空调风量更新时间:2025-01-04 11:03:58

本专题为土木在线空调风量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调风量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一)在新风系统中的应用目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是 每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:478 时间:2015-06-28
  • 摘要:分析了变风量(VAV) 空调系统产生新风量不足的原因,着重介绍了当前新风量的控制方法。 1 引言 变风量系统(VAV) 是通过改变送风量而不是送风的温度来调节和控制某一空调区域温度的一种空调系统。VAV 空调系统由于设计安装方便、布置灵活多变、占建筑空间小、使用方便、可靠性高、节能潜力大、控制灵活、可避免冷冻水、冷凝水上顶棚的麻烦等,因此在美国、日本、香港、新加坡等得到了广泛的应用。在八十年...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:7018 时间:2015-06-27
  • 目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:665 时间:2015-06-23
  • 暖通制冷设备选型图片1

    前言 变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统。其最大优点在于节能和提供良好的舒适性。 当今变风量空调系统已经发展到可以通过计算机网络对空调系统进行实时采样、监测、分析和调控,实现全天候、全方位、全过程控制智能化,并成为现代化智能化大楼的一部分。 5216369 1 变风量空调系统简介 1.1 变风量空调系统的工作过程 一个典型的...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:14484 时间:2015-06-18
  • 中央空调图片1

    VAV空调定变风量系统特点分类及工作原理 5199766 5199767 5199768 5199769 5199770 5199771 5199772 5199773 5199774 5199775 5199776 5199777 5199778 5199779 5199780 5199781 5199782 5199783 5199784 5199785 5199786 5199787 519...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:3863 时间:2015-06-14
  • 刚花钱买的,贡献给大家,希望大家不要老拿东西来卖钱...查看详情

    用户:guangzhoudichang 浏览量:13160 时间:2015-05-30
  • 资料分享...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:1175 时间:2015-05-26
  • 14K207 管道设备防腐蚀设计与施工 13K513 变风量空调设计与施工图集...查看详情

    用户:我心翱翔 浏览量:7157 时间:2015-05-26
  • 相信大家一般都是按新风量的80~90%考虑排风量系统的,其实这种做法好像不是很妥。我很认同下面举的例子的做法(按换气次数计算。具体见2003版技术措施P115页),这样可以大大减少系统的风机风量、相应的风井面积和百叶等。 例子如下:写字楼标准层建筑面积2000m2、人数220人,新风量标准30m3/h·人,新风量为6600m3/h。 空调房间维持5Pa正压值,约需挤出房间体积0.6次h-1的新风量...查看详情

    用户:wuwing2006 浏览量:1368 时间:2015-05-21
  • 洁净空调系统图片1

    一、空气调节、冷(热)负荷概念 通过对空气的处理,使室内空气的温度、相对湿度、噪音、压力、气流速度、新鲜度和洁净度等参数保持在一定范围内的技术称为空气调节(简称空调)。根据服务对象的不同分为:舒适性空调(或称民用空调)和工艺性空调(或称工业空调)。 中央空调就是由一台主机通过风道送风或冷热水管(冷媒管路)接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。 为了保持建筑物的热...查看详情

    用户:sishuiliunian456 浏览量:4508 时间:2015-05-20
  • 如题,谁有13K513:变风量空调设计与施工图集!发个谢谢996359271@qq.com...查看详情

    用户:kaokao230 浏览量:690 时间:2015-05-18
  • 1、变风量末端控制: 由房间温度传感器测量室内温度并与设定值比较。当房间温度低于供热设定值时,热水阀(V4)将打开;如果温度高于供冷设定值则关闭热水阀(V4),并根据温度的偏差和送风量的大小自动调节风阀的开度,使房间温度保持恒定。 变风量末端控制 2、空调机组控制: 空调机组控制 空调系统使用变频驱动器(VFD)控制风机的转速来控制风量。控制器根据送风主管的静压自动调节送风机和回风机的转速,...查看详情

    用户:mmfjlyy 浏览量:1369 时间:2015-05-11
  • JGJ 343-2014 变风量空调系统工程技术规程...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:2712 时间:2015-02-07
  • 本帖最后由 abouting 于 2014-11-11 15:16 编辑 如题,有没有大神给说下全空气系统空调机组是根据制冷量来选型还是根据风量来选型啊? 刚接触不太懂! 如果是根据制冷量来选的话,那计算风管尺寸和每个房间的风口尺寸,支管尺寸时风量是怎么考虑的?...查看详情

    用户:abouting 浏览量:6655 时间:2014-11-11
  • http://image.co188.com/upload/original/1/1415078401.jpg 简单的介绍了近年来广泛出现在暖通空调专业中的 VAV 变风量系统空调系统与 VRV 可变制冷荆流 量空调系统的特点,并就VAV 与 VAR 空调系统;简介;优点;缺点;应用选择。做了比较。 1.1 VAV 系统简介: 1.2 VRV 系统简介: 变风量系统(Variable Air V...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:16224 时间:2014-11-04
  • 求助啊,经负荷计算已经知道房间所需的冷量,知道室内外参数后,如何确定组合式空调机组的风量,因吊顶标高问题希望风量越小越好,但又担心风量小了焓差大,会结露,哪位大神指导一下 一个餐厅,面积618㎡ 冷负荷200kw 323w/㎡ 室内24℃ 湿度55% 室外29.4℃,湿度73%,多大的风量范围比较安全,不结露,现在选的2万风量,保险不?...查看详情

    用户:飘花儿 浏览量:1349 时间:2014-09-28
  • 求助啊,经负荷计算已经知道房间所需的冷量,知道室内外参数后,如何确定组合式空调机组的风量,因吊顶标高问题希望风量越小越好,但又担心风量小了焓差大,会结露,哪位大神指导一下 一个餐厅,面积618㎡ 冷负荷200kw 323w/㎡ 室内24℃ 湿度55% 室外29.4℃,湿度73%,多大的风量范围比较安全,不结露,现在选的2万风量,保险不?...查看详情

    用户:飘花儿 浏览量:3053 时间:2014-09-28
  • 简单的介绍了近年来广泛出现在暖通空调专业中的VAV变风量系统空调系统与VRV可变制冷荆流量空调系统的特点,并做了比较。...查看详情

    用户:qq_1401783544754 浏览量:5969 时间:2014-06-03
  • 《暖通空调动力09》中5.3.3-7中有一条:“空调区排风量大于按负荷计算出的送风量”,这种情况下应采用直流式(全风量)空调系统 。“空调区排风量大于按负荷计算出的送风量”这句话我怎么都理解不了。有明白的请帮忙指点!谢谢啦!...查看详情

    用户:wmlrr1q2 浏览量:6749 时间:2014-04-22
  • 选风机盘管和组合式空调时常出现两种情况:1.冷量相近,风量不够;2.风量相近,冷量超出太多。那么该按哪种选呢? 还有之后算风管管径和室内空气流速时该按前面算出的送风量还是所选机组的额定风量呢?...查看详情

    用户:limow 浏览量:2450 时间:2014-04-20