  • 作者 叶大法 #1 变风量空调系统特点 与传统的风机盘管或定风量系统比较 1.1 优点 综合了风机盘管和定风量系统的优点 区域温度可控,但定风量系统不可控; 空气过滤等级高空气品质好,但风机盘管过滤差; 部分负荷时风机可实现变频调速节能运行,定风量系统不可调速; 可变新风比利用低温新风节能,风机盘管系统不可行。 1.2 缺点 初...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:27 时间:2024-09-26
  • 本文简要介绍了VAV系统及其优势,并结合以往经验整理出VAV系统调试常见的问题及解决措施,供设计与工程同仁们参考。 转自机电杂谈 变风量空调系统即VAV 空调系统 ( Variable Air Volume System ),是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量来调节和控制某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。VAV系统的优势较多,也...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:104 时间:2024-09-05
  • 暖通资料库图片1

    流量环:多点式风速(压差)传感器 流量环是压力无关型机组中核心部件; 2组8个小孔(面对和逆向气流)分别测量全压和静压,得到的压力差为动压; 动压Pd=全压-静压=?ρv2=0.5*1.2*v2 三种系统级控制模式: 白天一般采用该模式,在建筑物有人使用的区域必须保持通风和适当的制冷/制热温度设定点,为此必须保证: 主送...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:65 时间:2024-08-22
  • 暖通资料库图片1

    变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统,是全空气系统的一种类别,主要用于办公和其他商用建筑。最大的优点在于节能和提供良好的舒适性。 变风量空调系统基本构成变风量空调系统有各种类型,他们均有四个基本部分构成:变风量末端装置、空气处理及输送设备、风管系统及自动控制系统。 变风量空调系统基本构成图 定风量、变风量的主要区别: 定...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:134 时间:2024-08-22
  • 制冷技术图片1

    本文在分析写字楼用冷需求特点的基础上 , 重点介绍了变风量空调 (VAV) 、变制冷剂流量空调 (VRV) 、风机盘管空调 (FCU) 三类典型系统的结构组成、工作原理、技术特点 , 并比较了它们的优缺点和适用场合 , 为写字楼空调系统的设计和选型提供参考。 一、背景信息 ...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:301 时间:2024-07-05
  • 通风排烟图片1

    全空气定风量空调系统设计应符合下列规定: 1、允许采用较大送风温差时,应采用一次回风式系统; 2、送风温差要求较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风式系统; 3、除温湿度波动范围要求严格的空调区和热湿比特别小的空调区之外,同一个空气 处理系统中,不应有同时加热和冷却过程。 湿度控制要求不严格的房间,当送风量大于用负荷和允许送风温差计算出的风量以及采用下送风方式的空调风系统时,可采用避免再...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:20 时间:2024-06-06
  • 暖通资料库图片1

    来源:郭鹏学暖通 如有侵权,请联系删除 一、 中央空调机组分类 中央空调机组是中央空调系统的核心部分。合理选择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要。就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型: 二、水系统 VS 风系统 VS冷媒系统 ...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:26 时间:2024-05-21
  • 洁净室的新风量如何确定?和舒适性空调的相比,有何不同呢? 首先满足卫生标准的新风量 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况。 满足卫生标准的新风量分两种情况: 1) 对于车间内没有明显有害气体发生的情况,根据《洁净厂房设计规范》规定,保证净化车间供给洁净室内的新鲜空气量不小于40m3/...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:112 时间:2024-02-29
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。 2、节...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:19 时间:2024-02-21
  • 通风排烟图片1

    采用多区全空气变风量系统时,应合理划分空调区域,并按以下原则选择空调方案: 1、负荷特性显著不同的空调区,宜纳入不同的变风量空调系统中; 2、当房间进深较大,需要划分空调内、外区时,内、外区宜分别设置独立的变风量系统; 3、内、外区合用同一个风系统时,外区可采用带热水盘管的再热型变风量末端装置;也可在内、外区均采用节流型末端装置,并在外区另设置供暖系统; 4、内、外区分别设置系统时,内区全年...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:76 时间:2024-02-19
  • 风量调节阀为了保证运行的安全以及考虑到人的安全,施行全封闭式的设计方式。 风量调节阀在空调系统中的运用如下: 1 、在新鲜的空气系统 目前,空调风机盘管加新风系统,在国内较为常见,尤其是在一些酒店客房大部分写字楼,办公楼在这样。新的空气处理机组,走道的一个新风干管几十根支管铺设从接入资源管理器上的每个房间,每个楼层上的普遍做法。 例如,酒店房间,每个房间的...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:7 时间:2024-02-04
  • 中央空调图片1

    本文我们一起来探讨下空调风系统。 一、 中央空调机组分类 中央空调机组是中央空调系统的核心部分。合理选择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要。就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型: 二、水系统 VS 风系统 VS冷媒系统 ...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:41 时间:2024-01-12
  • 中央空调图片1

    为维持某一环境,单位时间内,从某一空间除去(或加进)的热量(显热和潜热),称为空调负荷。空调房间的负荷来源于房间外部和内部:如:温差传热、太阳辐射热、设备散热散湿、人体散热散湿等。 空调负荷是空调工程设计中最基本的、也是最重要的数据之一,它的数值直接影响到空调方案的选择,空调和冷热源等设备容量的大小,进而影响到工程投资费用、设备能耗、系统运行费用以及空调的使用效果。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:71 时间:2023-11-06
  • 中央空调图片1

    变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点。...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:18 时间:2023-10-07
  • 暖通资料库图片1

    作者 叶大法...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:22 时间:2023-09-22
  • 中央空调图片1

    1、确定外区进深,进行内、外区划分;再将内、外区再细分成若千个温度控制区域,每个温控区域的控制面积:内区50~ 80㎡、外区25~50㎡。 2、在每个温控区对应设置空调末端,每个区域需有相同的温度控制要求,同一温控区中的各种空调负荷应尽可能按同一规律变化; 3、根据规范或设计要求,确定室内设计温、湿度。在冬季外区供暖、内区供冷的情况下,大空间室内设定温度内区应高于外区1~2°C。使内区上部较热空气...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:18 时间:2023-08-15
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统是全空气空调系统的一种形式,与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有区域温度可控制、部分负荷时风机可实现变频节能运行等优点;与风机盘管加新风系统相比,具有空气过滤等级高,空气品质好、可变新风比,利用低温新风冷却节能等优点。适用于在同一个空气调节风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间长,且需要分别控制各空调区温度和建筑内区全年需要送冷风的场合,如区域控制要求高、空气...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:19 时间:2023-07-27
  • 中央空调图片1
  • 中央空调图片1

    #1 VAV变风量空调系统概念 VAV空调系统全称是 可变送风量空调系统 Variable Air Volume system. 是一种全空气空调系统,它通过 改变送风量 而 不是送风温度 来调节和控制某一区域温度。 它根据室内负荷的变化或室内要求参数的改变, 自动调节 空调系统的 送风量 ,从而保证室内温度的要求 几种常见空调形式: 风机盘管加新风系统: 酒...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:101 时间:2023-07-24
  • 中央空调图片1

    变风量空调系统运行成功与否,取决于空调系统设计是否合理、变风量末端装置的性能优劣以及控制系统的整定和调试。要想变风量系统设计合理,首先应根据建筑平面布局及使用特点,正确选用末端装置。变风量末端分压力无关型与压力相关型两种。目前国内最常用的是单风管节流型和串联与并联式风机动力型末端装置是压力无关型末端。 ①单风道型 单风道型变风量末端装置通过改变空气流通截面积达到调节送风量的目的,是一种截...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:36 时间:2023-07-14