来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
收录于话题 本规程是针对:水冷螺杆冷水机组+城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷水共用三台循环水泵,热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、热水循环泵运行制热循环。 一 夏季制冷循环操作规程: 1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:...查看详情
6085372608537460853736085375608537660853776085378608537960853806085381608538260853836085384...查看详情
本规程是针对:水冷螺杆冷水机组+城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷水共用三台循环水泵,热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、热水循环泵运行制热循环。 一、夏季制冷循环操作规程: 1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷...查看详情
有哪位大神能给我一张全空气式空调的机房平面图啊?小弟我不胜感激...查看详情
邱老师您好!我想请教一下,在水源热泵中央空调机房的通风设计中,有平时通风,和事故通风,事故通风的计算方式是否为L=247.8*G*0.5(m...查看详情
中央空调机房施工注意事项大全(1)集水器上的冷冻水进水管需要设置平衡阀 (2)集水器上还需要有压差旁通 (3)压差旁通需要有电动阀,蝶阀,排气阀等 (4)冷冻水泵进口需设置蝶阀,Y型过滤器,防震软管,大小头,压力表,排污阀,出口有大小头,软接,止回阀,蝶阀,压力表 (5)乙二醇泵进水水管处需接入乙二醇补水箱 (6)制冰用双工况制冷机组乙二醇进水口需要设置,防震软管,温度计,压力表,蝶阀,排污阀,出...查看详情
建筑上设置了百叶窗还需设机械排风吗?...查看详情
随便给点资料用作参考,这是作业不需要多么的专业,但是也不能随便糊弄我!...查看详情
图纸简介: 这是某公司高层地源热泵中央空调机房设计图,图纸包括:空调设计说明,中央空调制冷流程示意图,中央空调废热制热流程示意图,中央空调锅炉制热流程示意图,中央空调设备布置图,中央空调机房排水沟布置平面图。 投稿网友: phnix0000 上传时间: 2014-08-04...查看详情
图纸简介: 多版水源热泵空调机房设计图纸。图纸内容均是只包含机房设计部分,意在展示机房设计理念及泵站内设备的布置。图纸共计6套机房设计图纸,均包含平面图、基础图、接管图、系统图。部分包含设计说明的相关参数。 投稿网友: lyan0609 上传时间: 2014-07-01...查看详情
图纸简介: 水冷螺杆机组中央空调机房系统设计图,图纸包括:中央空调系统图,空调制冷换热系统图 投稿网友: rock889457 上传时间: 2014-06-19...查看详情
图纸简介: 扬州某工业园地源热泵中央空调机房设计图纸,图纸包括平面布置、设备基础及管线设置图纸,仅包含机房图纸,仅供参考。 投稿网友: muyisunny 上传时间: 2014-06-11...查看详情
图纸简介: 本图为武汉某地源热泵加水冷冷水机组中央空调机房设计图,图纸内容包括制冷机房设备平面布置图、制冷机房管道平面布置图、空调水系统原理图、设备表和大样图。 投稿网友: ahfdwj 上传时间: 2014-05-27...查看详情
想请问各位大侠有没有关于中央空调机房设备、管道标识、箭头喷涂的标准?比如颜色要求等。...查看详情
8000平米左右的中央空调机房需要多少面积合适?...查看详情
图纸简介: 医院中央空调,机房布置图,地下一层,地上十七层,两千万项目。图纸包括地下一层空调机房通风平面图、地下一层空调机房平面布置图、地下一层空调机房接管平面图。 投稿网友: qq355799262 上传时间: 2013-08-23...查看详情
浙江丽水某水源热泵中央空调机房 4722944 4722945 4722946 4722947 4722948 4722949 4722951 4722952 4722953 4722954 4722955 4722956 4722957 4722958 4722959 4722960 4722961 4722962 4722963 4722964 4722965 4722966 4722968 ...查看详情
求中央空调机房交工资料!谁有帮帮我!谢谢了!...查看详情
本人制冷行业大学生一枚求高手们给个冷水机组的中央空调机房布置的工程图,不胜感激!...查看详情