  • 在冷水机组的运行过程中,冷凝器换热管结垢确实是一个普遍存在的问题。这些结垢物的形成原因复杂多样,主要与冷却水的质量、温度条件以及系统的运行状态有关。下面我们将详细探讨结垢物形成的机理及其对热传导的影响。 结垢物的形成原因 1. 硬垢的形成 硬垢主要是由冷却水中溶解的钙盐和镁盐,在经过加热后析出并沉积于换热表面所造成的。当含有较高浓度钙镁离子的硬水作为冷...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:3 时间:2024-12-20
  • 在炎热的夏季,没有什么比一台正常运行的水冷空调机组更能带给人们清凉。然而,就像所有的机械设备一样,水冷空调机组也需要定期的维护和检查以确保其持续高效地工作。 一、预防性维护空调机组 在日常使用过程中,我们需要进行一系列的预防性维护工作,以延长空调机组的寿命并保持其最佳性能。 定期更换滤网:过滤网是防止灰尘和杂物进入机器的重要部件。请根据制造商的建议,定期清洗或更换滤网。 清洁内...查看详情

    用户:weibo_1733450346802 浏览量:9 时间:2024-12-18
  • 暖通水系统水处理的基础知识涉及多个方面,包括水系统的组成、循环方式、水质处理、设备选型与维护等。以下是对这些方面的详细阐述: Part 1 水系统组成 暖通水系统主要包括冷冻水循环系统、热水循环系统、冷却水循环系统和冷凝水排放系统。 冷冻水循环系统: 冷冻水从空调设备的表冷器或冷却盘管“吸收热量后,通过循环水泵送回冷水机组进行再冷...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:19 时间:2024-07-19
  • 中央空调图片1

    风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大,风口表面温度较低,加之室内空气湿度较大,导致室内机风口结露,空调出风口凝水是一种正常的现象。 尽管凝露滴水是正常现象,这可能会导致墙面受潮发霉,甚至墙面涂料脱落,既影响家装美观,也影响空调的使用效果。那么该如何处理? 1、木质风口最不容易结露,其次是ABS材料风口,尽量不要用铝合金风口。 ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:121 时间:2024-07-16
  • 暖通资料库图片1

    空调室内外机接线端子排正确规范接线方法 一、电源线及连接线的安装规范要求 1、电源线及连接线的压线圆环或U形接线端不允许剪断 2、连接线连接完毕,要进行通检,线色线号必须对应连接,确保压线一定要牢固紧密,U形端子务必接插到位,不允许有松动现象,压线夹应当固定在连接线的外护套上。 二、电源线及连接线的不规范安装 1、电源线及连接线的压线圆环或U形接线端被剪断,很...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:101 时间:2024-07-09
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统换热器是一种热交换设备,主要用于在水系统中传递热量,实现两种不同温度水之间的能量转移。 中央空调 水系统换热器的主要类型包括: 管壳式换热器: 这种类型的换热器包含一系列管子,热流体在管内流动,而冷流体在管外的壳体内流动,或者反之。管壳式换热器结构坚固,适用于高压或大容量的换热需求。 板式换热器: 由一系列薄金属板堆叠而成...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:22 时间:2024-06-27
  • 暖通资料库图片1

    当氟系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,因此在竖直管路上必须设置存油弯。 如果不设施存油弯,压缩机容易会缺油而烧毁。 存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3~5倍。 气管的 立管从下往上每隔6m处安装一个回油弯, 同 时 在立管的最低处和最高处加设存油弯和止回弯。具体作法参考下图: ...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:23 时间:2024-06-21
  • 暖通资料库图片1

    01空调水系统平衡 1.1冷冻水系统的调试 运行前要确认系统管路上的水阀均已打开,系统已注满水,管路中的空气已排空,水泵试运转正常。逐台启动,系统的冷冻水泵全部投入运行。注意检测水泵电机电流,运行电流应不大于水泵设计工况点 电流。 检测蒸发器进出口的水压差,测定蒸发器水流量,调节蒸发器进出口水阀开度,控制蒸发器水流量符合系统设计要求。 检测表冷器进出口的水...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:102 时间:2024-06-11
  • 暖通资料库图片1

    1 导言 对于制药工厂而言,HVAC 系统是一个关键系统,也是能源消耗的一个重要部分。药品生产过程中,存在各种影响药品质量的因素,包括环境空气带来的污染,药品间的交叉污染和混淆,操作人员的人为差错等。作为药品生产质量控制系统的重要组成,药品生产企业HVAC 系统主要通过对药品生产环境的空气温度、湿度、悬浮粒子、微生物等的控制和监测,确保环境参数符合药品质量的要求,避免空气污染和交叉污染的...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:46 时间:2024-06-06
  • 暖通资料库图片1

