本专题为土木在线主开关设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与主开关设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
90kw电动机为星三角切换启动,根据客户指出现场调查,在启动时主开关为400AF/350AT 30mA漏电开关跳闸,开关显示为漏电保护,其上级开关为250AF/250AT 开关跳闸,在星三角切换时设定切换时间为0.1s,会出现跳闸状况(Y运行时间设定在4~6s),当现场设定为0.05s时基本不会跳闸(Y运行时间设定在4~6s)。...查看详情
上一级箱子装有主开关(三级断路器),有上一级分支回路再接一个箱子,这和箱子里我不想用主开关,直接引两个回路出来,可以吗,不带主开关,可以引出两个三相回路的箱子有什么型号的。 4487962...查看详情
双电源4级 PC级的前面主开关能用断路器保护吗?负荷是消防电源,断路器用3级还是4级啊...查看详情
如题,插接箱出线到紧邻的楼层总配电箱,此总箱内主开关应如何设置: a 不设主开关; b 设隔离开关; c 设和插接箱内开关同规格的保护开关(塑壳) 哪个合适? 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2012-3-21 22:41 编辑 ]...查看详情