为此本文阐述对该桥基础病害的维修加固处理措施。...查看详情
求桥梁桩基础冲刷防护加固设计图纸:板桩防护;水泥混凝土板防护;片石块石防护!...查看详情