    第一步:切断电源 确认压缩机损坏需要更换后,先断开室外机供电电源开关,断开供电电源处的接线,断开室外机电源接线并且用绝缘胶布封好。 第二步:清理电器盒元件 在拆卸压缩机接线、感温包和电加热时,应该作好相应的标示,方便更换后重新接线。 第三步:释放制冷剂 释放系统的制冷剂,应该同时从系统高压侧和低压侧释放制冷...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:10 时间:2024-05-30
  • 中央空调图片1

    有朋友问,向空调管路中填充制冷剂的操作步骤是怎样的?这要看在什么情况下向管路里面填充制冷剂。 如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。 之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。 如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:30 时间:2024-05-21
  • 暖通资料库图片1

    依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程(机电工程))》; 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6) 01 ...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:229 时间:2024-05-21
  • 暖通资料库图片1

    一、故障代码包含的故障内容 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 传感器开短路:传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 运行检测参数: 1、制冷室内热交盘管...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:21 时间:2024-04-26
  • 制冷技术图片1

    一、触摸法: 本次课程内容大纲: 1)、触摸压缩机温度判断故障; 2)、 触摸干燥过滤器温度判断故障 ; 3)、 触摸冷凝器温度判断故障 ; 4)、触摸蒸发器温度判断故障; 5)、触摸室内机温度判断故障 学习时间:15分钟; 触摸法是指通过接触空调器某部位感受其温度的方法来判断故障。一般通过触摸法查找 故障时,可在空调器在通电20?30mi...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:10 时间:2024-04-22
  • 制冷技术图片1

    空调天花机组的微电脑控制主板是整个空调系统的核心部分,它负责控制和调节空调的运行。然而,由于各种原因,控制主板可能会出现一些故障。煜信空调将介绍一些常见的空调天花机组微电脑控制主板故障及其解决方法。 1、 电源故障 电源故障是微电脑控制主板最常见的故障之一。当电源出现故障时,控制主板无法正常工作,导致空调无法运行。这种故障通常是由于电源线接触不良或电源适配器损坏造成的。解决方法...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:10 时间:2024-03-13
  • 中央空调图片1

    风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。 中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。 风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:61 时间:2024-03-07
  • 中央空调图片1

    中央空调油箱加热器是保证中央空调正常运行的重要组成部分。在冬季或初春季节,当环境温度较低时,中央空调的润滑油可能变得黏稠,导致压缩机或其他机械部件运转困难。此时,油箱加热器就变得尤为重要。然而,油箱加热器也可能会出现故障,煜信空调将详细介绍中央空调油箱加热器常见故障及更换方法。 一、中央空调油箱加热器概述 中央空调油箱加热器是一种用于加热中央空调系统中的润滑油的设备。它通常由加热元件和...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:28 时间:2024-02-20
  • 中央空调图片1

    中央空调热水控制板是空调系统中的重要组成部分,负责控制热水的供应和温度。然而,当热水控制板出现故障时,可能会影响到中央空调的正常运行,甚至会影响到室内温度的调节。煜信空调将介绍中央空调热水控制板故障的现象以及相应的维修方法。 一、中央空调热水控制板故障现象 1、热水控制板不显示:当中央空调系统运行时,热水控制板不显示任何信息,无法进行温度设定和调节。这可能会导致室内温度无法控制或无法达...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:16 时间:2024-01-30
  • 中央空调图片1

    空调机组外机存储器是空调系统的重要组成部分,它主要负责存储和读取系统的运行数据和参数。如果外机存储器出现故障,可能会导致空调系统无法正常运行,甚至出现安全事故。因此,及时维修外机存储器故障是非常必要的。煜信空调将探讨空调机组外机存储器故障的维修方法。 一 、空调机组外机存储器故 障分析 1、 硬件故障: 外机存储器硬件故障通常包括电路板损坏、连接线接触不良或存储芯片...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:20 时间:2024-01-23
  • 中央空调图片1

    中央空调机组是现代建筑中重要的制冷设备,而热力膨胀阀则是中央空调机组中的关键部件之一。热力膨胀阀能够根据系统的需要自动调节制冷剂的流量,确保系统的正常运行。然而,当热力膨胀阀出现故障时,不仅会影响中央空调机组的制冷效果,还会增加设备的能耗。煜信空调将探讨中央空调机组热力膨胀阀的故障更换及维保方法。 一 、热力膨胀阀的作用 热力膨胀阀是中央空调机组中的重要组成部分,它主要作用是控...查看详情