本专题为土木在线空调方法设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调方法设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
空调送风口结露的原因 一、结露的理论分析: 首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露。 在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。 露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是...查看详情
小妹是四川成都一名学习暖通专业的大四学生,现刚进入一家空调公司实习.昨天经理交给我一项任务,让我设计一套两层楼共约1300个平米办公区的空调系统,说有什么不懂可以问设计部的几位同事.可是两位师兄出差了,还有一位师姐根本不愿意和我讲,借口忙不搭理我.可我发现书本里的那些根本不适和实际的工程设计,好象很多东西都是估算的查表的.想请教各位哥哥姐姐,我可以从什么书本可以查阅这些数据,进行估算呢? 比如,冷...查看详情
大家能告诉我如何选择空调箱没?就是带初效,加热等等功能段的那种。有时主机选好了,接下来是应该按冷量选还是风量选啊?顺便也介绍一下带热回收的,谢谢大家了!!!!...查看详情
1 引言VRV空调系统是家用中央空调的主要机型之一,具有系统简单、结构紧凑、节能、舒适等优点,各房间独立调节、运行,能满足不同房间不同空调负荷的要求。自20世纪80年代诞生以来,在日本和国内市场上获得了广泛的重视和应用,众多公司都开发了类似的空调系统。VRV空调系统也由单室外机、单室内机的结构逐步向多室内机甚至多室外机系统发展。室外机压缩机容量可变,有单台变容量 (如双速、变转速及其他变容技术)压...查看详情
我是个新手,真的不知道该怎么计算,看了设计手册也不知道如何下手!请各位前辈给给点经验之谈! 对于系统比较小的工程我一般是用估计的,可是如果遇见大的工程就不知道怎么办了~ 十分感谢~~...查看详情
1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法 ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法 ① 系统的实际阻力小于设计阻力...查看详情