距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线埋地消防管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与埋地消防管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位大神请教一下,甲类液体埋地罐的消防如何考虑?消规GB50974只是提到了覆土油罐的消防设计。...查看详情
5656689 根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 5656690 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应...查看详情
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应...查看详情
在建项目,消防使用管径为160的镀锌管作为消防管道,图纸设计要求埋地,埋地深度为1米,此工程为工厂仓库,地面砼厚度为15cm等级为C25,下面是黄土经过20吨压路机压实过,等到使用后地面每平方米承受的重量为4吨,这消防管道使用法兰连接而不是直接焊接,但仓库内回填土深度为50公分,个人认为会发生不均匀沉降,造成法兰漏水,求助各位大神此管道要做什么防护或基础,最好是有cad施工图提供小弟参考,不尽感激...查看详情
室外埋地消防加压给水管,用热镀锌无缝钢管,连接方式采用什么?卡箍和法兰不能直接埋在土壤里,需设置检查井,那么只能焊接了,焊接好像又会破坏镀锌,是否只要外侧做好防腐就好了?哎,这施工上的依据真的不好找。...查看详情
我是施工方 之前再设计图上说室外消防管网是用法兰连接,但是我们施工方就用焊接来连接 现在到工程结束了 监理要求我们提供为什么不能用法兰连接埋地消防管网,那施工方应用什么理据来支撑焊接这种说法捏 大神们 球解答...查看详情
如题,大家在设计或施工中: 1.市政压力的室外给水、室外消防埋地管道采用什么管道材料,管道连接形式采用何种? 2.室外埋地的二次加压给水管小于100、大于100的管道,室外埋地的室内消防管道(加压)常采用什么管材,采用什么管道连接形式?...查看详情
在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的...查看详情
南方,室外单独埋地的消防水池泵房,要考虑通风吗?,就一个楼梯下到泵房。 如果要,是按哪条规范,谢谢了...查看详情
室外埋地的消防电缆需要低盐阻燃或者耐火吗? 我觉得采用 YJV 就可以了吧?有没有相关规范呢...查看详情
DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?@jiayou@...查看详情
小区内的消防室外埋地管道(球墨铸铁管),是否需要设置支墩,规范有要求吗?如果有规范条文要求,请指点一下出自哪个规范?哪一条? 谢谢。。。...查看详情
埋地消防焊接管管口需要做什么样的防腐处理?请各位同行帮忙告知。...查看详情
如果室外环管是两路市政供水,这不是问题,因为市政的水量足够大。 但此环管是靠本小区加压泵站供水的,因为市政水压低,所以市政水先引入泵站调节池,再加压进入埋地环管。埋地环管既向十几栋高层住宅楼的低区供水,也向生活水池补水(供高区),火灾时还要供室外消火栓。 问题来了:火灾时,消防、生活都要供水,采用什么可靠措施保证消防水量水压? 本帖最后由 fixer01 于 2011-11-21 21:57 编...查看详情
消防埋地镀锌管是否需要做防腐处理?...查看详情
在做一个工程,需要设置消防水池和消防泵房。 为了省事,就选用05S804图集,300m³埋地方形消防水池。就想问一下大家,水池进水管上的阀门应该怎么安装。图集上貌似都是水池为地面上构筑物。 本帖最后由 faddaf310 于 2011-5-11 16:40 编辑 ] 4312263...查看详情
山东的某个工厂,原来室外消防管采用的是PE管,业主说 “由于施工质量存在问题(消防泵一启动管线就漏水),老管线已无法使用,经公司会议决定,对全厂的消防给水管线重新设计(含老车间),,同时对厂区内所有的消防给水管线进行更换(含老车间)。 我方考虑管线材质选用螺旋焊管埋地外做防腐,盐碱地会有问题吗?” 我网上查了很多资料,很少有提到盐碱地埋地管材的问题,请问就该工程来说,消防埋地管应该选用什么管材。...查看详情
各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!...查看详情
一般是做混凝土支墩还是带型基础呢? 各自的具体做法是怎样? 现在业主怕沉降和漏水,请设计考虑基础的做法。 请各位老师指教!...查看详情
室外埋地消防管道能用热镀锌钢管吗?我这儿的一项目,设计院给了了这样的设计!不知是否允许!印象中,室外消防管道一般用的是给水球墨铸铁管。...查看详情