低压电线更新时间:2025-01-04 13:24:12

本专题为土木在线低压电线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压电线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 风力发电技术图片1

    1、低压杆安装 1.1 直线杆 (1). 水泥杆组立后正直,偏差符合规范要求;横担安装平整牢固,符合规范要求;导线固定绑扎方法正确符合规范要求;导线弧垂偏差符合规范要求。 (2). 当线路连续直线杆超过10基时,应设置耐张段,耐张杆引跳线连接符合规范要求。 (3). 单横担安装在直线杆受电侧。 (4). 配电线路的最小线间距离 (单位:米) ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:253 时间:2023-03-23
  • 检测内容:低压配电线路 (一)电线和电缆 检测项1电线相与相以及相对地之间的绝缘电阻值 技术要求:电阻值不应低于0.5MΩ,导体绝缘层不应有机械损伤痕迹、变色、脆裂、炭化现象。 检测项2电线电缆保护措施 技术要求:电线、电缆通过易受机械损伤、过热、腐蚀等危害的地段时,应采取相应的保护措施。 检测项3电线电缆安装质量 技术要求:终端和中间接头的接头连接应牢固可...查看详情

    用户:爱上水煮鱼 浏览量:25 时间:2022-05-05
  • 1、低压配电线路设计 1.1低压配电线路的选型规定 低压配电线路的选型应符合下列规定: (1)低压配电线路应根据负荷性质、容量、规模和路径环境条件选择电缆或架空形式,架空线路的导体根据路径环境条件可采用普通绞线或架空绝缘导线。 (2)低压配电导体系统宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。 1.2低压架空线路 低压架空线路应符合下列规定: (1)架空线路宜采用架空绝缘线,架设...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:201 时间:2021-11-23
  • 通信建设30米高单管塔,与高低压电线、燃气管道、加油站的安全距离是多少?这个距离有规范还是因地而异?谢谢!...查看详情

    用户:cc89 浏览量:207 时间:2020-11-12
  • 供配电技术图片1

    在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。但从节约能源的原则出发,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。 低压配电线路的导线选择,一般从以下四个方面考虑选择:...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:2665 时间:2019-10-14
  • 10KV中置柜所用变柜,变压器出来的低压电线是穿在二次线槽里到仪表室吗?...查看详情

    用户:tyshxk 浏览量:585 时间:2017-09-03
  • 请教下面图片中的题目,参考答案只是采用公式6.3.3-1计算则为200/0.8=250选C,但在下认为应在采用式6.3.3-1的同时采用式6.3.3-2进行计算,I2=1.6X200<1.45Iz,则得到Iz后除以0.8则选D。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1635 时间:2017-08-24
  • 下面图片中标注为红色的部分,并没有乘以启动电流倍数。请教其如何躲过电动机的启动电流而不熔断呢?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:506 时间:2017-08-16
  • 请教下面图片中标注为红色的部分是否应乘以启动电流倍数?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:698 时间:2017-07-14
  • 5821084...查看详情

    用户:林工1123 浏览量:513 时间:2017-06-30
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 kukuhh 于 2017-6-12 23:07 编辑 前几天去审图,专家提出来的意见,实在不知道怎么修改。希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。低压配电线路保护级数过多。 《民用建筑电气设计规范》7.1.4。但7.1.4里没有保护级数这一说法。 5802861 5802862 5802863 5802864 5802865 5802868 5802869 5802870...查看详情

    用户:kukuhh 浏览量:1143 时间:2017-06-12
  • 下面图片中的参考答案依据的是式6.3.3-1,而在下在采用式6.3.3-2计算的为1.6X200<1.45I,计算出的I>275A,而非参考答案中的250A,请教在下哪里计算错了?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:452 时间:2017-06-01
  • 低压配电线路采用熔断器作为过负荷保护,那是否该熔断器还可同时做线路的短路保护?如不可以的话?那短路保护如采用断路器,那断路器和熔断器将如何配合?期待您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:658 时间:2016-06-15
  • 本帖最后由 回头已茫然 于 2016-6-1 14:11 编辑 看了工业与民用建筑第三版和民规,可是还是感觉如何保护迷迷糊糊的,有没有高手指点迷津啊?说说我该怎么入手,尤其是接地故障的保护那块...查看详情

    用户:co1464572760456 浏览量:317 时间:2016-06-01
  • 1.概 述 在很广阔的地区范围内,建设了既复杂又庞大的很多电力设备构成的高低电压配电网络。配电网络中有配电设备,又有用电设备,它们是影响电力能量的质量和重要设备。 至今,对配电线路的防雷措施主要放在:(1)雷电过电压在某条高压配电线路上发生的雷击事故的影响范围有多广以及其可能性的概率;(2)确定其防雷保护的程度;(3)制定在实际的配电线路上能使用的各种防雷措施。例如:在单相100/200V...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1118 时间:2015-07-13
  • 在三相四线制低压配电线路的运行中要注意的事项: 1、三相负荷要尽量平衡,无论主干线或分支线,其负荷的不平衡度都不宜超过20%,否则,电压和功率的损失都会大大增加。 2、中性线要连接好,其上不能装设熔断器;应防止发生接触不良或断线事故,否则,接于电路上的单相用电设备可能因电压过高而烧坏或因电压过低而发挥不了作用。 3、相线和中性线要正确连接,不能接错。若相线与中性线颠倒了,其结果是:单相用电设备上会...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:994 时间:2015-07-10
  • 叙述利用线路的过电流保护兼作接地故障保护的条件;采用带有单相接地保护的断路器或设备零序电流保护的要求;采用漏电电流保护器 RCD 的具体做法及需要注意的问题。 低压配电线路中的单相短路,回路中相线、中性线连接不良,这种情况容易发现,例如灯会不亮或者熄灭。而占短路80%的接地故障,相线与PE线、电气设备的外露导电部分或大地间的短路却难于觉察。例如PE线PEN线连接松动灯照样亮,如PEN线迸发火花...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:556 时间:2015-06-21
  • TT系统中性点接地与PE线接地分开,中性线N与PE线无连接,供电线路一般较长,相-地回路阻抗较大。发生接地故障时,故障电路内包含外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻(R+RA),阻抗大,故障电流小,过流保护元件不易启动。在这种系统中装设RCD作单相接地保护是有效的措施之一。 对于TT系统,装有RCD的支路与不装RCD的支路不应使用公共接地极。必须有独立的接地板与PE线专供有RCD的分支回路用...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:825 时间:2015-06-21
  • 在以前,路灯低压配电线路的接地故障一般都是采用接地保护或接零保护,但其可靠性都比较差。近年来,随着新规范的被采用,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。 路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1013 时间:2015-06-17
  • 供配电技术图片1

    由于电线电缆过载或短路而引起的火灾是建筑物发生火灾的一个重要因素,所以在供配电设计中正确选择电线电缆型号和规格是十分重要的,因为它是满足供配电设计安全可靠的一个必要因素。 1 电线电缆类型的选择 (1)首先应根据场所和负荷性质选择铜芯或铝芯电线电缆。由于铜的导电率高,损耗较低,机械性能延展性好,便于加工和安装及抗疲劳强度高,所以规范要求易燃易爆场所、重要的公共建筑和居住建筑、特别潮...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:3399 时间:2015-06-13