在目前的热水供暖系统中常常采用的定压方式有补水泵定压、蒸汽定压、气体定压罐定压以及膨胀水箱定压等多种方式,其中定压补水泵是目前使用最为普遍、范围最广的定压方式,在各种规模、水温、地形的热网定压系统中得到了广泛的应用。而且补水泵的设备简单,便于操作,而且投资比较小。 1. 定压补水泵补水量及补水形式的确定 CJJ34-2010 《城市热力网设计规范》规定,闭式热网正常补水量不小于...查看详情
用常压热水锅炉直接带采暖系统末端,循环水泵扬程一般取值多少米?...查看详情
北京水碧天蓝新能源科技有限公司是一家从事新能源技术研发,环保节能设备销售,中央空气能热水、供暖系统中央空调系统设计施工为一体的专业公司。总公司为山西水碧天蓝节能环保工程有限公司成立于2006年,下设北京,西安分公司及十七家办事处。公司全面致力于节能环保新能源事业,以“节能环保、造福人类”为使命,不断地自我超越,精益求精。在原有地源热泵、水源热泵、空气源热泵、太阳能光热(光伏)等新能源及可再生能源技...查看详情
图纸简介: 本图纸为三台热水锅炉供采暖和洗浴用热水锅炉房设计施工图,图纸包括设计说明、 锅炉房设备平面图、设备布置剖面图等。 投稿网友: qhfeng06 上传时间: 2014-06-18...查看详情
图纸简介: 模块锅炉供应采暖和生活热水系统,现增容改造,锅炉房辅机设备及供热管线,此图为最终竣工图纸,包括热力管线原理图及锅炉房平面布置和控制等,图纸内容包括锅炉房平面图和改造的锅炉房竣工图等。 投稿网友: ma20020506 上传时间: 2014-06-10...查看详情
请教: 燃气真空热水锅炉与燃气承压热水锅炉的烟囱能不能合并? 采暖热水系统能否并联? 请路过的前辈指点一二,谢谢!...查看详情
锅炉改造工作一直是节能减排工作的重点,我国的热水锅炉能源浪费严重,锅炉的热效率普遍较低,具备很大的节能空间。因此,深圳卓益节能设备有限公司将热水锅炉进行革命性的升级,生产的卓益节能热水机节能率最高可达6成,在锅炉界引起不小的风暴。 我们根据西北严寒地区某小区的卓益节能热水实际使用情况做了统计:该小区总计供暖面积127000m2,以往供暖需要60万左右,在锅炉改造后用卓益节能设备有限公司提供的卓益节...查看详情
图纸简介: 本工程为两座办公楼冬季采暖供应以及洗浴用热水锅炉房安装图,图纸包括设计总说明、设备布置平面图、基础布置平面图、管路平面图、设备剖面图。 投稿网友: xiaofengqq2011 上传时间: 2013-08-23...查看详情
图纸简介: dedietrich模块燃油/燃气锅炉,带总线通信。供低温地板辐射采暖和生活热水 投稿网友: kaigezhang 上传时间: 2013-06-07 图纸省份: 新疆...查看详情
多年来人们总把热水锅炉和采暧系统的防腐与除氧直接联系起来。好像只要一提防腐,就必须除氧。而热水锅炉和采暖系统又没有好的除氧方法,因此,这个难题多年来一直围绕着人们。其实,这恰恰是热水锅炉和采暖系统防腐的一个误区,走出这个误区,将是一片新天地。 1热水锅炉和采暖系统防腐的误区 GB1576中规定:采用锅外化学处理的补给水应该控制溶解氧小于或等于0.1mg/L。由于我国绝大部分热水锅炉和采暖系统的补给...查看详情
美国帕雷士锅炉公司是优质高效的商用、家用锅炉的专业生产商。 公司成立于1908年,主要产品有燃油、燃气模块铸铁热水锅炉、蒸汽锅炉及钢质锅炉。其中大气式燃气铸铁模块热水锅炉以其优异的产品质量、完善的售后服务销往全世界30多个国家和地区,受到各地用户的喜爱。帕雷士模块铸铁式燃气锅炉具备高效、耐用、可靠,安装简便、灵活、运行费用低,维护和操作方便,环保节能、噪音低等优点。广泛适用于家庭采暖和生活热水,住...查看详情
现在我们准备把燃烧煤的热水炉改成燃烧桔梗、木片、稻壳等生物质燃料。在用链条热水炉(横梁式炉排80T)燃烧生物质燃料会出现什么样的问题?还有料仓在上木片的燃料时候要注意什么问题?生物质燃料在料仓中有搭桥现象怎样去处理?备注;我们在改造时候上了绞龙给料机,不过燃料有搭桥的现象绞龙够不到不下料,有没有哪位老师指点一下。...查看详情
如题,采暖热负荷是1.5MW,生活热水热负荷是0.5MW(均为峰值),地点在西安,属于一般宾馆,请问可以共用同一台锅炉吗>? 谢谢大家!...查看详情
恳请大师们指教!...查看详情
手上有一个中央空调改造项目,业主要把冬季用电空调采暖(风冷模块主机)和空调热水器制卫生热水改造成燃气锅炉对空调制热和制取卫生热水。冬季空调采暖和卫生热水共用一台燃气常压热水锅炉,系统流程图是怎样的?如何设计?哪位老兄帮忙帮忙下?...查看详情
我正在做北京的一个锅炉系统的热水采暖系统,锅炉房在负一层,补水系统采用的是自来水通过软化水处理器,到高位软化水箱,再到锅炉里面,但是突然想到个问题,冬天北京的温度会结冰大嘛,补水系统也可能结冰,那补水系统要不要做什么处理?请高手赐教!...查看详情
小弟最近遇一中央空调采用燃气型间接式热水锅炉采暖的问题。 主要情况如下: 1.系统共5层,冷热源机房另建,高度位置大致在系统3层,水泵设计扬程38m,热源采用间接式热水锅炉(约410kW)。 2.系统运行后,水泵的前后管段压力分别为0.1MPa,0.5MPa,但是流经锅炉后,压力变为0.15MPa。而根据厂家资料,该锅炉压降应为10m,加上机房段的管路损失怎么也不应该超过15m。 3. 结果系统回...查看详情
·中央采暖(热水)机组产品介绍 本产品是在长期参与中央空调系统采暖工程配套经验的基础上,坚持创新理念,环保概念,以质优价廉、降低运行成本为宗旨,不断研发出的高科技,低运行成本的中央采暖(热水)机组。所采用材料均为Q235优质碳素钢和GB3087锅炉专用管,大大增加产品使用寿命。由于产品在常规锅炉基础上,大胆改进,外部采用专用高温保温材料,整体保温,大大减少热量损失;内部采用多管式三回程结构,延长烟...查看详情
请教各位: 目前手头有一个项目,采用燃气壁挂锅炉采暖和供热。拟选燃气壁挂锅炉+储热水箱+外置循环泵作为热水系统,壁挂炉(与热水共用)+混水器+外置循环泵, 其中:采暖符合小于20KW,热水负荷同时满足一个浴缸和2个淋浴的热水用量。 1、我热水计算是采用集中热水计算热负荷,外置150升储热罐(满足15分钟设计供热量) 2、浴缸300L(40度),淋浴150L(40度)计算 3、按半容积式热水器计算 ...查看详情