截流井更新时间:2024-11-23 07:01:05

本专题为土木在线截流井设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与截流井设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 污水提质增效中截流井的优化思路...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:17 时间:2024-11-13
  • 宇开隆一体化智能截流井不同于传统式的混凝土截污井,宇开隆一体化智能截流井由一体化截流井壳体、污水排放闸门、雨水排放闸门、污水提升泵、液位显示装置、雨量计、提篮格珊或粉碎格栅、和远程智能监控管理系统组成。一体化智能截污井远程智能控制可以连接到云平台,客户可以远程控制的智能化系统程度很高的一体化智能截流井实际操作,智能控制使闸门打开更为方便快捷,智能高效。 传统式混凝土截污井简单粗糙,智能化控...查看详情

    用户:cof1563183206879 浏览量:27 时间:2022-03-26
  • 雨污分流截流井是一种专注于城市合流制管道的污水截流井,设置在雨水管与污水管的汇合处,通过仪器监测数据,将雨水(尤其是初期雨水)和污水自动分流到各自的管道中,实现“夏季全部截污,初期雨水弃流,雨季全部直排”的功能,是目前非常智能水处理设备。雨污分流的好处由于雨水污染轻,经过分流后,可直接排入城市内河,经过自然沉淀,即可作为天然的景观用水,也可作为供给喷洒道路的城市市政用水,因此雨水经过净化、缓冲流入...查看详情

    用户:yyz639 浏览量:278 时间:2021-11-05
  • 秘三第二册,139页,对堰式截流井的堰高有计算,堰长的计算方法有吗? 95页,对溢出流量有个计算公式,但有个前提,堰顶线与截流干管中心线平行时。 他们之前有什么关系吗?...查看详情

    用户:huh9009 浏览量:2061 时间:2014-04-08
  • 我需要跳跃式截流井的施工图和计算书,有两者之一也行,看看现实的跳跃式截流井是怎么做的,怎么计算出来的,谢谢,我的QQ是840100632...查看详情

    用户:csp20121702011 浏览量:1879 时间:2013-10-09
  • 1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)中4.8.2中堰高和堰高应进行水力计算,计算公式在2011版中已体现(计算公式与合流制系统污水截流井设计规程(CECE 91:97)相同,是不是直接抄过来的?),虽然在计算中有详细的公式,但是老城区改造,特别是县城改造,缺乏资料,现状排污口较多,计算难进行,我想问是不是大的城市也这样? 2、规范中4.8.3 截流井溢流水位,应在设计洪水位或受...查看详情

    用户:yansunwen 浏览量:4756 时间:2012-05-16
  • 注册给排水工程师图片1

    4397176 溢流倍数的定义:2.1.22 截流倍数 interception raiio 合流制排水系统在降雨时被截流的雨水量与设计旱流污水量的比值。 此比值应为一个常数,即为截流井的设计截流倍数,并不随降雨水量的多寡而有所变化,而且上述定义中的截流雨水量应该按雨水量增大至刚好出现溢流时的雨水量计算。 设合流污水的溢流量为q1(按教材假定全部为雨水),则此时进入截流后管段的雨水流量 q2=40...查看详情

    用户:赵客缦胡缨 浏览量:7122 时间:2011-09-29
  • 用于将现状合流管道中的污水截流到新设计的污水管道中...查看详情

    用户:bajin61 浏览量:5138 时间:2009-07-27
  • 各位同行,我这里要进行大面积合流制系统改造,改造成截流式合流制系统,截流井设置方案一直是一个比较头痛的问题,尤其是本地区地处平原、内河水位很高,管道溢流口大多在内河常水位以下,因而截流井的设置更为关键,可以说是截流式合流制能否成功的关键,但是本地区一直没有成功的经验,现特向各位同行请教,如有和本地情况相近、运行成功的经验,恳请不吝赐教,先谢谢了!...查看详情

    用户:老赵 浏览量:2263 时间:2008-08-21
  • 合流制系统污水截流井设计规程...查看详情

    用户:随风飘零1817 浏览量:3390 时间:2007-07-25
  • d800 d1200 d1500 的合流制管道截流,但要防止雨季河水倒灌,设置鸭嘴阀可以,不知道怎么设计,应用那种设置方式!...查看详情

    用户:nokiaer 浏览量:4382 时间:2006-01-11
  • 各位老大阿,帮忙咯 求正堰式截流井的标准图 急用急用阿,哪位手里有或者有什么信息的,请告诉我阿...查看详情

    用户:2301245 浏览量:2952 时间:2005-11-12
  • 由于有些地方的污水的擅自接入所以虽然市政配套采用的是分流制,但是雨水排出口仍有少量污水排出,例如有一1000雨水管,污水量可以用200管截流目前,但是考虑将来污水量可能增大,又不得不放大管径,下雨时,由于截流管管径远小于合流管,截流管可以考虑为压力流,这样势必增大污水干管的输水压力,而且由于目前污水干管本身管径偏小,又因为施工条件限制不能改造,所以现在想在截流井中设置闸门,现在想求助前辈: 有没有...查看详情

    用户:qiuqianqu 浏览量:2222 时间:2005-07-16
  • 兄弟有急用。 哪儿有合流制系统污水截流井设计规程?急急急!!!?急急急!!! 谢谢。...查看详情

    用户:jeffy0061 浏览量:1736 时间:2004-05-21