本专题为土木在线高压电阻设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高压电阻设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:高压系数 几乎在所有的高压应用中,高压电阻是必不可少的元件。在这些应用中,高压电阻主要起到分压作用,电阻的精度和阻值稳定性直接影响电压输出的精度和稳定性。因此,在对高压电阻进行选型时,不仅要考虑阻值、阻值精度、功率、耐压值,还要考虑温度系数、电压系数和电阻的绝缘性能、安装环境(空气、油浸)等等。总之,电阻作为基础元件,在高压电路中不可小觑。在本篇文章中,我们将重点介绍电阻电压系数,并对PH...查看详情
今天下午为客户35KV61柜更换了触头盒,更换完毕送电,电压表显示8-9KV,查原因n项未果,当初查找手车熔断器是否熔断,均为熔断,A、C相熔断器通路,电阻值较大,B相熔断器通路,电阻较小。送电后带电显示器显示B相缺项,电压表显示AC相电压8KV,B相无电压,更换A、C相熔断器后,其3相阻值相近,电压表显示正常,求解?...查看详情
图纸简介: 本图为10kV高压笼型液态电阻起动装置PLC控制原理图,包含一次接线图、二次原理图及端子图。可供参考! 投稿网友: konghaiming621 上传时间: 2014-07-09...查看详情
高压电机绝缘电阻标准及计算公式 定子绕组R1(最低值,摄氏20度时)≥3(1+Un)兆欧 转子绕组R2(最低值,摄氏20度时)≥3Un兆欧(仅对绕线转子而言) Un=电机的额定电压,以千伏计(线对线) 此处的最低值适应于整个绕组测量时,而相测量时的最低值加倍,绝缘电阻很大程度上依赖于绕组的温度:所给出的最低值20摄氏度时有效,按照经验,温度每增加12摄氏度,绝缘电阻则降到一半。例如,一个绕组在44...查看详情
1、故障现象:工作电源指示灯不亮; 原因:仪表内电池组电压不足10V; 排除或修理方法:需要及时充电。 2、故障现象:机壳带电击人; 原因:仪表未接大地; 排除或修理方法:一定要安全接地。 3、故障现象:充电8小时以上,充电指示灯还不变成黄绿色; 原因:电池损坏; 排除或修理方法:取出电池,以新电池重新配组。 4、故障现象:无高压输出; 原因:多数属于被测击穿后不及时退出高压使...查看详情