制冷系统机房更新时间:2024-12-01 08:06:23

本专题为土木在线制冷系统机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷系统机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 求一份别墅机房的制冷系统和设备图...查看详情

    用户:孟浩然6688 浏览量:152 时间:2018-01-15
  • 定期预防,性维护是关键如今,数据中心正在发生迅速的变化,因此确保支持架构的每个组建能以最高效率和最大稳定性运转,显得比以往任何时候更加重要。 数据中心制冷系统受到的重视程度常常远低于服务器、操作系统和网络配置。不过,这些IT系统的性能对制冷支持的依赖性并不亚于其对网络连接的依赖。当IT系统发生变化时,制冷系统必须随之改变。因此,需要找一家值得信赖且对所有关键基础架构全面了解的保养合作伙伴。 设计的...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:373 时间:2015-06-30
  • 制冷系统抽真空操作应在系统清洗、排污和试压检漏后进行。抽真空既可以进一步对系统进行气密性检查,又可以排除系统中的空气、水分和其他不凝性气体,为系统充注制冷剂做好准备。 抽真空应用真空泵进行。对于使用中、小型开启式、半封闭式压缩机的小型制冷系统在没有真空泵的情况下,也可利用系统本身的压缩机抽气,设备制造厂家提供的产品使用说明书中禁止使用本机抽气的除外。 (1)用真空泵抽真空的操作方法 1)关闭系统与...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:775 时间:2015-06-16
  • 掌握机房空调制冷系统排污、试压和抽真空的方法以及安全知识,能正确地进行排污、试压和抽真空。 (一)机房空调制冷系统抽真空 机房空调制冷系统经压力试验合格后,进行气密性试验的第二阶段,即进行真空试验。因为有些部件可能存在向内的单向泄漏,只有经过压力和真空试验均符合要求后,才能确保制冷系统的密封性,另外,系统抽真空还能去除水分,特别是氟利昂系统,利用抽空进行干燥是机组调试过程中的一项重要环节。 抽真空...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1121 时间:2015-06-14
  • 近年来随着社会的发展和人民生活水平的提高,金融、网络、通信、电力等各行各业都开始集中建设数据机房;由于数据容灾机房建设在国内属于新型项目,没有成熟的设计思路,且属于各行业高度机密部门,收资困难。投资大、安全可靠性要求高、能耗大是数据容灾机房的最大特点。在数据机房建设中如何节约投资,提高安全可靠性,减小能耗,降低PUE值至为重要。而在我国数据机房建设中,空调能耗约占总能耗的45%,国内有些机房空...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:2965 时间:2015-06-14
  • (一)制冷系统的排污 机房制冷系统进行排污的目的在于淸除制冷系统中的污物,以免系统中的污物进入压缩机和节流阀。如污物进入压缩机,会造成汽缸拉毛、阀片密封不严,影响压缩机的正常运转。如污物进入节流阀,会造成脏堵。尽管每个设备和管路在安装前都已进行过除锈吹污,但在整个系统安装过程中,很多管道在焊接时还会有些焊渣、铁屑和粉尘从焊口落到管内,通过全系统的排污,即可进一步清除污物。 排污时,将系统除进脚以外...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:533 时间:2015-06-09
  • 机房空调制冷机和它的其他设备安装就位后,以及系统管道连接完毕后,应按技术要求对系统进行淸污,做气密性、真空及充注制冷剂检漏试验。 一、机房空调清污 尽管机房空调制冷系统中各设备和管道在安装前进行了除锈及淸污工作,伹在安装管道焊接中,会产生焊渣、氧化皮及其他杂物,如不淸除,则装置在运行时,阀门阀芯会被损坏,膨胀阀、过滤器会被堵塞,汽缸会被拉毛等,使系统无法正常工作,为确保系统安全正常运行,因此,在试...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:874 时间:2015-06-09
  • (一)机房停电的处理 遇到机房停电,最主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。 (二)停水的原因及造成的危害 机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。 由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:647 时间:2015-06-09
  • 在机房空调氨制冷系统中,由于氨与润滑油不互溶,压缩机排气夹带出润滑油,虽然有油离器进行分离,还是会有油进入系统其他各设备中。如设备中的润滑油较多,则会形成油膜附着在换热表面。油膜既增大了热阻,降低了设备热交换能力,又增大了流动阻力,不利于制冷剂顺利通过,因此需要定时排放出来。 在氨制冷系统设计时,需要放油的设备,如油分离器、冷凝器、高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、蒸发器等均有放...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:648 时间:2015-06-09
  • 机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察压缩机吸气温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机; 3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。 机房空调双级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察低压级压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7~9℃,蒸发温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:717 时间:2015-06-09
  • 风循环系统的组成 对于下送风方式,其气流的循环可分为4段。 (1)机房空调出风口→机柜底部,地板下为静压箱,如果地板下无任何遮挡,其气流比较顺畅。但实际运行的机房,地板下往往有桥架和线缆,解决这个问题很关键。 (2)从机柜底部→机柜顶部,是真正需要环境保障的区域,是主要的热源区,也是最容易形成气流阻滞的一段。机柜内有服务器层层阻隔,仅靠空调自身的气流压力自下而上流动,如果机架面板不严密造成漏风(部...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:739 时间:2015-06-01
  • 图纸简介: 本图纸为某1200吨恒温库制冷系统机房毕业设计图,图纸包括制冷系统原理图、机房平面布置图、机房管道布置图、机房剖面图、主要设备和管道设计大样图等。 投稿网友: angelworld85 上传时间: 2014-06-23...查看详情

    用户:angelworld85 浏览量:579 时间:2014-06-23
  • 图纸简介: 某工厂氨制冷系统图,采用多台机组制冷,要用于冷藏鱼产品机房主要设备。 投稿网友: zsa20563 上传时间: 2014-01-14...查看详情

    用户:zsa20563 浏览量:771 时间:2014-01-14