空调电流更新时间:2024-11-27 00:25:44

本专题为土木在线空调电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    1.5匹的空调要用多大的空气开关?如何选定电线? 首先我们要知道,如果想给1.5匹的空调选用空气开关,那么我们需要知道空调运行时的最大电流,然后根据空调运行的最大电流来选择开关和配置空调的电源线即可,下面我们用两种方法来算出空调运行时的最大电流。 第一种、我们要根据已经知道的条件来求出空调运行时的最大电流: 我们可以直接看1.5匹的空调的铭牌,空调铭牌上面都有空调运行...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:14 时间:2023-07-26
  • 中央空调图片1

    中央空调的电压是指其运行所需的电压值,其稳定性和合理性直接影响到中央空调的运行效果和寿命。对于中央空调来说,电压偏高或偏低都会对其造成不同程度的损伤,从而影响到其正常运行。 空调主机电流电压检测的步骤: 首先,在进行空调电压检测之前,应该先检查电源线接头的接触情况,确保接触良好。如果接触不良,将会导致电流不稳定和电压异常,影响空调正常运行。因此,检查电源线接头应该是第一步。 ...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:18 时间:2023-06-12
  • 供配电技术图片1

    首先要说明一点,如果电表标定电流太下,而实际用电量超出电表标定最大允许值,会造成计量不准确,误差变大。 我们常见的单相电度表规格主要有5(20)A,10(40)A,20(80)A等,其中括号外是额定标定电流,括号内是误差允许范围内最大允许计量电流,如果超出括号内的数值,那么这个电表计量将会不准确,甚至计量值与实际值存在较大的出入。 例如,5(20)A,10(40)A的电表,他们最大允许负...查看详情

    用户:wx_02463058 浏览量:60 时间:2023-04-24
  • 中央空调图片1

    空调机运行状态和压力电流之间的关系: 空调机状态 低压压力 高压压力 工作电流 空气滤网结垢 较低 较低 较低 室内机进出风短路 较低 较低 较低 室外机散热器结垢 较高 较高 较高 室外机进出风短路 较高 较高 较高 制冷剂混入空气 较高 较高 较高 制冷剂混入水 较低(1) 较低 较低 制冷剂混入杂物 较低(2) 较低 较低 制冷剂泄漏 较低 较低 较低 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:116 时间:2023-02-23
  • 空调室外机最大输入功率、最大电流是什么意思? 14年做的1个工程 空调室外机,当时按暖通专业提供的制热功率配电,并留有10%~25%的余量 现在施工现场返馈意见 1个空调室外机组由3台空调室外机拼成 3台空调室外机最大电流相加大于我配电箱总断路器的整定电流值 不知我以前设计的有误...查看详情

    用户:tiger2006 浏览量:19890 时间:2016-07-16
  • 特灵中央空调CXAH/CGAH水冷风冷水机机组控制系统采用的是smm主板和smm副板。这种控制系统最常见的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2压缩机高压跳脱保护故障报警,M comp.A1 fault:A1压缩机电流过载保护报警,M comp.A2 fault:A2压缩机电流过载保护报警,M comp.B1 fault:B1压缩机电流过载保护报警,M ...查看详情

    用户:jxiangdz 浏览量:2449 时间:2014-03-18
  • 变频多联机中央空调,想核算一下中性线电流,规避火灾风险!变频多联机中央空调的 谐波电流一般是 百分之几?一般空调配电好像都是N线取L线的一半,都不考虑谐波影响的吗?...查看详情

    用户:yrr_200 浏览量:946 时间:2013-12-05
  • 关于中央空调泄漏电流怎么测试,一般多少mA泄漏电流不合格, 具体用什么设备,测普通家用电器的设备能不能用,那位兄弟知道的可不可以说一下!!...查看详情

    用户:o05110202 浏览量:2515 时间:2013-09-05
  • 手头上的案子:1、十万级无尘室,1000平方,高度3米,60个人,没什么发热设备;要求温度22度,适度60% 2、利用原有两台MAU空调箱改成AHU,单台风量28000CMH,冷量236KW,风机15KW,两台一样 3、两台送回风都是接共管再接出去的 4、空调箱水阀全开 问题:车间温度只能降到25度 冰水管过滤器和冷盘管都清洗了,滤网都是新的,水管空气已排掉。 出风口风速底,风机电流只有20A。风...查看详情

    用户:xiaxiuhu001 浏览量:2502 时间:2013-08-22
  • 大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就15...查看详情

    用户:xiaolizi2014 浏览量:7702 时间:2013-06-10
  • :( 大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也...查看详情

    用户:xiaolizi2014 浏览量:2230 时间:2013-06-10
  • 现做一办公楼的配电,8个3匹单相空调插座走一组线。空调启动有瞬时电流,那3匹的空调按多大的功率计算?导线截面积改如何确定?...查看详情

    用户:leao1225 浏览量:21072 时间:2012-08-18
  • 查了有的说是1KW8A,也有的说1KW4.5A,那个对呀。...查看详情

    用户:huang197283 浏览量:3898 时间:2011-11-24
  • 请问各位大侠,今天和同事讨论空调的断路器的选择问题,意见各有不同,请教空调的电流是怎么计算的,比如说是5P的空调其电流应该是多少,需要分制冷和制热两种情况吗?有没有好的经验算法?...查看详情

    用户:启明双子 浏览量:4711 时间:2011-11-05
  • 有三台三匹的空调,电压380V,总断路器为32A,当同时启动时,能否掉闸。会不会有不启动的情况。一台三匹空调制热,制冷时的电流是多少?所说的一匹是多少千瓦。请同行们多多指点。 本帖最后由 zyz8438 于 2011-9-10 22:11 编辑 ]...查看详情

    用户:xingyun10 浏览量:10989 时间:2011-09-10
  • 中央空调额定运行电流194A,启动电流453A,请问空气开关选多大的? 按照哪个电流选 ?哪里的标准...查看详情

    用户:lphangzhou 浏览量:2142 时间:2011-06-28
  • 如题,上句话怎么理解呢?...查看详情

    用户:langzixia 浏览量:1934 时间:2011-04-29
  • 特灵CVHG1067运行时所有参数正常声音正常、就是运行导叶100%电流80%.为什么运行电流上不去呢?...查看详情

    用户:lichuanbing 浏览量:1663 时间:2011-03-15
  • 大型中央空调器风机检修后电机电流大故障的研究.rar4128443...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:1001 时间:2010-11-29
  • 这台机是在机开了一段时间,冷却水温度过高,去到了45度,就跳了过电流异常。是什么问题呢?在这请教下各位师傅?...查看详情

    用户:lupeihang520 浏览量:1812 时间:2010-05-20
推荐专题
标签达人