空调风量更新时间:2025-01-04 11:03:58

本专题为土木在线空调风量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调风量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 小弟刚参加工作想请教一下各位大神,定风量空调系统的风管的布置原则是什么,比如说是不是不能跨越放火分区啊之类的要求,等等之类的,求教。:)...查看详情

    用户:es宇宙 浏览量:3932 时间:2013-11-23
  • 变风量系统由于有着改变风量的特性,较传统定风量系统维持风量一定的情形,可以节省相当的空调系统风机耗电。本文即针对办公大楼、旅馆建筑及百货公司采用变风量系统的节能效果作一分析。 绪论 变风量系统的设计,在国内外已是相当成熟的技术,运用的相当普遍。在内政部建筑研究所研拟的空调系统耗能指针(Performance of Air-Conditioning System, PACS)中,特别将VAV系统列为...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:4235 时间:2013-09-13
  • RT,我现在有一个工程,差不多860平方米,吊顶高度5.5米,采用全新风空调系统,温度控制在25℃以下(要求室外环境温度在35度也要达到标准)。 我是这样算的,一般来说全新风的风量根据换气次数来选空调就行了,不用加上室内负荷级其它发热物体。因为毕竟是全新风,全送全排室内负荷没有参与其中。一般来说,我选了8次换气次数,风量为37840,然后在焓湿图上查出35度与25度焓差为35,所以总冷量为1.2*...查看详情

    用户:youyashengyuan 浏览量:16710 时间:2013-08-31
  • 图纸简介: 星级酒店、智能建筑BA系统控制原理图:定风量空调系统的监控原理图 投稿网友: topsaf 上传时间: 2013-07-31 图纸省份: 广东...查看详情

    用户:topsaf 浏览量:538 时间:2013-07-31
  • 本人现在知道空调平面图 画水系统图 ,计算了接风机盘管的水管管径,现在要计算接新风机组的水管,知道新风量怎么样计算新风冷负荷...查看详情

    用户:andian900930 浏览量:1234 时间:2013-07-29
  • 图纸简介: 本图纸为一层超市设屋顶空调机定风量全空气系统设计图纸,图纸内容包括:图纸设计说明、风管布置平面图、风系统图等等。 投稿网友: shangyuguang 上传时间: 2013-07-22...查看详情

    用户:shangyuguang 浏览量:802 时间:2013-07-22
  • 请教空调的制冷量怎样计算可不可以估算; 通风的风量怎样计算可不可以估算;...查看详情

    用户:hary97 浏览量:1347 时间:2013-07-18
  • 关于空调风量小的原因大多是空调室内机太脏引起的,还有就是空调室内机主板上的启动电容变小也会降低风机转速的,至于空调制冷效果差原因那就更多了,下面就帮您分析有以下几种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤...查看详情

    用户:wangluozx 浏览量:1296 时间:2013-07-15
  • 请问每个空调机的技术参数里的风量是什么意思啊?比如说我在做风管的水力计算时就可以用这个风量吗?...查看详情

    用户:xhl2005108 浏览量:854 时间:2013-05-23
  • 设计带二次回风的组合式空调机组时,新、回风量应该怎么确定?我机组风量设计为10000,我看到有的资料上说新风量只要大于10%总风量就可以,那么新风量到底有什么标准没?跪求好心人~~~...查看详情

    用户:sdkvseafc 浏览量:3651 时间:2013-05-20
  • 现有一个设计项目,是一饲料生产车间的发酵车间,要求对其进行洁净空调的设计。 在送风量的确定中,需要知道排风量,而这个排风量如何确定呢? 注:车间内为小麦麸发酵。 请指教,谢谢!...查看详情

    用户:快乐的疯子 浏览量:1471 时间:2013-05-02
  • 空调新风系统中,定风量阀在每个新风口、散流器位置都设置一个合不合理,还是只需分别在新风支管上装一个就可以。现场吊顶已封闭,完全看不到,根据图纸示意,是一个风口对应一个定风量阀,我有所怀疑,请帮忙分析一下。...查看详情

    用户:kuangli2008 浏览量:1335 时间:2013-03-22
  • 一植物种植室,每间240平米,室内温度要求16~18度,湿度75%~85%,新风量7500CMH,排风为新风的80%~90%。 项目在严寒地区。制冷用一般的冷水机组或风冷热泵,加热用锅炉热水,加湿用蒸气。 空气换热器,加湿器等均需非标选型?? 这种项目该如何做?????????? 高手快进来,越详细越好,最好详细到空气换热器选型计算,焓湿图等!!!...查看详情

    用户:xxexr 浏览量:1321 时间:2012-12-27
  • 如何计算净化空调的系统送风量和漏风量...查看详情

    用户:zhang727032807 浏览量:1101 时间:2012-11-28
  • 地下商场做通风空调,空调形式为全空气,各个风量怎么定? 排风满足6次/h换气,那空调箱的新风和回风要怎么算?求高手...查看详情

    用户:chinanbqky 浏览量:4384 时间:2012-10-26
  • 新手发帖,我们这里做实验,风量达到了个比较大的值,据说是好消息,风量大是更利于节能吗?干风量和湿风量的区别???...查看详情

    用户:yangzhilong1920 浏览量:754 时间:2012-10-25
  • 主管接出支管,什么时候要用风量调节阀,什么时候不用 有静压箱了就不用了吗?还是一般风口都得带阀,只是每个院画图的标准不一样?...查看详情

    用户:beyond1359 浏览量:3239 时间:2012-07-20
  • 哪位大侠知道 空调机组选型按风量选还是按冷量选...查看详情

    用户:chailongshuo1227 浏览量:16104 时间:2012-04-07
  • 各位暖通高手,求助一下。。。我是刚刚开始做暖通设计的,请问大的百货商场每一个送风区域的空调送风量怎么确定的啊?我看书上写的是要根据I-D图来算。。课那样很麻烦,我问我同学,一个同学告诉我可以根据换气次数来估算,就是体积乘以换气次数;另一个告诉我根据冷量确定风量就行。。我试了下,发现两种办法选出的风机风量差距很大~~纠结~~~到底按照哪个呢?纠结~~...查看详情

    用户:damonelena 浏览量:10635 时间:2012-03-13
  • 20万风量的空调机组怎么设计湿度啊? 他们是 汽车喷漆流水线车间,要求50%-70%的湿度,采用水雾喷淋加湿,地点:保定 ,冬季进风温度-15度,全新风的,风量是20万立方/每小时 请高手们指教: 应该选用什么样式的加湿装置?加湿量应该是多少? 选用多大的水泵?选用多少个喷嘴?...查看详情

    用户:hxs_1982 浏览量:1666 时间:2012-01-04