建筑给排水与节水通用规范GB55020-2021,3.3.5条33.5生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。这个在图纸中怎么表示呢?哪位大神给指点一下,谢谢...查看详情
厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,通常按民用建筑定性,锅炉房按丁类厂房定性,水泵房宜按公共建筑定性,如有需要,也可以按戊类厂房定性。 一 、设置在厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,按民用建筑(公共建筑)定性,与厂房、仓库等的防火间距等,按公共建筑与厂房、仓库的相关要求确定。 注:丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。辅...查看详情
关于生活水泵房与消防水泵房是否可以合用的问题,《消水规》与《建筑给水排水设计标准》有分歧,具体如何执行? 可供参考的地方标准 一、《湖南》问题27 《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,当生活泵房需要与消防泵房合建时,是否也需要按此要求设置防火隔墙? 处理意见: ...查看详情
哪位大神有没有计算书麻烦发一下谢谢...查看详情
最近关于生活泵房多参数水质在线监测仪采购量上涨问题,好多客户朋友也在问我要生活泵房多参数水质在线监测仪详细介绍,那今天优威环保就抽出时间来给各位客户朋友详细的介绍一下生活泵房多参数水质在线监测仪。 生活泵房多参数水质在线监测仪的作用: 饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。?多参数水质分析仪可以广...查看详情
来信 关于对《长沙市住宅供水技术导则》的意见: 17年施行的《长沙市住宅供水技术导则》DBCJ011-2017中的第6.1.8第三条规定泵房内应设置独立排水系统、集水井和污水泵,而最新的《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019中的第8.1.2第六条的条文说明中规定集水坑不应设在生活给水泵房内。应修改《长沙市住宅供水技术导则》使其符合国标的规定。 长沙市住建局 《关于对〈长...查看详情
生活水泵房内能否设置集水坑,这本来就是一个无需讨论 的问题,但《民用建筑设 计统一标准》GB50352-2019实施之后,却引起了一番争论。 先看下标准上的条文及解释: 集水坑不应设在生活泵房内 GB50352-2019 第8.1.2条 集水坑不应设在生活给水泵房内,且不应与生活污水、污水处理站等共用集水坑。 旧版的《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005中条文如...查看详情
刚刚才发现可以上传压缩文件,这是某住宅的生活水泵房,现已投入使用。当时用bim做的初衷就是"把它画出来,这样自己相当于做过一次",现在在做一个管综项目,后期也会接着更新。...查看详情
图纸设置水泵房2个生活水箱,我想问下能不能合并成一个然后内部分隔?能说下理由么...查看详情
消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?规范上只看到有共用消防水池和生活饮用水水池的情况,关于泵房好像没有说明,不知道可不可以这样做,如果可以需要注意些什么要点?...查看详情
生活水泵房和消防水泵房可以合用一个房间吗?谢谢。...查看详情
今天看到东南大学设计院图纸,地下生活水泵房做了事故通风,规范没说要做啊...查看详情
5045234 今天收到甲方的来函件,这个项目是2012年设计的,我现在做后期服务 1.无问题,原设计是0.25MPA 2.这一条,我有点不知所措了。不知道这一点的依据是什么,求指教。消防泵只有火灾时才启动吧,怎么会用来补水。实在费解 3 加设置 4.原设计满足要求 5.纠结要不要改图。毕竟2012年的图纸了 6.这条,我仔细看了下,所谓的污水管道是指泵房集水坑的排水,应该不算吧,顶多把这排水管从...查看详情
如图右上方400*250水泵房排风能否接到 800*500的卫生间排风上。求哥哥姐姐指点。5041287 5041287...查看详情
进水管DN100,市政供水压力0.4MPA,安装顺序为压力表,过滤器,电磁阀,液压阀,进入 水箱。现在情况是只要打开后,压力表一直在0.2-0.4MPA跳动,泵房外的上不管在来回的晃动,不知道什么原因。求助。 5024891 5024894 5024905 5024928...查看详情
生活水泵房要用气体灭火系统吗?...查看详情
请各位前辈帮忙分析以下,...查看详情
图纸简介: 本图是高层建筑设备配套消防、生活泵房大样图,图纸包括消防水池及生活泵房平面布置图、典型剖面图、基础布置图及设备材料表等。 投稿网友: xingfei_love 上传时间: 2014-07-23...查看详情
项目新建一个水泵房,建成后水泵经常出故障,维修发现是水泵机械密封损坏,多次维修后寻找原因,原因是水池比泵房标高低,当水池水位下降到泵水平面一下后,未运行的水泵内未充满水,变频自动切换后,水泵运转导致机械密封损坏后漏水。水泵设置的低水位报警未起作用。 现问题如下,若低水位报警按泵房内最高的生活泵水平面设置,本来800吨的水池就只有1/3的容量能使用。想请问各位前辈还有其他的方法解决么! 我有一个想法...查看详情