本专题为土木在线低压电线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压电线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教下面图片中的题目,参考答案只是采用公式6.3.3-1计算则为200/0.8=250选C,但在下认为应在采用式6.3.3-1的同时采用式6.3.3-2进行计算,I2=1.6X200<1.45Iz,则得到Iz后除以0.8则选D。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。...查看详情
下面图片中标注为红色的部分,并没有乘以启动电流倍数。请教其如何躲过电动机的启动电流而不熔断呢?提前谢谢您的回复。...查看详情
下面图片中的参考答案依据的是式6.3.3-1,而在下在采用式6.3.3-2计算的为1.6X200<1.45I,计算出的I>275A,而非参考答案中的250A,请教在下哪里计算错了?提前谢谢您的回复。...查看详情
低压配电线路采用熔断器作为过负荷保护,那是否该熔断器还可同时做线路的短路保护?如不可以的话?那短路保护如采用断路器,那断路器和熔断器将如何配合?期待您的回复。...查看详情
本帖最后由 回头已茫然 于 2016-6-1 14:11 编辑 看了工业与民用建筑第三版和民规,可是还是感觉如何保护迷迷糊糊的,有没有高手指点迷津啊?说说我该怎么入手,尤其是接地故障的保护那块...查看详情
叙述利用线路的过电流保护兼作接地故障保护的条件;采用带有单相接地保护的断路器或设备零序电流保护的要求;采用漏电电流保护器 RCD 的具体做法及需要注意的问题。 低压配电线路中的单相短路,回路中相线、中性线连接不良,这种情况容易发现,例如灯会不亮或者熄灭。而占短路80%的接地故障,相线与PE线、电气设备的外露导电部分或大地间的短路却难于觉察。例如PE线PEN线连接松动灯照样亮,如PEN线迸发火花...查看详情